Объединили ванную с туалетом и возникла проблема - что делать с газобетонной стеной?Она у нас идет вдоль бетонной стены,которая примыкает к лестничному пролёту.Полагаю,что газобетонную стену выложили в качестве тепло- и звуко- изоляции.Читала,что газобетон хорошо впитывает влагу и непрочный он какой-то,особо ничего не повесишь на такую стену. Не подскажет кто-нибудь,нужно ли такую стену сносить? Если нужно,то я больше склоняюсь к кирпичной стене(чем обработать бетонную стену перед укладкой кирпичём),а если не нужно,то чем тогда газобетонную стену заделать,чтобы ничего от неё не отваливалось(штукатука,например)? Если штукатурить,то чем и нужна ли мет.сетка? Надо ли всю стену гидроизолировать,что подойдёт для газобетона? И что сначала :

  1. оштукатурить стены,а потом делать гидроизоляцию пола с заходом на стену
  2. сначала гидроизоляция пола с заходом на стену , стяжка,а потом штукатурить стены или
  3. сначала гидроизоляция пола с заходом на стену,оштукатурить стену(но как штукатурка ляжет на гидроизоляцию,которая будет на стене),а потом стяжку?

Заранее всех благодарю за ответы:)

0
Аватар пользователя
mrPutin

Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 77

22.10.2008 в 09:32:58

ИМХО

Ломать не надо, прогрунтовали (грунтовкой глубокого проникновения), оштукатурили (при необходимости), облицевали плиткой.

0
Аватар пользователя
Yanik

Местный

Регистрация: 17.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

22.10.2008 в 19:39:25

2mrPutin
А по поводу гидроизоляции? Её до подготовки стен по плитку или после?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

22.10.2008 в 20:44:07

2Yanik
гидроизоляция стен гостами не предусмотрена. Достаточно кафельной плитки в зоне душа и масляной окраски в остальных местах. У меня например, стенка из газоблоков напротив ванной окрашена водоэмульсионкой.

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

22.10.2008 в 20:59:11

Мы даже стенки душевых кабинок из газобетона делаем. Поверх газобетона наносили гидроизоляцию Index Osmoflex, а дальше плитку или мозаику.

0
Аватар пользователя
Yanik

Местный

Регистрация: 17.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

23.10.2008 в 19:19:29

2Дядя Сёма°
А предложенная вами гидроизоляция специально доя газобетона или для всего? И никто так и не ответил мне,что сначала подготовить - пол(с его гидроизоляцией,стяжкой) или стены(грунтовка,штукатурка,а потом уже пол с его..)?

0
Аватар пользователя
maSter402

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

23.10.2008 в 20:47:25

Полный вариант.

  1. Гидроизоляция основания - бетонной плиты пола, с заходом на стены не менее 20 см.
  2. Стяжка.
  3. Оштукатуривание стены.
  4. Гидроизоляция стяжки с заходом на всю высоту стен. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  5. Укладка плитки.

Средний вариант.

  1. Гидроизоляция основания - бетонной плиты пола, с заходом на стены не менее 20 см.
  2. Стяжка.
  3. Оштукатуривание стены.
  4. Гидроизоляция стяжки с заходом на стены на высоту "мокрых" зон. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  5. Укладка плитки.

Экономичный вариант.

  1. Стяжка.
  2. Гидроизоляция стяжки с заходом на стены на высоту 20 см. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  3. Укладка плитки.
0
Аватар пользователя
mrPutin

Местный

Регистрация: 11.03.2008

Москва

Сообщений: 77

24.10.2008 в 09:10:55

Грэй написал : гидроизоляция стен гостами не предусмотрена. Достаточно кафельной плитки

+1

0
Аватар пользователя
Yanik

Местный

Регистрация: 17.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

24.10.2008 в 13:17:44

2maSter402
Ой,спасибо большое!)) Хоть кто-то дал полный отвтет...)))

maSter402 написал : Средний вариант.

  1. Гидроизоляция основания - бетонной плиты пола, с заходом на стены не менее 20 см.
  2. Стяжка.
  3. Оштукатуривание стены.
  4. Гидроизоляция стяжки с заходом на стены на высоту "мокрых" зон. Стыки "стена-стена" и "стена-пол" проклеиваются эластичной гидроизоляционной лентой.
  5. Укладка плитки.

Мы как раз думали об этом варианте,но не были уверенны в его правильности.

И ещё.. Есть три варианта Кнауф,Киилто и Лугато?Чью гидроизоляционную мастику лучше использовать?

0
Аватар пользователя
li2504

Местный

Регистрация: 12.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

20.05.2021 в 15:58:13

Подскажите пожалуйста, если я возведу из газобетона 75 мм санузел, оштукатурю его цементной штукатуркой, покрою его эластичной гидроизоляцией, то какой максимальный формат керамогранита можно клеить? 120*60 возможно? Или стенка слишком тонкая для такого?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

20.05.2021 в 17:11:10

li2504, можно.

li2504 написал: из газобетона 75 мм санузел, оштукатурю его цементной штукатуркой, покрою его эластичной гидроизоляцией, то какой максимальный формат керамогранита можно клеить?

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

20.05.2021 в 22:19:16

li2504, зависит от того, насколько качественно выполнена перегородка. не трубы скорее всего в фальшстену убирать будете? газобетон достаточно хрупкий материал.

0
Аватар пользователя
li2504

Местный

Регистрация: 12.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 61

21.05.2021 в 15:59:35

Silver2013, на Ваш взгляд в этом случае лучше штукатурку покрыть цементной гидроизоляцией, а сверху плитку или акриловой гидроизоляцией с последующей укладкой керамогранита 120Х60. То есть разницы в ширине нет перегородки, главное, чтобы нормально была уложена. Проблема в том, что на этой перегородке с другой стороны должна висеть вытяжка с сопутствующей вибрацией. Надо все минусы взвесить. Из-за вибраций не отвалится такой большой тяжелый керамогранит?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

21.05.2021 в 18:55:35

li2504 написал: Из-за вибраций не отвалится такой большой тяжелый керамогранит?

нет.

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

21.05.2021 в 19:17:53

li2504 написал: вытяжка с сопутствующей вибрацией

той вытяжкой (вибрацией) можно пренебречь. а вот вибрация от стиральной машины (джакузи) не должна повлиять на вашу перегородку, поэтому контур пола и стен лучше изолировать. мощный у вас керамогранит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу