YuryS
YuryS
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

23.10.2008 в 17:20:00

На картинке схема разводки канализации. Пока проект. Можно ли в обозначеном месте врезать отвод под трап? Толстая труба на рисунке - DN70 отводы DN56

Спасибо!

0
Вложение
lex2202
lex2202
Эксперт

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

23.10.2008 в 20:29:30

можно

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

23.10.2008 в 20:33:02

Трап устанавливается в уровень с чистым полом. Если Ваш пол закроет все нарисованные трубы, то можно.

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

23.10.2008 в 23:22:06

Ванна может топить трап, так что если нельзя отдельной линией, то желательно поближе к стояку.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

23.10.2008 в 23:30:29

Y&T Ванна может топить трап, только в случае засора лежака.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

23.10.2008 в 23:31:36

Y&T написал : Ванна может топить трап, так что если нельзя отдельной линией, то желательно поближе к стояку.

Здесь не может,т.к. слив с ванны ДУ 40, а основная трасса см . сообщение

YuryS написал : Толстая труба на рисунке - DN70 отводы DN56

В указанном месте-можно

0
YuryS
YuryS
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

23.10.2008 в 23:38:33

Спасибо большое. ! Сомнения были как раз из за возможной заливки трапа со стороны ванны, раковины и стиралки. Отвод под трап будет DN56 под 45 градусов. Нужен ли у трапа обратный клапан? уклон линии 1%.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.10.2008 в 00:01:19

YuryS написал : Нужен ли у трапа обратный клапан?

Лишним не будет, как защита на случай засора лежака, но так как засорить его весьма затруднительно, совсем не обязательно.

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

24.10.2008 в 00:10:18

2Tehnik-san Хорошо в теории, а на практике лучше подстраховаться. Часто на объектах при сливе ванны, трап если не топит, то мерзко булькает. А короткий участок меньшего сечения при наполненной ванне ИМХО не климатит.

0
YuryS
YuryS
Новичок

Регистрация: 07.12.2006

Москва

Сообщений: 76

24.10.2008 в 10:21:34

2Tehnik-san Хорошо в теории, а на практике лучше подстраховаться. Часто на объектах при сливе ванны, трап если не топит, то мерзко булькает. А короткий участок меньшего сечения при наполненной ванне ИМХО не климатит.

А можно чуть подробнее...? завываний в трубе тоже не хотца.
Сделать отвод подлинее? ( полметра хватит? ) или отвод под трап выполнить DN70?

Трап ниже остальных приборов. Слив ванны и скажем, стиралки, не сорвёт ли гидрозатвор трапа? тогда как я понимаю и будет тот самый свист, бульк и пр.

Зы. назначение трапа не для душа а для : 1.Удобства мытья полов. 2.Страховка от залива соседей.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

24.10.2008 в 10:55:33

YuryS написал : уклон линии 1%.

Маловато, нужно 2...3

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.