Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 00:50:23

Уважаемые спецы! Нужен совет! Исходные данные: -От котла (налево) вода идёт в систему отопления -От котла (направо) вода идёт в полотенцесушитель т.е. что-то наподобие "Т" образной разводки от котла Хотим поставить трёхходовой кран для распределения "левого" и "правого" потоков ВОПРОС №1: Правильно ли это и какого производителя кран применить. (труба от котла ППР 50) ВОПРОС №2: Обязательно ли ставить группу безопасности строго за котлом

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.10.2008 в 10:25:50

достаточно поставить вентиль на обратке полотенцесушителя-чтобы можно было выровнять гидравлические потери по контурам группа обязательна-между ней и котлом-ничего не должно быть

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 19:38:50

Т.е. вопрос с полотенцесушителем можно решить путём установки радиаторного вентиля на самом полотенцесушителе. (правильно?)

маленькое уточнение про систему: предполагаем её сделать двухтрубной открытой с дальнейшим превращением её в закрытую после глобального ремонта водоснабжения в районе. (водоснабжение в доме ужасное. вода идёт струёй толщиной в спичку) ТАК ВОТ про систему безопасности: при моей ситуации она ставится ТОЛЬКО за котлом, или в любой точке системы. (пожалуйста просветите:) )

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.10.2008 в 21:12:27

MVP написал : ставится ТОЛЬКО за котлом,

так

MVP написал : путём установки радиаторного вентиля на самом полотенцесушителе.

и так

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 21:32:19

Байпасс! Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.