RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

05.11.2008 в 22:05:15

Добрый день! На фото - текущая разводка воды.
По факту:

  • слабый напор горячей и холодной воды в ванной (пока только она подключена);
  • при максимально открытом кране напор горячей воды заметно сильнее, чем холодной;
  • при заборе воды в унитаз - в смесителе вода становится существенно горячее. В ванную ведёт труба № 2, на унитаз труба № 4. На фото давление на манометрах при закрытых кранах. 3-й этаж нового 17-ти этажного дома (к сожалению, не знаю, как подаётся вода). Укажите, плиз, недостатки и явные ошибки.
    Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды (зависит ли это от смесителя – Elhganza)? Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих, а также дать рекомендации по замене. Заранее благодарю!
0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.11.2008 в 22:12:17

RaVeNMeN написал : Прошу также прокомментировать качество использованных комплектующих

Большинство Ваших комплектующих есть в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308 А фотки порадовали.:)
Особенно №5, где фильтр с манометром выглядит очень жизнерадостно. Но Вы ему не верьте.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

05.11.2008 в 22:18:57

RaVeNMeN написал : Как увеличить и уравнять напор горячей и холодной воды

А редуктор покрутить пробовали? В какую сторону Вы его крутили?

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

05.11.2008 в 22:39:19

для начала почистить все 4 фильтра................а давление в 1.5 бар никакое

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

05.11.2008 в 22:39:35

NNN написал : Особенно №5, где фильтр с манометром выглядит очень жизнерадостно. Но Вы ему не верьте.

А почему жизнерадостно? Не очень разбираюсь в этом...

ty-lev написал : А редуктор покрутить пробовали? В какую сторону Вы его крутили?

К своему стыду - вобще не крутил... Правильно понимаю - крутить, пока давление не будет около 4 атм?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

05.11.2008 в 22:42:46

RaVeNMeN написал : крутить, пока давление не будет около 4 атм?

Примерно так, но учтите, что редуктора по часовой стрелке открываются, а против часовой закрываются.

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

06.11.2008 в 01:35:33

Чтобы спать спокойно, все надо переделать...

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

06.11.2008 в 16:20:07

2wall_design Зачем так критично? Всё вполне красиво и разумно. Уверен, что без халтуры и своим деньгам соотвествует.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

06.11.2008 в 19:46:04

RaVeNMeN написал : Укажите, плиз, недостатки и явные ошибки.

отстойно сделано............как времянка пойдёт.......................брррррр

0
RaVeNMeN
RaVeNMeN
Новичок

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

06.11.2008 в 20:30:53

wall_design написал : Чтобы спать спокойно, все надо переделать...

lex2202 написал : отстойно сделано............как времянка пойдёт.......................брррррр

как малыми силами хоть как-то что-то исправить?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

06.11.2008 в 21:16:58

RaVeNMeN

вам счётчики строитили ставили?

а по розводке, разберитесь с коллекторами и по возможности на хол.воду поставте фильтр с латунной колбой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу