04.03.2012 в 18:18:07
под замуровку не советую зажим. лучше гильзы или сварка.
04.03.2012 в 18:20:45
andrewkhv написал : такие сечения - с бандажом. берете ПВ-3 16 квадратов, отрезаете 25-30 см, дергаете проволочки из него - это и будет проволока для бандажа. облуживаете концы, последовательно складываете их плотно, пропаиваете, чтоб держалось. потом наматываете бандаж и пропаиваете окончательно. бандаж мотается так: кладется вдоль спайки, сгибается и наматывается плотно вокруг спайки и самого себя, концы бандажа скручиваются и откусывается лишнее. все пропаивается. паяльник потребуется 65-100вт. флюс -канифоль или ее спиртовой раствор. припой - пос-61, очень удобно трубочка 2 мм с канифолью внутри, но и просто прволока или пруток пойдет. изоляция - изолента или термоусадка.
просветите , если паять таким методом, какой длины нужно зачищать провода? и обязательно складывать последовательно? в моих условиях долго парится придется..., доступ затруднен(
greg111 написал : под замуровку не советую зажим. лучше гильзы или сварка.
ну,, сварку стремно, чел 15 электриков опросил, в итоге решил сам закончить проводку. пугают одними высказываниями. а гильзами как это сделать? если не затруднит опишите подробно. форум уже две недели читаю, аж голова пухнет, а решение для себя никак не найду. склоняюсь к пайке но паяльник лет 15 в руках не держал, стремно перегреть провода. или это не смертельно?
04.03.2012 в 18:30:35
Shadowplay написал : а гильзами как это сделать?
Тут тема про опрессовку есть - поищите
04.03.2012 в 18:30:47
greg111 написал : под замуровку не советую зажим. лучше гильзы или сварка.
Cогласен,тогда ему придётся узнать,что такое: пресс,гильзы,термоусадка,фен,герметик и у кого это можно занять на время...
04.03.2012 в 18:31:01
сжимы У731 нашел. прикольная вещь)походу самый простой метод соеденения из всех перечисленых выше. а насколько надежен? в квартире элетроплита и дофига электроприборов.
ну, читал про опресовку. это типа концы затулить в гильзу, зажать модными клещами за пару сотен зеленых денег и сверху термоусадку... а эту гильзу чем то кроме специнструмента зажать качественно можно? взаподло покупать клещи из за одного соиденения... да и пригодятся ли потом - не известно...
04.03.2012 в 18:37:15
Orenburg1969 написал : Быстрее и практичнее сжима У731 на ум ничего сегодня не идёт
Не панацея и сбснно не навязываю,часто приходится наблюдать такие соединения,работающие в экстремальных условиях сорок и более лет с алюмишкой...
04.03.2012 в 18:38:13
да, и еще вопрос. этот же 10 квадратов заходит в щиток. его ведь на автомате тоже опресовывать нужно?
04.03.2012 в 18:47:48
Shadowplay, пресс-клещи ПК-16 и 3 гильзы на 10кв это всё что нужно. в теме про обжим есть инструкции и картинки.
04.03.2012 в 18:48:11
Shadowplay написал : да, и еще вопрос. этот же 10 квадратов заходит в щиток. его ведь на автомате тоже опресовывать нужно?
Если я своими советами дальше буду вам упрощать жизнь,то меня здесь освистают гуру.Можно и не прессовать,смотря какой автомат.И кстати,разве нельзя организовать какую-нибудь лючок-коробочку под ваше первое вопрошение-соединение?
04.03.2012 в 18:49:45
Shadowplay написал : модными клещами за пару сотен зеленых денег
700р кое где есть китайские. на 300 раз хватит а больше и не надо. не ищите отмазки. термоусадка 20р и всё. ну если выпендриться и купить с клеевым подслоем так вообще на золотую.
Shadowplay написал : его ведь на автомате тоже опресовывать нужно?
если одножильный жёсткий провод то не нужно. многожилку- да
04.03.2012 в 18:57:23
Orenburg1969 написал : Если я своими советами дальше буду вам упрощать жизнь,то меня здесь освистают гуру.Можно и не прессовать,смотря какой автомат.И кстати,разве нельзя организовать какую-нибудь лючок-коробочку под ваше первое вопрошение-соединение?
ну, как раз такие советы мне и нужны) автомат входной двухполюсный шнайдер на 63А. а что касается гуру.... в теории они то правы, но на практике домашняя электропроводка далека от теории... и по теории нужно запретить эксплуатацию 90% квартир и частных домов. а коробку не хотелось бы. ибо то шо оставили строители пришлось выбить, постовить новую коробку побольше, заодно и провода удленил немного. и ща эта вся фигня прямо над плинтусом будет торчать тупо в центре коридора.... лючок как то не эстетично...
04.03.2012 в 19:09:23
Shadowplay написал : лючок как то не эстетично...
Хорошо,но это не отменяет необходимости распред.коробки и воздушного зазора вашего соединения,пусть этот лючок потом закрашен и заклеян,но он ЕСТЬ.
04.03.2012 в 19:11:33
Shadowplay написал : Подскажите, как быстро и практично соеденить многожильную медь 10 кв. ввод в квартиру. из коробки торчит 10 сантиметров проводов, больше не достать - уходит в стяжку, подарок от строителей.
Shadowplay написал : ну, как раз такие советы мне и нужны) автомат входной двухполюсный шнайдер на 63А. а что касается гуру.... в теории они то правы, но на практике домашняя электропроводка далека от теории... и по теории нужно запретить эксплуатацию 90% квартир и частных домов.
Shadowplay написал : а коробку не хотелось бы. ибо то шо оставили строители пришлось выбить, постовить новую коробку побольше, заодно и провода удленил немного. и ща эта вся фигня прямо над плинтусом будет торчать тупо в центре коридора.... лючок как то не эстетично...
Самое быстрое и дешевое решение это скрутка, скотч и замуровка в стену... Только если пропадёт напряжение, просьба с вопросами в чём причина и что делать не обращаться...
04.03.2012 в 19:11:41
700 р в переводе на грн приемлимо. грег, я не отмазки ищу, а решение проблемы, за чем на форум за советами понимающих людей и приперся) я не электрик, и для меня это темный лес. мне один фиг что покупать, клещи и пару гильз или паяльник, припой и т.д. все равно что потом кинуть в шкаф как ненужную вещь - паяльник или клещи. вопрос в том что нужно тупо соеденить три провода и забыть о них. и сделать это рационально. что касается опресовки.... читал, читал... непонял) я типа беру два провода, пхаю их в гилзу с разных сторон и зажимаю. защищаю соеденение термоусадкой и замуровываю? так?:help а провод да, многожильный. такой строители затянули, таким же "спецы" и удленили до щитка, скрутили , сунули в моршет и зажали.... все-ничего тока болт жилы режет, один маршет раскрутил, чисто интересно было, посмотрел - стремнова то как то... решил переделать все это....
Orenburg1969 написал : Хорошо,но это не отменяет необходимости распред.коробки и воздушного зазора вашего соединения,пусть этот лючок потом закрашен и заклеян,но он ЕСТЬ.
ну, коробку я то впихнул, не в стенке же соеденять. вопрос в том что это все будет зашпаклевано и поклеено обоями и из любопытства туда лазить не выйдет(