Перец написал :
Всё, на сегодня хватит. Читайте ГОСТ во вложении.
Хороший ГОСТ, как и все остальные. Только речь идёт не о защите электроустановки от сверхтока, а о правилах применения устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током. А что в указанном ГОСТе говорится об УЗО?...:confused:
Зато, в ранее указанном пункте ПУЭ сказано:
"При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
Тут так же об этом...
"Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
4.8. При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту."
Аналогичный пункт есть в СП31-110
Но, наверное, Вы правы.... на сегодня достаточно. ;)