Для 2 класса соединений - не более, чем в два раза от сопротивления целого провода такой же длины.
04.07.2011 в 20:22:07
Для 2 класса соединений - не более, чем в два раза от сопротивления целого провода такой же длины.
04.07.2011 в 20:24:27
sanykrimea написал : Для 2 класса соединений - не более, чем в два раза от
это - требуемое... а реальное?
04.07.2011 в 20:37:01
Что реальное? Переходное сопротивление между жилой и гильзой 10 - 20 мкОм, примерно столько же добавляйте на каждую балластную проволоку.
5.1.5. Нагрев веществ, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования
..
Электрическую мощность (Р), выделяющуюся в контактных переходах вычисляют по формуле
где I - ток в сети, А;
Ui - падение напряжения в i-й контактной паре в электрическом контакте, В;
п - количество контактных пар в контакте.
Значения падения напряжений на контактных парах Ui для деталей из алюминия - 0,28
05.07.2011 в 08:58:36
Вот вы заморочились!!! Респект, конечно, за формулу, но насколько теория соответствует реальности? Не учтён коэффициент "кривых рук"...
newuser написал : на свет из под потолка в коридоре идут 5 кабелей 2х2.5 Al
Ставьте Wago и будет вам счастье. Не парьтесь!
05.07.2011 в 15:27:30
sanykrimea написал : По этой таблице и рисунку можно от 2,5мм2 добавится до 5 мм2, но никак до 16мм2.
По этой таблице можно соединять 13 жил по 2,5 кв в гильзе ГАО-8-1 (суммарное сечение 32,5). Нигде в тексте нет ограничения на количество проводов в гильзе. Рисунок оговаривает условную последовательность действий, но никак не количество. Любые ограничения по количеству указываются в тексте.
05.07.2011 в 15:34:01
Количество жил и соответствие размера ГАО оговаривает таблица. Для суммарного сечения 20,5 мм2 ГАО-8-1 запрещено применять, следует применять ГАО-6-1 По рисунку показаны только токоведущие жилы. Пары контактов : жила1 - жила 2, жила - гильза- жила. Нигде в тексте и рисунках нет других пар контактов, например жила-балласт-жила. А не указываются балласты - потому как это самодеятельность, также не указывается недопустимость забивания веточек или спичек в гильзу. При аварийной ситуации КЗ или неполного КЗ при токе ниже тока уставки АВ гильза с БПС (большим переходным сопротивлением) перегреет ПВХ и может быть источником возгорания.
05.07.2011 в 15:41:09
sanykrimea написал : Количество жил и соответствие размера ГАО оговаривает таблица.
Smily написал : По этой таблице можно соединять 13 жил по 2,5 кв в гильзе ГАО-8-1 (суммарное сечение 32,5). Нигде в тексте нет ограничения на количество проводов в гильзе.
sanykrimea написал : По рисунку показаны только токоведущие жилы.
Smily написал : Рисунок оговаривает условную последовательность действий, но никак не количество. Любые ограничения по количеству указываются в тексте.
И их нет.
05.07.2011 в 15:44:56
Smily написал : И их нет.
2.2.4. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).
Допускаются только проволоки жил. Где указаны отдельные проволоки. Так же нет и других предметов.
05.07.2011 в 15:54:30
sanykrimea написал : Допускаются только проволоки жил.
Совершенно верно. Я именно это и предлагаю.
05.07.2011 в 15:58:00
От 2,5 до 16 как могут быть проволоки жил? Только до 5мм при двустороннем вводе (жила на жилу)
05.07.2011 в 16:09:00
sanykrimea написал : От 2,5 до 16 как могут быть проволоки жил?
Я уже писал об этом выше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу