11.10.2008 в 21:42:34
У него стоит циркуляционный насос на 220В. Надеюсь, дальше вредных советов не будет.
13.10.2008 в 23:34:23
Стабилизатор с латором тоже не поможет в этой ситуации. Потому как на линии иногда используют сварку (будут всплески напряжения).
Подскажите, как отразиться на котле Vailland, если его запитать от ИБП с выходным напряжением в виде ступeнчатой аппроксимационной синусоидой? :)
13.10.2008 в 23:49:04
Если Вы имеете в виду On-Line UPS, то котлу форма его синусоиды не сильно критична. Дпугое дело, что может потребоваться установка резистора в 4.7 - 5.1 Ком 2 вт между землей и нейтралью на входе в котел, иначе не будет разжигаться. У on-line UPS нейтраль и земля полностью гальванически развязаны, а в котле некоторые измерительные цепи не очень корректно используют вместо нейтрали корпус и линию заземления.
14.10.2008 в 00:14:35
В том то и дело друг предложил UPS Off-Line. Стоил ли вообще такой ставить или это для котла опасно. И подскажите, можно ли выправить форму синусоиды UPS (сгладить)?
14.10.2008 в 09:37:01
Ставить Off-line UPS в Вашем случае бесполезно. Функция стабилизации напряжения в нем отсутствует или сделана на примитивном уровне в узких пределах. А за пределами 235 В UPS будет переходить на батареи, которых надолго не хватит.
Так что Вам надо искать нормальный электронный стабилизатор. Кстати, может помочь и примитивный допотопный феррорезонансный стабилизатор для телевизоров. Он очень хорошо справляется со скачками напряжения. Правда на выходе придется поставить лампочку минимум в 40 вт для создания минимально допустимой нагрузки.
15.10.2008 в 15:04:48
Не могли бы вы подсказать мне какой не-то проверенный, недорогой бесперебойник, для двух контурного котла. Меня интересует ИБП с выходным напряжением НЕ в виде ступенчатой аппроксимационной синусоидой, а нормальной. Может знаете какие обычно люди ставят?
15.10.2008 в 15:27:18
Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р. :( IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
15.10.2008 в 16:05:44
Специалисты из «Вайланта» рекомендовали только электронный, а не электромеханический стабилизатор. Поэтому аналогичную проблему для котла «Вайлант» я рассчитываю решить с помощью электронного стабилизатора «Teplocom ST-800 исп.1»:
Номинальная мощность-600вт,
Входное напряжение 145-260в,
Автоматическое подключение нагрузки после защитного отключения из-за превышения напряжения,
Не вносит искажения в форму питающего напряжения,
Исполнение настенное.
Цена 2980р.
Для полной защиты от высоковольтных импульсов и от длительного аварийного повышения напряжения сети дополнительно хочу использовать блок защиты от аварийного напряжения «Альбатрос-500»
Цена 540р.
Всё оборудование производство РФ.
Длительных отключений электроэнергии (более 3-5 часов) у нас не бывает, поэтому нужды в ИБП у меня нет.
15.10.2008 в 18:51:28
sasa написал : Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р.
IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
Почитай про него на форуме
15.10.2008 в 22:12:06
вот подобрал источник бесперебойного питания -- Powercom SKP-500A
15.10.2008 в 22:24:51
Китайское фуфло. Off-line.
15.10.2008 в 22:37:26
dmvt1 написал : Китайское фуфло. Off-line.
За такие деньги врят ли что можно найти лучшее.
Главное что с синусоидальной формой выходного сигнала, а значит, котёл будет нормально работать.
Делаю по схеме стабилизатор затем ИБП. А с входящим напряжением в 140 вольт, что можно придумать лучше. Не знаю насколько этот ИБП надёжен, а так потянет, работать будет.
16.10.2008 в 02:25:07
Сообщение от sasa Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р. IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
Если есть возможность - возмите на попробовать.
1500 BackPro при провале напряжения жалобно пискнул и вырубился. Бек APC 2000 выдержал, но судя пор звуку, циркуляционный насос остановился и котел выдал ошибку.
Возможно, smart будет лучше, но не знаю.
У всех дешевых UPS одноступенчатая AVR. Если, типа, провал до 25% то он просто на 25% повышает напряжение. Дальше - переход на инвертор от баттарей. **
16.10.2008 в 08:33:24
Я пока собрался ставить просто стабилизатор Defender AVR 600( в котельных фирмах он 1600-2000 р стоит, я в комповой купил его за 800 р) в последствии, в случае чего, просто воткну ему на входе APC BackUPS Pro 1400 c двумя авто аккумуляторами, народ пишет в форумах что в такой связке на выходе практически синусоида и автономно сутки работает.
16.10.2008 в 21:44:37
BoaSoft написал : Возможно, smart будет лучше, но не знаю.
У всех дешевых UPS одноступенчатая AVR. Если, типа, провал до 25% то он просто на 25% повышает напряжение. Дальше - переход на инвертор от баттарей.
Smart это значит, что на выходе напряжение будет иметь синусоидальную форму сигнала. AVR меня вообще не интересует (желательно найти ИБП без него, но smart ) потаму как ставлю после стабилизатора.(у меня напряжение около 140-150 вольт по вечерам)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу