Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2008 в 00:36:37

ПУЭ написал : 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

:o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.10.2008 в 07:11:44

2Kamikaze Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.10.2008 в 07:17:35

avmal написал : А кабель вводной что будет защищать?

:) "Так в подъезде такой стоит, а рубильник поставить в качестве вводного устройства квартирного щитка для его общего обесточивания - рубильник специализирован на включение-отключение под нагрузкой более, чем автомат." В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А. Рубильник в щитке на лестничной площадке.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.10.2008 в 07:21:33

Перец написал : И кто вам сказал, что счетчик надо защищать автоматом? Тоже где-то прочитали?

Я не зря предлагал читать ГОСТ по защите от сверхтоков. В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2008 в 07:40:34

Перец написал : В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А.

Интересное сочетание "старый дом" (наводит на мысль о хрущебе) и "пробка" на 50А (пахнет эл. плитой или .........)

Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.

Так и длина уменьшается (закон Ома), короткие проводники имеют другие рабочие плотности тока.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2008 в 08:38:23

Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.

Как определять, какая нужна защита, вскрывать счетчики? Какая защита нужна счетчику на 50А? Может, просто верить производителю?

Перец написал : Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.

... и установка общего С50 не требуется. Но ведь и не возбраняется. Дублирование, резервирование, и все такое. А также главный выключатель для обесточивания квартиры.

Перец написал : "Так в подъезде такой стоит, а рубильник поставить в качестве вводного устройства квартирного щитка для его общего обесточивания - рубильник специализирован на включение-отключение под нагрузкой более, чем автомат." В старом доме, где я живу, именно так сделано, с той разницей, что установлена "пробка" на 50А. Рубильник в щитке на лестничной площадке.

Похоже, у Вас сделано противоположно тому, что предложил avmal - рубильник-то у Вас в ЩЭ, а не ЩК.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2008 в 08:43:26

Перец написал : В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.

Чем эта необходимость обусловлена? Нормативными требованиями? Давайте вместе почитаем, а то мне лично они неизвестны.

Перец написал : Это как раз касается С50 в квартире. Все линии защищены автоматами.

avmal написал : А кабель вводной что будет защищать?

Вас чего - заклинило? Ответьте на один вопрос, а потом можно и опять где-нибудь упереться. Нельзя же об одном и том же без конца ...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2008 в 08:49:16

Перец написал : Позвольте спросить, зачем тогда нужны автоматы в щитке?

Для защиты того, для чего защита в 50А - слишком "грубая".

Перец написал : Ещё раз говорю, что главное назначение С50, это защита проводов от этого автомата до электросчетчика и самого электросчетчика.

И всего остального - проводов от счетчика к ЩК (их, как правило, выбирают с сечением не меньше сечения до счетчика, во всяком случае - с допустимым током не менее уставки вышестоящего (вводного) АВ), УЗО с доп. током не менее 50А, реле напряжения с доп. током не менее 50А или с контактором с доп. током не менее 50А и проч. Всё это будет защищено вводным С50 и нижестоящая защита не требуется.

Перец написал : Всё что после счетчика - провода и т.д. будет защищено им как само собой разумеющееся, поскольку включено последовательно, но при одном условии. Сечение проводов за автоматом должно допускать длительное протекание тока до 50 А.

Разумеется.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.10.2008 в 09:18:28

Kamikaze написал : Разумеется.

Наконец-то, дочитали и поняли!:applause: Я про счетчик писал, предполагая, что он в квартире, прикручен к щитку, как у меня дома (пока).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.10.2008 в 09:33:27

2Перец Так по этому поводу никто и не сомневался.

Сыр-бор начался со спора о том, защищает ли автомат С50 стоящее за ним УЗО на 63А или нет (при сумме автоматов после УЗО более 63А).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

16.10.2008 в 09:47:08

avmal написал : И кто вам сказал, что счетчик надо защищать автоматом? Тоже где-то прочитали? Так выкладывайте документ, а то может быть мы все по устаревшим правилам работаеи и довольствуемся простым коммутационным аппаратом.

avmal написал : Цитата: Сообщение от Перец В счетчике сечение проводника уменьшается, значит необходима защита.

Чем эта необходимость обусловлена? Нормативными требованиями? Давайте вместе почитаем, а то мне лично они неизвестны.

Читайте: 473.1.1.1 Устройства защиты следует устанавливать в местах электрической сети, где изменение поперечного сечения, материала и конструкции проводников или способа их прокладки вызывает уменьшение значений длительно допустимых токов проводников, за исключением случаев, приведенных в 473.1.1.2 и 473.1.2 настоящего стандарта. А вот весь текст: http://www.snip-info.ru/Gost_r_50571_9-94(gost_30331_9-95).htm

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу