11.10.2008 в 21:42:34

У него стоит циркуляционный насос на 220В. Надеюсь, дальше вредных советов не будет.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

13.10.2008 в 23:34:23

Стабилизатор с латором тоже не поможет в этой ситуации. Потому как на линии иногда используют сварку (будут всплески напряжения).
Подскажите, как отразиться на котле Vailland, если его запитать от ИБП с выходным напряжением в виде ступeнчатой аппроксимационной синусоидой? :)

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

13.10.2008 в 23:49:04

Если Вы имеете в виду On-Line UPS, то котлу форма его синусоиды не сильно критична. Дпугое дело, что может потребоваться установка резистора в 4.7 - 5.1 Ком 2 вт между землей и нейтралью на входе в котел, иначе не будет разжигаться. У on-line UPS нейтраль и земля полностью гальванически развязаны, а в котле некоторые измерительные цепи не очень корректно используют вместо нейтрали корпус и линию заземления.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

14.10.2008 в 00:14:35

В том то и дело друг предложил UPS Off-Line. Стоил ли вообще такой ставить или это для котла опасно. И подскажите, можно ли выправить форму синусоиды UPS (сгладить)?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

14.10.2008 в 09:37:01

Ставить Off-line UPS в Вашем случае бесполезно. Функция стабилизации напряжения в нем отсутствует или сделана на примитивном уровне в узких пределах. А за пределами 235 В UPS будет переходить на батареи, которых надолго не хватит.
Так что Вам надо искать нормальный электронный стабилизатор. Кстати, может помочь и примитивный допотопный феррорезонансный стабилизатор для телевизоров. Он очень хорошо справляется со скачками напряжения. Правда на выходе придется поставить лампочку минимум в 40 вт для создания минимально допустимой нагрузки.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

15.10.2008 в 15:04:48

Не могли бы вы подсказать мне какой не-то проверенный, недорогой бесперебойник, для двух контурного котла. Меня интересует ИБП с выходным напряжением НЕ в виде ступенчатой аппроксимационной синусоидой, а нормальной. Может знаете какие обычно люди ставят?

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

15.10.2008 в 15:27:18

Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р. :( IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.

0
Аватар пользователя
TeploNet

Местный

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 90

15.10.2008 в 16:05:44

Специалисты из «Вайланта» рекомендовали только электронный, а не электромеханический стабилизатор. Поэтому аналогичную проблему для котла «Вайлант» я рассчитываю решить с помощью электронного стабилизатора «Teplocom ST-800 исп.1»: Номинальная мощность-600вт, Входное напряжение 145-260в, Автоматическое подключение нагрузки после защитного отключения из-за превышения напряжения, Не вносит искажения в форму питающего напряжения,
Исполнение настенное. Цена 2980р.

Для полной защиты от высоковольтных импульсов и от длительного аварийного повышения напряжения сети дополнительно хочу использовать блок защиты от аварийного напряжения «Альбатрос-500» Цена 540р. Всё оборудование производство РФ.
Длительных отключений электроэнергии (более 3-5 часов) у нас не бывает, поэтому нужды в ИБП у меня нет.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

15.10.2008 в 18:51:28

sasa написал : Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р.
IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.

Почитай про него на форуме
http://forum.ippon.ru/viewforum.php?f=15 не знаю что-то мне не внушает доверия эта техника.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

15.10.2008 в 22:12:06

вот подобрал источник бесперебойного питания -- Powercom SKP-500A http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/skp-500va/ цена 3100

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

15.10.2008 в 22:24:51

Китайское фуфло. Off-line.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

15.10.2008 в 22:37:26

dmvt1 написал : Китайское фуфло. Off-line.

За такие деньги врят ли что можно найти лучшее. Главное что с синусоидальной формой выходного сигнала, а значит, котёл будет нормально работать.
Делаю по схеме стабилизатор затем ИБП. А с входящим напряжением в 140 вольт, что можно придумать лучше. Не знаю насколько этот ИБП надёжен, а так потянет, работать будет.

0
Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

16.10.2008 в 02:25:07

Сообщение от sasa Самый дешевый из безопасных для насоса Ippon Smart Winner 1000 4 100 р. IPPON Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.

Если есть возможность - возмите на попробовать.

1500 BackPro при провале напряжения жалобно пискнул и вырубился. Бек APC 2000 выдержал, но судя пор звуку, циркуляционный насос остановился и котел выдал ошибку.

Возможно, smart будет лучше, но не знаю.

У всех дешевых UPS одноступенчатая AVR. Если, типа, провал до 25% то он просто на 25% повышает напряжение. Дальше - переход на инвертор от баттарей. **

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

16.10.2008 в 08:33:24

Я пока собрался ставить просто стабилизатор Defender AVR 600( в котельных фирмах он 1600-2000 р стоит, я в комповой купил его за 800 р) в последствии, в случае чего, просто воткну ему на входе APC BackUPS Pro 1400 c двумя авто аккумуляторами, народ пишет в форумах что в такой связке на выходе практически синусоида и автономно сутки работает.

0
Аватар пользователя
INPW

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

16.10.2008 в 21:44:37

BoaSoft написал : Возможно, smart будет лучше, но не знаю.

У всех дешевых UPS одноступенчатая AVR. Если, типа, провал до 25% то он просто на 25% повышает напряжение. Дальше - переход на инвертор от баттарей.

Smart это значит, что на выходе напряжение будет иметь синусоидальную форму сигнала. AVR меня вообще не интересует (желательно найти ИБП без него, но smart ) потаму как ставлю после стабилизатора.(у меня напряжение около 140-150 вольт по вечерам)