Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.08.2009 в 21:05:20

Tool написал : Интересно, из чего эта паста состоит

Кварце-вазелиновая паста (технический вазелин с молотым кварцеывм песком).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2009 в 21:28:41

Kamikaze написал : Кварце-вазелиновая паста (технический вазелин с молотым кварцеывм песком).

"Вазелины" все тоже отличаются друг от друга кислотностью.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

17.08.2009 в 14:48:35

avmal написал : "Вазелины" все тоже отличаются друг от друга кислотностью.

Да они должны быть нейтральными, их задача похоже чтоб убрать контакт поверхности с воздухом.
Но лучше куплю для меди без всякой пасты. Начнут нагреваться (даже не сильно пусть) контакт и будет запах от нее.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2009 в 15:02:35

Tool написал : Но лучше куплю для меди без всякой пасты.

Правильное решение.

Tool написал : Начнут нагреваться (даже не сильно пусть) контакт и будет запах от нее.

При правильном использовании нагреваться не будут.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

17.08.2009 в 22:07:35

avmal написал : При правильном использовании нагреваться не будут.

Ну правильное это до каких длительных токов? Если 20А выдержит длительно, то большего мне и не надо на 1 линию. Автомат по любому вырубит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2009 в 22:59:09

Tool написал : Если 20А выдержит длительно, то большего мне и не надо

При правильном использовании выдержит.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

18.08.2009 в 20:42:46

avmal написал : При правильном использовании выдержит.

А что значит правильное использование, нормальный провод, ровный туда вставлять?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2009 в 21:13:17

Tool написал : А что значит правильное использование, нормальный провод, ровный туда вставлять?

Всё верно - зачищенный на 10-12мм, не окисленный, не кривой и вставленный до конца.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.08.2009 в 17:33:28

Понятно, спасибо!

0
bombadil
bombadil
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Воронеж

Сообщений: 150

15.09.2009 в 11:43:21

в WAGO 222 разные провода. Что будет? У меня к светильникам на 220в протянуты медные провода 2.5 ож. Возникла необходимость простыковать их с накидными патронами от светильников. Там тонкие многожильные провода серебристого цвета. Вобщем, выполнил через трёхместные ваго. Всё вроде крепко держится, но определённые сомнения имеются. Знаю, что эти ваги для меди. Чем это может мне обернуться?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

15.09.2009 в 12:48:06

Ничем.

Спите спокойно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.