24.10.2008 в 11:59:28
YuryS написал : Трап ниже остальных приборов.
ключевая фраза.
24.10.2008 в 12:00:15
низя ставить трап
24.10.2008 в 12:42:37
lex2202 написал : можно
lex2202 написал : низя ставить трап
Ну вот..то можно то низя... :(
Насчёт процентов уклона... это не я выдумал 1%.
По нормам DIN EN 12056 величина минимального допустимого уклона практически для всех участков трубопровода уменьшена по сравнению со старыми нормами DIN 1986. Соответственно уменьшена скорость истечения от 0,7 м/с раньше до 0,5 м/с (Минимальное значение для отвода сточных и дождевых вод в основных и коллекторных трубопроводах DIN EN 12056-2, Таб. 8.1 и B.2) для основных и коллекторных трубопроводов.
24.10.2008 в 12:49:45
YuryS написал : Ну вот..то можно то низя...
но ты ж не говорил что он ниже остальных приборов!
YuryS написал : Трап ниже остальных приборов.
а трап поставить можно только вопрос высота
24.10.2008 в 16:33:56
Не очень понятно при чём тут высота приборов.... Мне кажется, что выход трапа должен быть выше лежака в точке отвода... вот примерно так как на рисунке...2 ( первый для наглядноси )
24.10.2008 в 18:32:30
YuryS написал : Насчёт процентов уклона... это не я выдумал 1%.
Да вы правы, у немцев нормы немного изменились...
Но там написано МИНИМУМ.... а вы наверное желаете чтобы ванна у вас поскорее сливалась?
24.10.2008 в 18:45:27
BV написал : а вы наверное желаете чтобы ванна у вас поскорее сливалась?
Немцам я почему то доверяю :) Но а скорость слива.... для того и труба там DN70 Конечно, 2% быстрее сливать будет, но пол поднимется ишо на 3 см. Итого будет 15 - в ванной. В прихожей ещё выше... да и прочитав всю инструкцию Wavin, нигде не нашёл 2-3%. Можно считать, что они рекомендуют 1%.
Люди! как ставят трап?!! есть ли инструкции, нормы правила...?
24.10.2008 в 21:49:28
YuryS написал : не сорвёт ли гидрозатвор трапа?
Для того чтобы не срывало затворы, устанавливают вентиляционные клапана, например вот такие:
11.05.2009 в 22:05:34
YuryS написал : Люди! как ставят трап?!! есть ли инструкции, нормы правила...?
Блин,че ты паришься, ты сначала все трубы соедени, потом попробуй в ванну воды набрать, слей,послушай-посмотри как что будет. если звуки тебя устраивают и потопа нет, присупай к стяжке. Я в новой хате буду делать трап обязательно, с навлоном пола в его сторону. Есть Запахозапирающее устройство PRIMUS, буду напрямую к общему стояку соединять его трубами, единственное не знаю как сделать чтобы не потекло вместе соединения трубы трапа к стояку? может мастикой битумной замазать...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.