Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

28.12.2009 в 20:54:29

avmal написал : Не должен сработать вообще, но при 19-20А сработать обязан, а у вас держит постоянно.

Для автомата на 16А ток 1,13 от номинального это 18,1А, вот похоже что это неточности в изготовлении что ли, ну некотоыре экземпляры могут попасться которые и при 19-20А не срабатывают. До 18 с лишним там не далеко :) К тому же могут еще сказываться погрешности при замере. Вот плохо что нет автоматов, которые при номинальном токе отключались почти сразу, т.е. чтоб не было такой задержки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2009 в 21:43:37

Tool написал : могут попасться которые и при 19-20А не срабатывают.

Я потому и сказал, что надо заменить.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

29.12.2009 в 21:32:21

avmal написал : Я потому и сказал, что надо заменить.

Как я тогда определю что другой автомат в порядке? У мня же нет точной нагрузки скажем на 18,5А чтоб проверить.
Тут скорее даже для автомата важно чтоб при токе свыше 20А он сработал потому как провода с зажимами длительно такой ток должны держать без проблем.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2009 в 21:38:09

Tool написал : Тут скорее даже для автомата важно чтоб при токе свыше 20А он сработал

Свыше 18А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2009 в 22:01:53

Как я уже говорил, реально АВ С16 при токе 23-24А выключается в среднем через 5-15 минут. Эти цифры - обобщение результатов экспериментальной прогрузки АВ нескольких производителей. Норматив, напомню, - один час. А при 18,1А - АВ не должен отключаться вообще. Четкой грани между не срабатывает и срабатывает - нет ("не срабатывает" = бесконечная задержка, "срабатывает" = вполне конкретное время. Сам по себе переход (скачок) от бесконечности к конечной величине - штука довольно интересная). Во-первых, время-токовая характеристика АВ имеет допуск, а во-вторых, понятие "срабатывает" неразрывно связано с временем. Автомат С16, соответствующий нормативу "1,13-1,45" при токе, скажем, 19А может сработать и через час, и через два, и через три. В зависимости от конкретного экземпляра (фазы Луны в момент его настройки). Если АВ при эксперименте не сработал - это вовсе не обязательно означает, что этот АВ при таком токе не срабатывает и неисправен. Это может означать, что экспериментатор просто не дождался факта срабатывания (стиралка закончила стирку, торт в духовке испекся, а белье было поглажено и натурный эксперимент прервался, так и не завершившись).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.12.2009 в 22:04:15

Tool написал : Вот плохо что нет автоматов, которые при номинальном токе отключались почти сразу, т.е. чтоб не было такой задержки

Используйте электросчётчик с встроенным реле отключения нагрузки. ;)

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

31.12.2009 в 13:47:38

Kamikaze написал : А при 18,1А - АВ не должен отключаться вообще.

Вот и я про то. Линия при этом должна долговременно держать без проблема мощность почти 4кВт.

Kamikaze написал : Автомат С16, соответствующий нормативу "1,13-1,45" при токе, скажем, 19А может сработать и через час, и через два, и через три. В зависимости от конкретного экземпляра (фазы Луны в момент его настройки)

Или еще в зависимости от окружающей температуры, как быстро охлаждается допустим.

Kamikaze написал : Это может означать, что экспериментатор просто не дождался факта срабатывания (стиралка закончила стирку, торт в духовке испекся, а белье было поглажено и натурный эксперимент прервался, так и не завершившись).

Ну я включал специально такую нагрузку, которая в течение получаса не выключалась (6кВт суммарно по паспортной мощности приборов, но возможно в реальности она ниже...). Больше конечно не удалось - на обогревателях срабатывает термореле и эксперимент не удается. Главное, чтоб провода и зажимы ВАГО держали такую нагрузку(4,5кВт) с запасом хоть небольшим.

Arr написал : Используйте электросчётчик с встроенным реле отключения нагрузки.

Электронный счетчик надо покупать значит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.12.2009 в 14:10:06

Tool написал : Электронный счетчик надо покупать значит.

Совсем по-другому вам сказали.

Arr написал : Используйте электросчётчик с встроенным реле отключения нагрузки.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

31.12.2009 в 17:18:54

avmal написал : Совсем по-другому вам сказали.

С такими реле в продаже видел только электронные.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

09.01.2010 в 15:38:30

Tool написал : Главное, чтоб провода и зажимы ВАГО держали такую нагрузку(4,5кВт) с запасом хоть небольшим.

я в ообще не догоняю зачем использовать ваго с их маленькой площадью контакта(относительно пайки),неуневерсальностью по количеству жил и их сечению, большими размерами (отн..пайки), не большой механической прочности соединения(отн..пайки). на крайняк в щите можно где есть возможность осмотра но не как не в распредкоробке.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.01.2010 в 15:49:27

sovitalik написал : я в ообще не догоняю зачем использовать ваго

Этого вас лишить нельзя и, тем более, от чего-то отговаривать. Всё придёт с годами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу