16.04.2016 в 09:34:49
юра Т написал: а тут видимо Вы схалтурили
Ну, конечно, вместо того, чтобы сделать правильный вывод, проще всего все спихнуть на рукожопство. А когда у самого случиттся то же самое - "так это,.. каждый имеет право на ошибку, а ППР - это для рукожопых".
Songo написал: Так и переделаю по своему (колодку в топку и всё на орехи).
Ваш случай хорошо демонстрирует, что нормальные соединения без обслуживания при определенных обстоятельствах могут быстро приходить в негодность. Я ведь правильно понял, что в остальных щитах этого подъезда такого не наблюдается?
16.04.2016 в 10:11:48
333vs333 написал: Я ведь правильно понял, что в остальных щитах этого подъезда такого не наблюдается?
Есть несколько таких (ржавых) щитов ещё, но есть много в идеальном состоянии :confused: .
17.04.2016 в 10:26:46
Songo написал: Если смазать всю колодку токопроводящей пастой или вазелином, может и помогло бы от ржавчины.
Технический вазелин помог бы. Колодка стальная? Возможно из подвала сыростью тянет.
17.04.2016 в 16:10:05
Как соединить два одножильных провода 1,5 и 2,5 в одной клемме узо? Скрутить и зажать?
Вечный студент
17.04.2016 в 19:11:36
Songo написал: Есть несколько таких (ржавых) щитов ещё, но есть много в идеальном состоянии
Хреновая вентиляция будет и дальше доставлять проблемы. Может стоит с причиной побороться?
17.04.2016 в 19:12:12
MrGalaxy написал: Как соединить два одножильных провода 1,5 и 2,5 в одной клемме узо? Скрутить и зажать?
MrGalaxy, Да.
18.04.2016 в 10:11:28
volchenok написал: Колодка стальная? Возможно из подвала сыростью тянет.
Да, стальная. Так вод на первом этаже идеальная колодка, на 2, 3, 5 - ржавые. 4 - не знаю.
Rumato написал: Хреновая вентиляция будет и дальше доставлять проблемы. Может стоит с причиной побороться?
Какая вентиляция, она везде там одинаковая. Как найти причину? Могу выдвинуть теорию, что зимой в подъезде было холодно а колодка грелась из за большой нагрузки и плохого контакта, в итоге выпадал конденсат и она ржавела. Если бы винты подтягивали вовремя, может всё нормально было бы. Но почему этой проблемы нет на некоторых других этажах - :confused:
18.04.2016 в 19:35:29
Songo написал: а колодка грелась из за большой нагрузки и плохого контакта, в итоге выпадал конденсат и она ржавела
на том что греется конденсат не выпадает, а Вы с гроверами не переигрались?
18.04.2016 в 19:38:31
Songo, Чем выше труба, тем лучше вентиляция. На первых этажах она всегда будет лучше чем на последних.
18.04.2016 в 22:38:06
юра Т написал: Вы с гроверами не переигрались?
Так на всех этажах от застройщика одинаково было сделано.
19.04.2016 в 13:45:01
юра Т написал: хунта, это в квартирном щитке?)
юра Т, Нет это ВРУ, в которое нормальный электрик раз в месяц заглянет хотя бы при снятии показаний общедомовых приборов учета. Но видимо лень было дверцу открывать.
Songo написал: Я в 2014 году обслужил этажный щит, там вся колодка с фазами и нулевым проводом стояка поржавела. Контакт нарушился и начали отходящие алюминиевые провода от этих шин подгорать. Я всё зачистил и поменял винты и шайбы, заменил обугленный алюминий на медь ПВ1-4. В итоге недавно опять позвали в тот щит, а там опять всё ржавое и подгоревшее. Даже провод ПВ1-4 обуглился. Так что всё нужно обслуживать и контролировать!
Songo, Бывает что канал на следующий этаж замазан и тогда вентиляции в одном щитке нет он сам работает как выход трубы вентиляции, в таких случаях пока капиталка не пройдет и канал не восстановят так и будет. Тут только одна профилактика ППР регулярный и покрытие контактов смазкой. Чтоб меньше окислялись. Лучше вазелином.
19.04.2016 в 21:48:33
хунта написал: Бывает что канал на следующий этаж замазан
так они и должны быть все замазаны..., никаких ветров там быть не должно
19.04.2016 в 23:10:37
MrGalaxy,
MrGalaxy написал: Как соединить два одножильных провода 1,5 и 2,5 в одной клемме узо? Скрутить и зажать?
Просто скрутить и зажать несерьезно - я бы даже сказал халтура. 2.5 зачисти на 1 см,1.5 зачисти см на 4-6 - накрути хорошенько 1.5 поверх 2.5 и плотно протяни пассатижами. Можно конечно зачистить чуть больше и сделать петельку,но это уже на любителя...
20.04.2016 в 13:24:20
юра Т написал:
хунта написал: Бывает что канал на следующий этаж замазан
так они и должны быть все замазаны..., никаких ветров там быть не должно
юра Т, Вот по этой причине там все и ржавеет, вентиляции нет.С подвала сырость тянет и все это на контактах собирается вот вам и ржавение.А сырости там поверьте хватает особенно по осени в момент запуска отопления.