31.01.2013 в 12:06:45
mvs87 написал : а вдруг будет..?!
с дуру можно и хрен сломать... Но чисто руками оторвать качественную пайку с 10 мм нахлёста на 2-3 жилах - не реально (Шварценеггеров, трактористов и пьяных десантников в расчёт не берём) я больше беспокоюсь за герметичность и надёжность изоляции в районе соединения
31.01.2013 в 12:34:36
mvs87 написал : а вдруг будет..?!
Если в коробе - использование в условиях мирного времени.
А вдруг ..., странное гадание.
31.01.2013 в 13:00:56
ИванИванов написал : Не стал новую тему создавать, а в этой мне на глаза не попалось. Подскажите! Как нарастить (соеденить) кабель Кг сечением 10 мм2 ? Может существуют какие нибудь соеденительные муфты?
Заметьте, оказывается: "Кабель проложен в электротехническом коробе. Местами по улице местами в помещении", т.е., все рассуждения о сварке, одногодовом сроке службы, устойчивости к дёрганию становятся пустыми, т.е., для правильного совета, нужно больше конкретики от Ивана.
31.01.2013 в 13:41:26
Алексей Л. написал : А вдруг ..., странное гадание.
это было к тенденции на запасе прочности.
31.01.2013 в 14:09:49
Alexiy написал : с дуру можно и хрен сломать... Но чисто руками оторвать качественную пайку с 10 мм нахлёста на 2-3 жилах - не реально (Шварценеггеров, трактористов и пьяных десантников в расчёт не берём) я больше беспокоюсь за герметичность и надёжность изоляции в районе соединения
Шахтеры подойдут? Так они просто завязывают жилы КГ (и его шахтных аналогов) на узлы, а затем затягивают их. Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте. ;)
31.01.2013 в 14:15:07
ПPOPAБ написал : Шахтеры подойдут? Так они просто завязывают жилы КГ (и его шахтных аналогов) на узлы, а затем затягивают их. Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте. ;)
Пендосы, Швабы и Лягушатники с Макаронниками - отдыхают, я, честно говоря, немного тоже. :eek:
31.01.2013 в 14:17:58
ПPOPAБ написал : Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте.
это вы о каких соединениях?
31.01.2013 в 14:59:02
ПPOPAБ написал : Так они просто завязывают жилы КГ
Alexiy написал : это вы о каких соединениях?
Шахтеры они.. такие :)
31.01.2013 в 15:52:25
Алексей Л. написал :
- Сколько мест соединения?, (ну, не более).
- Требования к соединению: по герметичности. 2.1. Все соединения д.б. герметичны? Если не все, то сколько?
- Насколько тесен/просторен короб? Если в негерметичных местах применить клеммы размером 52х42х10 мм. соединение поместиться в коробе?
Заметьте, оказывается: "Кабель проложен в электротехническом коробе. Местами по улице местами в помещении", т.е., все рассуждения о сварке, одногодовом сроке службы, устойчивости к дёрганию становятся пустыми, т.е., для правильного совета, нужно больше конкретики от Ивана.
Я приблизительно понял, что нужно теперь делать. Смотря что теперь в магазине еще будет для соединения. Спасибо всем за помощь и советы!
14.02.2013 в 22:54:27
Мы газовым паяльником Дремел паяем и припоем с карандаш толщиной ну и кислотой все вери гуд
14.02.2013 в 22:55:06
Ну и свариваем скрутки.
15.02.2013 в 02:08:32
При прокладке проводки в помещениях, в квартирах, домах и офисах иногда возникает необходимость соединить медный и алюминиевый провода. Лучший совет - выполнять проводку однотипным проводом, лучше медным. Алюминий - вообще плохой материал для проводки в связи со своей ломкостью. Но в старых постройках такой возможности нет, так как некоторые ключевые линии забетонированы и не могут быть заменены. Тогда приходится осуществить подключение медного провода к алюминиевому. Постарайтесь сделать так, чтобы таких соединений было минимум.
15.02.2013 в 03:43:59
Roman Po написал : Лучший совет - выполнять проводку однотипным проводом, лучше медным.
Проводу не место в жилых и общественных зданиях. Только кабель ВВГ нг- LS, на территории России без вариантов. ГОСТ Р 53315-2009
Roman Po написал : Алюминий - вообще плохой материал для проводки в связи со своей ломкостью.
Алюминий для внутренней проводки запрещен. За исключением инженерного оборудования зданий и сетей сечением 16 квадрат и выше. п.7.1.34.
Roman Po написал : Но в старых постройках такой возможности нет, так как некоторые ключевые линии забетонированы и не могут быть заменены. Тогда приходится осуществить подключение медного провода к алюминиевому.
Не болтайте ерундой и не лепите сопли.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу