BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140039

17.10.2008 в 15:22:19

BoaSoft написал : Я могу посторатся узнать серию дома.

А зачем она мне?

BoaSoft написал : Там один стояк в туалете, в него штатно врезан полотенцесушитель. Второй - в коробе кухни. Вот от него и подключен пол. Я не совсем понял, какой из них - подача, а какой - обратка.

Может быть и так, что обратка может идти у соседних квартир. Так что лучше узнать в ДЭЗе у сантехников или смотреть проект.

Ну или..... (только я этого не говорил :)) - если давление в ХВС больше, то можно замкнуть ХВС на ГВС (естественно временно!) и по охлажднению трубы стояка ниже или выше отвода определить направление потока в стояке....

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2008 в 15:24:27

BV написал : Поставить циркуляционный насос КОТОРЫЙ ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОДУ С КИСЛОРОДОМ, тот который только на отопление - не годится.

Ну здесь вопрос только в более частой его замене,а стоит насос для водоснабжения в 2 раза дороже...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2008 в 15:25:55

BoaSoft написал : Если просто поставить насос, то не будет ли такого большого отбора тепла, что просадит (в смысле охладит) весь стояк.

Не будет.:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140039

17.10.2008 в 15:27:41

2ДОКА А какие ориентировочные (+-1км :)) сроки службы насоса (циркуляционного) для водоснабжения?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140039

17.10.2008 в 15:30:42

ДОКА написал : стоит насос для водоснабжения в 2 раза дороже...

Тогда половину стоимости насоса надо сравнивать с ценой теплообменника :)

С теплообменником еще плюс - в отсутствии давления в трубах.... и даже если пол потечет - то воды не много.....

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2008 в 15:34:15

BV написал : какие ориентировочные (+-1км ) сроки службы насоса (циркуляционного) для водоснабжения?

Ориентровочно 4-5 лет.Но сильно зависит от многих факторов(грязь,кислород...)

BV написал : Тогда половину стоимости насоса надо сравнивать с ценой теплообменника

Согласен:)

0
BoaSoft
BoaSoft
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

17.10.2008 в 15:36:07

ДОКА написал : Не будет.

Просто смотрел правильные подключения теплых полов с узлом подмеса. Там далеко не простая конструкция.

К тому же, переделка сопряжена с проблемой - в системе только один отсечной вентиль - со второй стороны сразу переход на МП. Опять стояки отключать.

А раз насос - то какой марки подойдет. Из советов поняли, что нужен с корозионно - стойким нутром. Имеются ли насосы с регулировкой мощности или будет нужен внешний инвертор?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140039

17.10.2008 в 15:40:49

BoaSoft написал : Просто смотрел правильные подключения теплых полов с узлом подмеса.

Узел подмеса нужен при большой температуре теплоносителя. Если обратка не горячая и так сойдёт.

Я так понял пол уложен единым куском трубы? А какие расстояния между петлями? (Не будет-ли полосатым по температуре?)

BoaSoft написал : в системе только один отсечной вентиль - со второй стороны сразу переход на МП. Опять стояки отключать.

По-любому надо!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140039

ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2008 в 15:56:02

BV написал : Например

Или http://www.dabpump.su/product/9/

0
A6quatro_
A6quatro_
Местный

Регистрация: 22.11.2007

Москва

Сообщений: 124

17.10.2008 в 16:37:20

http://www.stelmarket.ru/katalog/nasos/grundfos_up.htm

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу