ПУЭ написал : 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
:o
16.10.2008 в 00:36:37
ПУЭ написал : 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
:o
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2008 в 07:11:44
2Kamikaze Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.
16.10.2008 в 07:17:35
avmal написал : А кабель вводной что будет защищать?
:) "Так в подъезде такой стоит, а рубильник поставить в качестве вводного устройства квартирного щитка для его общего обесточивания - рубильник специализирован на включение-отключение под нагрузкой более, чем автомат." В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А. Рубильник в щитке на лестничной площадке.
16.10.2008 в 07:21:33
Перец написал : И кто вам сказал, что счетчик надо защищать автоматом? Тоже где-то прочитали?
Я не зря предлагал читать ГОСТ по защите от сверхтоков. В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.
16.10.2008 в 07:40:34
Перец написал : В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А.
Интересное сочетание "старый дом" (наводит на мысль о хрущебе) и "пробка" на 50А (пахнет эл. плитой или .........)
Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.
Так и длина уменьшается (закон Ома), короткие проводники имеют другие рабочие плотности тока.
16.10.2008 в 08:38:23
Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.
Как определять, какая нужна защита, вскрывать счетчики? Какая защита нужна счетчику на 50А? Может, просто верить производителю?
Перец написал : Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.
... и установка общего С50 не требуется. Но ведь и не возбраняется. Дублирование, резервирование, и все такое. А также главный выключатель для обесточивания квартиры.
Перец написал : "Так в подъезде такой стоит, а рубильник поставить в качестве вводного устройства квартирного щитка для его общего обесточивания - рубильник специализирован на включение-отключение под нагрузкой более, чем автомат." В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А. Рубильник в щитке на лестничной площадке.
Похоже, у Вас сделано противоположно тому, что предложил avmal - рубильник-то у Вас в ЩЭ, а не ЩК.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2008 в 08:43:26
Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.
Чем эта необходимость обусловлена? Нормативными требованиями? Давайте вместе почитаем, а то мне лично они неизвестны.
Перец написал : Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.
avmal написал : А кабель вводной что будет защищать?
Вас чего - заклинило? Ответьте на один вопрос, а потом можно и опять где-нибудь упереться. Нельзя же об одном и том же без конца ...
16.10.2008 в 08:49:16
Перец написал : Позвольте спросить, зачем тогда нужны автоматы в щитке?
Для защиты того, для чего защита в 50А - слишком "грубая".
Перец написал : Ещё раз говорю, что главное назначение С50, это защита проводов от этого автомата до электросчетчика и самого электросчетчика.
И всего остального - проводов от счетчика к ЩК (их, как правило, выбирают с сечением не меньше сечения до счетчика, во всяком случае - с допустимым током не менее уставки вышестоящего (вводного) АВ), УЗО с доп. током не менее 50А, реле напряжения с доп. током не менее 50А или с контактором с доп. током не менее 50А и проч. Всё это будет защищено вводным С50 и нижестоящая защита не требуется.
Перец написал : Всё что после счетчика - провода и т.д. будет защищено им как само собой разумеющееся, поскольку включено последовательно, но при одном условии. Сечение проводов за автоматом должно допускать длительное протекание тока до 50 А.
Разумеется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2008 в 09:18:28
Kamikaze написал : Разумеется.
Наконец-то, дочитали и поняли!:applause: Я про счетчик писал, предполагая, что он в квартире, прикручен к щитку, как у меня дома (пока).
16.10.2008 в 09:33:27
2Перец Так по этому поводу никто и не сомневался.
Сыр-бор начался со спора о том, защищает ли автомат С50 стоящее за ним УЗО на 63А или нет (при сумме автоматов после УЗО более 63А).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.10.2008 в 09:47:08
avmal написал : И кто вам сказал, что счетчик надо защищать автоматом? Тоже где-то прочитали? Так выкладывайте документ, а то может быть мы все по устаревшим правилам работаеи и довольствуемся простым коммутационным аппаратом.
avmal написал : Цитата: Сообщение от Перец В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.
Чем эта необходимость обусловлена? Нормативными требованиями? Давайте вместе почитаем, а то мне лично они неизвестны.
Читайте: 473.1.1.1 Устройства защиты следует устанавливать в местах электрической сети, где изменение поперечного сечения, материала и конструкции проводников или способа их прокладки вызывает уменьшение значений длительно допустимых токов проводников, за исключением случаев, приведенных в 473.1.1.2 и 473.1.2 настоящего стандарта.
А вот весь текст:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу