homjak написал : У меня в ванной комнате водонагреватель и стиральная машина. Я хочу выходыс их автоматов по 16А пустить на общее для них УЗО.

Ничего не понимаю. 2 автомата в параллель? Тогда уж одно УЗО перед автоматами, или по отдельному УЗО на СМ и водонагреватель.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 09:37:33

А почему нельзя автоматы в паралель. Они контролируют ток каждый в своей подветке. А УЗО ток утечки во всей ветке, при этом номинальный ток = сумме максимальных по автоматам

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 09:40:56

Но все-таки наверное придется по УЗО на автомат. Маловато все-таки на 2 крокодила 10мА. Кроме того как я понял тип А актуален только на стиралку. А на бойлере там же нет никаких составляющих кроме переменной.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:40:13

А может по схеме что посоветуете

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.10.2008 в 10:46:19

homjak написал : А щиток этажный - это что-то. Три рубильника на обгоревших проводах. Ночью идешь - корпус искрит, красотища блин. Защиты нету тама никакой!!!!!!!!!!!! при к.з. ничего не происходит.

При такой вводной тяжело рассчитывать на наличие "правильного" и безопасного РЕ... А при отсутствии "правильного" лучше не подключать к розеткам никакого... Значит, не скупимся на УЗО. Лучше, конечно, на ванную два УЗО по 10мА. На крайняк одно 40/0,03. Розетки кухни и комнаты тоже нужно защитить. Достаточно одного общего УЗО на 30мА. Линию розеток кухни лучше защитить АВ на 20А, а то 25А - это уже предел.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.10.2008 в 10:47:57

Зачем АВ С40/50 и что означает дробь? УЗО 40А/0,01 не встречалось. АВ 25А на кухонные розетки великовато будет, если много агрегатов работает одновременно, разбейте на две группы под АВ 16А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:49:15

40/50 - не знаю какой из 2 лучше поставить

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:50:32

А если не 40 УЗО, а 16А 10мА типА + 16А 10мА типАС?

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:52:06

Зачем АВ С40/50?

Что бы УЗО закрыть противопожарное

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:53:16

А то суммарный ток уходит за 63А.

0
homjak
homjak
Местный

Регистрация: 08.11.2006

Липецк

Сообщений: 101

10.10.2008 в 10:54:01

Да и счетчик там

0