25.10.2008 в 15:11:57
2leonard Мои п.п.1-6 вообще то не про диод и фазу, а про параллельность...
leonard написал : Это ассиметрия по полупериодам,
25.10.2008 в 16:32:51
Опасающимся диода и чтобы не раздувать тему: Либо опровергните расчет, что подключение 1кВт однополупериодной нагруки для транса электроснабжения дома:
Valeryko написал : Это значительно меньше одного процента
Либо дайте ссылку на документ:
Перец написал : Запрещено такие нагрузки включать.
где четко написано, что "запрещается в квартирах общего пользования использовать однополупериодные приборы мощностью 1кВт" А безцифровые "опасения" и "теория подмагничивания" - это к аудиофилам для однотактных ламповых усилителей - вот там это аргумент.
25.10.2008 в 16:49:21
Перец написал : Это совсем другой ток - ток нагрузки, что в первичных обмотках, что во вторичных. А индукцию в сердечнике задаёт ток холостого хода в трансформаторе. Его величина в доле общего тока не изменяется. Он во много раз меньше рабочего. И вот именно этот синусоидальный ток будет искажен постоянной составляющей и в моменты совпадения направления постоянной составляющей этого тока с намагничивающим током сердечника тр-ра, индукция в сердечнике будет увеличиваться, что может привести к насыщению со всеми вытекающими последствиями.
Перец написал : Почитайте про выпрямители. Про прокладки из диамагнитных метериалов в сердечниках трансов, по обмоткам которых протекает постоянный ток.
25.10.2008 в 16:59:51
Раньше, когда в качестве нагрузки в жилых домах были только лампочки накаливания и электроплиты ---потому и делали сечение нулевого проводникаменьше фазных.
У нас,кстати в доме не так--у нас сечение нуля равно фазному.
25.10.2008 в 17:45:23
leonard написал : Ну диод точно "вылезет" из стены, как питдать.
с чего это вы взяли? у милионов людей что только не стоит в стенах, и охлаждается же как то, тем более он же не постоянно будет греться
25.10.2008 в 17:46:53
Valeryko написал : гораздо больше проблем уже создают ИБП - сечение нейтрали надо тогда увеличивать - и транса и жил кабелей..
azus6 написал : Раньше, когда в качестве нагрузки в жилых домах были только лампочки накаливания и электроплиты ---потому и делали сечение нулевого проводникаменьше фазных.
А просвятите, плиз, чем ИБП(импульсные блоки питания я понимаю?) хуже влияют на нейтраль чем трансформаторные БП? Чем они принципиально разные для сети?
ИБП: диодный мост -> конденсатор -> нагрузка(преобразовательU + полезная нагрузка)
ТБП: трансформатор-> диодный мост -> конденсатор -> нагрузка
25.10.2008 в 19:44:53
skw написал : Либо дайте ссылку на документ:
www.eesk.ru/cms/pic_file/picfiles/4?mode=1
skw написал : где четко написано, что "запрещается в квартирах общего пользования использовать однополупериодные приборы мощностью 1кВт" А безцифровые "опасения" и "теория подмагничивания" - это к аудиофилам для однотактных ламповых усилителей - вот там это аргумент.
Уважаемый, четко Вам не напишут, однако то, что получается в одних случаях как вредный побочный эффект, за который наказывают, Вы призываете внедрять как рацуху. Это я об искажении формы питающего напряжения из-за нелинейных нагрузок в сети: печей с диодами. Потом репу чешем и недоумеваем, почему по экрану телека тёмные полосы идут или по бессшнуровому телефону разговор с помехами. Кроме этого, ещё можно намагнитить электросчетчик. Кто знает, в Вашу ли пользу станет врать?
25.10.2008 в 19:57:16
Valeryko написал :
- а однополупериодные выпрямители широко применялись для питания ламп накаливания на лестничных площадках, для зарядки аккумуляторов и т.п. Причем это были серийные изделия...
В чём уверен, вероятность "согласованного" включения большинства лампочек с диодом в одну фазу весьма низка. Но помехи они вносят. В виде токов нечётных гармоник.
25.10.2008 в 20:03:15
skw написал : А просвятите, плиз, чем ИБП(импульсные блоки питания я понимаю?) хуже влияют на нейтраль чем трансформаторные БП? Чем они принципиально разные для сети?
"Трехфазная электрическая сеть была изобретена для использования синусоидальных токов, и идеально подходит для них. Применение нелинейных потребителей (например компьютеров) в трехфазной электрической сети (а все наши электрические сети такие) имеет очень серьезные (и очень неприятные) особенности."
25.10.2008 в 21:10:16
Перец написал : бессшнуровому телефону разговор с помехами.
Там ЧМ модуляция , а ей Ваши гармоники с 50 гц как то .....
25.10.2008 в 23:03:16
ur5imw написал : Там ЧМ модуляция , а ей Ваши гармоники с 50 гц как то .....
Прежде чем писать, думайте. Гармоника она и в диапазоне 30-50 МГц помеха, Только номер у неё высокий.
25.10.2008 в 23:59:21
Перец написал : Уважаемый, четко Вам не напишут, ... Вы призываете внедрять как рацуху. Это я об искажении формы питающего напряжения из-за нелинейных нагрузок в сети ... или по бессшнуровому телефону разговор с помехами
Уважаемый, Вы читать то умеете? Где нашли "призыв к рацухе" хоть кого-нибудь из этого форума? Сами прежде чем писать думайте... Про гармоники от полупроводникового однополупериодного выпрямителя синуса 50гц, влияющие на "бесшнуровой телефон лекции в Зимбабве читайте...
Valeryko написал : надеюсь, прочитав это, Вы не откажетесь от ПК, ТВ и т.д....
Не откажусь. потому что в целом - это "желтая" пресса (я правда не все читал, но дойдя до этой картинки бросил...). Точно такое нелинейное потребление тока будет и с классическим трансформаторным двухполупериодным блоком питания нагруженным на сглаживающий конденсатор(можете подключить БП через резистор и посмотреть на осцилографе)
26.10.2008 в 00:41:36
skw написал : Не откажусь. потому что в целом - это "желтая" пресса (я правда не все читал, но дойдя до этой картинки бросил...).
26.10.2008 в 01:31:25
Valeryko написал : Применение нелинейных потребителей (например компьютеров) в трехфазной электрической сети (а все наши электрические сети такие) имеет очень серьезные (и очень неприятные) особенности." -надеюсь, прочитав это, Вы не откажетесь от ПК, ТВ и т.д....
От люминисцентных ламп тоже ещё не отказываются... И светильники с балластными дросселями ещё выпускаются...
26.10.2008 в 03:43:28
skw написал : Точно такое нелинейное потребление тока будет и с классическим трансформаторным двухполупериодным блоком питания нагруженным на сглаживающий конденсатор(можете подключить БП через резистор и посмотреть на осцилографе)
В классической схеме импульсы тока по первичной обмотке в определённой мере сглаживает внутреннее сопротивление трансформатора (до тех пор, пока его сердечник не начнёт насыщаться на пиках тока вторичной обмотки).
Проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами подробнейшим образом разобрана в теме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу