17.10.2013 в 19:31:55
#4097004
abtabt, Если с новым датчиком на проводе терморегулятор выдает ошибку, то это уже не лечится, проблема в голове. Попробуйте в настройках перевести работу регулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS), а датчик на проводе отключите. Теплый пол будет, как система полного отопления.
17.10.2013 в 19:45:32
#4097033
abtabt написал : Посоветуйте что можно сделать, что проверить?
для начала тестером прозвонить датчик на предмет наличия сопротивления в интервале от 1 до 10 кОм. Если исправный датчик подключен правильно, то проблема с внутренними цепями терморегулятора.
17.10.2013 в 20:12:53
#4097091
iale написал : датчик на предмет наличия сопротивления в интервале от 1 до 10 кОм
сопротивление датчика на проводе DEVI 15кОм при 25С, выше температура-ниже сопротивление.
23.10.2013 в 10:32:15
#4109364
Ilun на старом при 22С 34КОм, на новом из упаковки при 24С 30КОм. при понижении температуры исправно повышается сопротивление у обоих датчиков. номер на регуляторе 127619
А вот с этими диодами не может быть проблема?
PJ28 TW на них написано
даташита не нашел
23.10.2013 в 12:07:43
#4109561
abtabt написал : на старом при 22С 34КОм, на новом из упаковки при 24С 30КОм
Сомнения в правильности измерения омметром. У меня встречались такие неисправности, решались заменой головы. Даташита нет и не найдете, DEVI не поддерживает затею ремонта не в заводских условиях, только полная замена. Так как прекращен выпуск терморегуляторов DEVIreg 550, на замену пришел DEVIreg TOUCH, то отдельно задние части к 550/540 для замены в Сервисные центры не поставляются. Не получится перевести регулятор только по внутреннему датчику воздуха, напишите в личку, помогу с головой.
23.10.2013 в 13:02:39
#4109660
Ilun написал : Сомнения в правильности измерения омметром.
выставил 200К по пределу, на табло 30, это сколько? буду дома сейчас - сфотографирую )
Ilun написал : У меня встречались такие неисправности, решались заменой головы.
Печально.
Ilun написал : Даташита нет и не найдете, DEVI не поддерживает затею ремонта не в заводских условиях, только полная замена.
ну неужто даже на корпусах элементов для DEVI производители писали всякую ересь?!
Ilun написал : Так как прекращен выпуск терморегуляторов DEVIreg 550, на замену пришел DEVIreg TOUCH, то отдельно задние части к 550/540 для замены в Сервисные центры не поставляются. Не получится перевести регулятор только по внутреннему датчику воздуха, напишите в личку, помогу с головой.
Дело в том, что данный регулятор использую для обогрева ступеней лестницы. и нужно не топить, просто иметь слега теплую поверхность. Лестница ведет в цокольный этаж и зимой довольно холодная что бы идти по ней босиком. Поэтому нужен именно датчик пола. Воздух там нагрет водяным теплым полом и регулятор в результате будет постоянно в выключенном состоянии.
24.12.2013 в 16:02:37
#4245886
Подскажите пожалуйста, а такой
24.12.2013 в 21:57:09
#4246551
ADIV, Подойдет, только в две цены дороже, что Вы можете купить у себя на радиорынке.
25.12.2013 в 10:10:13
#4247368
Большое спасибо. Там вроде за 5 штук цена. Хотя столько не нужно конечно. Поищу на рынке.
05.02.2014 в 17:19:33
#4341436
Может быть подскажите где посмотреть-купить датчик пола для 550го контроллера?
05.02.2014 в 19:31:46
#4341695
Датчик пола на проводе одинаковый и подходит от всех терморегуляторов DEVI, что выпускались и 15 лет назад и современных моделей. Основные характеристики 15кОм при 25С. Спрашивайте у любого дилера DEVI в Вашем регионе. У меня так лежат несколько десятков, могу, кому нужно подарить.
26.02.2014 в 00:00:06
#4384374
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на двух 550 из трех при выключении-включении электричества слетают настройки день недели и время, хотя значения временных интервалов работы остаются на месте. Аккумулятор или что-то другое? Спасибо!
26.02.2014 в 00:34:03
#4384415
Это не держит время аккумулятор в головном устройстве, настройки остаются. Можно перепаять на батарейку Panasonic. Та, что стоит, держится на контактной сварке.
26.02.2014 в 09:56:19
#4384794
Ilun Я правильно понимаю что достаточно обычной литиевой батарейки, фиг с ней зарядкой просто на какой срок службы хватит емкости обычной батареи? У вас есть опыт применения именно батареек?
26.02.2014 в 14:18:44
#4385210
Когда-то занимался этой проблемой, перепайкой аккумулятора (как заявляет производитель). Нашел на рынке точно такую же батарейку, с теми же надписями Panasonic UL-1220, перепаял на проводочках, часы перестали сбиваться при отключении питания регулятора. Для чего она в принципе там и нужна, но дальше не стал разбираться батарейка это или аккумулятор, наверняка просто элемент питания поддерживается напряжением во время работы терморегулятора, а при отключении нужен для часов. Почему терморегуляторы на лето нужно выключать не автоматом в щите, а центральной ручкой, поворачивая влево до появления OFF, чтобы сохранялись все настройки.
03.03.2014 в 11:31:32
#4394789
Спасибо за информацию, хотя есть странность, почему-то дата/время сбиваются, а установки включения таймера по дням недели/времени суток нет...
30.05.2014 в 18:59:41
#4558606
Извиняюсь, опечатка!
01.06.2014 в 16:31:18
#4560854
Нужны советы по ремонту терморегулятора Devireg 535. Отработал благополучно 8 лет, но в конце этой зимы начал барахлить. Сначала редко, но выключался. Потом перестал работать вообще. Пока руки не доходили до ремонта, иногда включал - было, что и работал, было, что начинал работать, а потом отключался...
Пришло время заняться ремонтом терморегулятора. Датчик и нагреватель проверены - все нормально. Предполагаю, что необходима замена конденсатора в блоке питания. Имею сейчас в руках терморегулятор, но вскрыть его не могу. Все, что есть в сети, касается других марок дэвирэга иразбираются они проще. Вопросы:
1.Как вскрыть 535-ый Девирэг? Видимые четыре размещенных рядом защелки не имеют свободного хода и одновременно их отжать не получается. Возможно необходимы какие- то радикальные действия? Почему об этом никто не говорит?
2.Сквозь прозрачную крышку видны конденсаторы блока питания. Они совсем небольшого размера (я уже приготовился было покупать на 1 мкф). Какой небходим номинал и тип конденсатора? Какой из нескольких нужно менять?
01.06.2014 в 19:37:46
#4561035
vvm2008 написал : Devireg 535. Сквозь прозрачную крышку видны конденсаторы блока питания. Они совсем небольшого размера (я уже приготовился было покупать на 1 мкф). Какой небходим номинал и тип конденсатора? Какой из нескольких нужно менять?
В этом терморегуляторе реализована другая схема питания, не конденсаторная, поэтому разобраться с причиной поломки сложнее.
02.06.2014 в 00:38:19
#4561469
Печально, что схема питания не конденсаторная... Но выхода нет, надо все-равно разбирать. Понимаю, что ответа на первый вопрос от профессионала не последовало по причине необходимости приминения радикальных действий для вскрытия корпуса терморегулятора. Придется завтра этим заняться...
03.06.2014 в 19:36:12
#4563712
Девирэг 535 разобрал. Метод разборки - с удалением некоторых защелок. Блок питания - импульсный на регуляторе напряжения LNK304GN. Поломка - не происходит нагрев пола, при этом табло температуру показывает и светодиод светит красным. Посоветуйте где искать поломку....
05.06.2014 в 22:02:32
#4567093
Очень частая причина поломки- подклинивание силового реле. Должны быть четки срабатывания реле. От нагрева толкатели контактов плохо двигаются на салазках.
06.06.2014 в 08:22:40
#4567623
Щелчки срабатывания реле отсутствуют. Сегодня собираюсь проверить - подается ли напряжение на реле. Как ремонтировать? Достаточно срезать верх реле ( как на фото) и искать причину заклинивания? Или проще выпаивать и менять на новое? Какое реле полностью подходит и кто ими торгует?
04.09.2014 в 16:15:15
#4700670
Всем добрый день. Установлены два тёплых пола Devi mat на 8 и на 6м2. Укладывали на бетонную плиту, заливали плиточным клеем, по которому укладывали плитку. Регуляторы Devireg 550. Всё покупалось в Польше, наверное поэтому меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое). При использовании только датчика температуры, полы, даже включенные на 10 полы еле греют, ошибок никаких не выдаёт. Если включить и датчик пола и датчик температуры воздуха и поставить 40градусов, то полы немного теплее, но тоже слабовато. Может кто сталкивался? Регуляторы новые, покупались пол года назад, сейчас впервые включили и расстроились.
04.09.2014 в 16:56:53
#4700726
Tratata написал : меню немного отличается от описанного в рускоязычных инструкциях (вместо выбора шкалы F/C, предлагает выбрать между OFF и ADAPT, хз что это такое).
меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру. Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола. Еще раз выкладываю человеческую инструкцию
07.09.2014 в 08:05:09
#4704260
Добрый день!
Последнии 2-3 года практически не пользовался теплым полом. Решил посмотреть, что и как. Датчиков у меня 7 шт., Одну проблему - отсутствие индикации на табло, - удалось победить с помощью предложения Ilun - проложил ластик между мозгами и съемной "головой". Все стало видно. На 2-х "мозгах" нет никакой индикации, не зависимо от того, какую голову ты на них ставишь. Ставлю ("голов" -- это я называю внешнюю часть с индикатором и крутящейся кнопкой) - на ней ничего не выводится. Причем, на других "мозгах" она нормально все показывает. У третьих мозгов происходит самопроизвольный сброс параметров (проверялось при установке разных "голов", т.е. - это не аккумулятор головы).
Вчера вечером отобрал 2-е рабочих мозгов. Поставил с таймером. Выставил температуру воздуха - +35С. Одни Мозги включились а другие - нет. Возможно, что конденсатор. Про замену все прочитал и даже купил конденсаторы. Но как проверить рабочий он или нет? Или все равно правильно менять?
Но что с 2-мя первыми датчиками может быть?
Из оставшихся - один работает, один я год назад закоротил. Датчикам 8-20 лет.
Спасибо
07.09.2014 в 11:05:30
#4704402
Inga17, симптомы просадки емкости конденсатора терморегулятора DEVIreg 550/540; -отсутствует вообще индикация на дисплее, не пугайтесь, это не голова с батарейкой -терморегулятор циклически перегружается через 40-60сек со сбросом настроек -регулятор может даже показывать значок индикации нагрева, но не происходит четкого на слух срабатывания силового реле через 40-50сек (не хватает емкости кондёра) Чтобы проверить исправность работы любого терморегулятора, открутите его и вытащите из монтажной коробки. Регулятор должен быть в сборе и по прошествии 40-50сек включиться на нагрев. Контрольной любой лампочкой накаливания в патроне с проводочками проверьте наличие приходящего напряжения питания и на клеммах вывода на нагревательный кабель. Во всех случаях лампочка должна загораться при исправном терморегуляторе. Заодно можно проверить сработку автоматики защитного УЗО (если оно вообще есть), подключив к силовому проводу и экрану (оплетки кабеля). На DVIreg 550/540 проверьте настройки, зайдя в меню настроек, нажав и удерживая кнопку на 12сек (инструкция выше). Обратите внимание на макс. температуру и понижение. Многие выставляют работу терморегулятора по датчику воздуха, как основному. Но эта работа регулятора правильна, если у Вас в помещении система полного отопления через нагревательный кабель в полу. И пол не всегда будет теплый, как при системе комфортный пол с работой только по датчику пола на проводе (FS). Регулятор с датчиком воздуха (rFS) будет отключать теплый пол при достигнутой температуре воздуха (комфортная 20С), а если желателен постоянный теплый пол, то нужно переводить терморегулятор в работу по датчику пола. Если вдруг по каким-то причинам не работает датчик пола на проводе, регулятор показывает ошибку, сопротивление датчика отличается сильно от заводского 15кОм при 25С, можно: -отключить датчик на проводе совсем и перевести работу терморегулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS) -для простых механических терморегуляторов, работающих только с датчиком пола, установить датчик в месте подключения регулятора в монтажной коробке под регулятором. Тем самым делаем из него терморегулятор для системы отопления. Главное, чтобы нагревал пол, а управлять общей температурой можно и по воздуху.
08.09.2014 в 14:19:22
#4705965
Ilun написал : меню на всех терморегуляторах одинаковое и это выбор между интеллектуальным предугадываем и работой просто по таймеру. Зайдите в меню через код 0044, нажав и удерживая кнопку на 12 секунд, переведите работу регулятора только по датчику пола FS, максимальную температуру MT -45С, понижение LO -5 и все должно работать нормально при условии, что датчик пола установлен правильно и не близко к нагревательному кабелю. Если это не помогает и регулятор выключает раньше нагревательный кабель до комфортного нагрева, тогда переведите терморегулятор только по внутреннему датчику воздуха rS. Терморегулятор, когда работает по датчику пола на проводе, то показывает в условных единицах, на практике которые должны соответствовать 6 -26С, 7 -30С температуре пола. Еще раз выкладываю человеческую инструкцию
Спасибо, всё заработало
19.09.2014 в 19:15:19
#4724886
А для 550/540 пленочный, вот
21.09.2014 в 19:11:54
#4727565
SweetDragon, думаю, что подойдет. Заводские МКР умирают через 6-7лет, ставил МРХ без нареканий, сейчас ставлю MER.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу