ahiles
ahiles
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

22.02.2024 в 21:32:13

Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116029

22.02.2024 в 21:55:09

ahiles написал: Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.

ahiles, ГМЛ встык + термоусадка с клеем. (Или пайка внахлест с бандажем жилкой - хуже, сложнее, больше места нужно, поплавить изоляцию лишнюю легче. )

https://www.yukontel.ru/2019/12/12/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-2/

Фото начиная с провода с желто зеленой изоляцией.

Места соединений трех жил разнести по длине, чтобы гильзы были не в одном месте - в целом получится тоньше. И общую термоусадку толстую поверх всего с заходом на оболочку кабелей.

0
ahiles
ahiles
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

22.02.2024 в 22:51:34

BV, спасибо за совет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

23.02.2024 в 07:41:22

ahiles написал: Добрый вечер. В открытой штробе имеется соединения скрутками 3 жильного провода на 6 квадратов. Кабель под варочную идет. Читаю что такое не допускается замуровывать в стену. Подскажите как проще, лучше поступить? У меня мысли , закрепить какими нибудь сжимами концы скруток и все обмотать просто изолентой. Орехи думал. Но места в штробе под них нет.

ahiles, это делается так. На фото как раз наращивание обнаруженного в стене кабеля варочной панели.

0
ahiles
ahiles
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

23.02.2024 в 14:58:35

Radio, вопрос. Пресс клещи пк-16м от квт пойдут? В магазине ближнем такие только. И стоит ли в нахлест их укладовать в гильзе? Взять например гильзу для этого не 6? а 12?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116029

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

23.02.2024 в 16:00:21

ahiles, 1) Да. 2) Нет.

0
ahiles
ahiles
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Ульяновск

Сообщений: 26

25.02.2024 в 21:33:11

BV написал: Да. Нет.

BV,

Radio написал: ahiles, 1) Да. 2) Нет.

Radio, спасибо. Обжал с термоусадкой. И сверху изолентой на всякий прошел. По одной точке на жилу нормально? ) Я сейчас на фото выше заметил там по 4 точки на гильзе

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

26.02.2024 в 00:01:58

ahiles написал: Я сейчас на фото выше заметил там по 4 точки на гильзе

По одной лучше.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

26.02.2024 в 06:04:07

Потихоньку перебираю у себя электропроводку. Обнаружил такую вот штуку:

А я делаю так (ну сверху ещё 2 слоя клеевой термоусадки КВТ

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8774

26.02.2024 в 06:27:51

Шуруповерт написал: Обнаружил такую вот штуку:

Вы что? Ваги не горят, даже с алюминием....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.