Kamikaze написал :
А при 18,1А - АВ не должен отключаться вообще.
Вот и я про то. Линия при этом должна долговременно держать без проблема мощность почти 4кВт.
Kamikaze написал :
Автомат С16, соответствующий нормативу "1,13-1,45" при токе, скажем, 19А может сработать и через час, и через два, и через три. В зависимости от конкретного экземпляра (фазы Луны в момент его настройки)
Или еще в зависимости от окружающей температуры, как быстро охлаждается допустим.
Kamikaze написал :
Это может означать, что экспериментатор просто не дождался факта срабатывания (стиралка закончила стирку, торт в духовке испекся, а белье было поглажено и натурный эксперимент прервался, так и не завершившись).
Ну я включал специально такую нагрузку, которая в течение получаса не выключалась (6кВт суммарно по паспортной мощности приборов, но возможно в реальности она ниже...). Больше конечно не удалось - на обогревателях срабатывает термореле и эксперимент не удается.
Главное, чтоб провода и зажимы ВАГО держали такую нагрузку(4,5кВт) с запасом хоть небольшим.
Arr написал :
Используйте электросчётчик с встроенным реле отключения нагрузки.
Электронный счетчик надо покупать значит.