07.11.2008 в 14:44:00
Всем спасибо за участие! Завтра еду в деревню и начинаю следовать Вашим советам и инструкциям!
10.11.2008 в 09:22:51
Еще раз всем спасибо. Действительно главная проблема слабого пламени запальника - засор форсунки запальника. Я сначала подвел ближе запальник к основной горелке. А когда почистил форсунку запальника, пламя стало такое приличное, что и регулировок не надо было бы никаких делать. Автомат тоже разобрал и провел ТО. Теперь все работает лучше чем сновья работало.
10.11.2008 в 11:32:36
Поздравляем.
09.11.2018 в 13:37:38
Здравствуйте, попал в такую ситуацию, что на приборы горелки АГГ-40К попало немного воды,и теперь когда разжигаешь, то режим факел горит, а когда поворачиваешь на основной режим то ни каких действий не происходит,подскажите пожалйста что делать?
13.11.2018 в 00:35:35
Жеклёр запальника забит у вас. Берёте иголку от шприца. Чистите жеклёр запальника. Фсё
13.01.2023 в 18:26:14
добрый вечер случилась такая проблема котел АОГВ 35-01 ростов. Кател работал отлично 15 лет сегодня затух то есть огонь запальника не достоет до основных горелок подскажите что делать
13.01.2023 в 18:28:46
Почистить запальник... и не только.
10-40-99@mail.ru
13.01.2023 в 18:33:24
если запальник зажеч отдельно то пламя примерно 5см когда собираю 1см примерно
13.01.2023 в 18:39:06
Что значит собираю?
10-40-99@mail.ru
13.01.2023 в 19:11:18
то есть термопару отвожу в сторону трубку с форсункой поджигаю отдельно, держу спичку пламя хорошое
13.01.2023 в 19:21:10
а форсунка должна вставлятся в трубочку или еще куда, может она за эти года згарела
13.01.2023 в 19:23:53
Еще больше ничего не понял. Знаков препинания нет на клаве?:)
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу