dehopt написал : Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?

Если поставить трёхфазный трансформатор (или с трёх фаз на одну), то будет Вам TN-S. Но у такого решения пара недостатков: очень дорого; официальное оформление затруднено.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.11.2008 в 01:50:39

dehopt написал : Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) - порядка 33 В.

Проще всего вам поставить трёхфазный счётчик, и не морочить голову - у вас уже три фазы.

0
dehopt
dehopt
Новичок

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

11.12.2008 в 11:15:35

а какие нам применять узо? нам смонтировали контур заземления, но мы не можем найти в продаже узо 2P+N.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2008 в 11:22:37

2dehopt А "+Н" и не надо. Через УЗО идут две Ваши фазы (после реконструкции сети - фаза и рабочий ноль), а земля идет МИМО УЗО и всех остальных (защитно-)коммутационных аппаратов.
Примерчик схемки ТТ (пусть у Вас не ТТ, а IT, в рамках дома это не так важно) дан в Хэлпчике ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dehopt
dehopt
Новичок

Регистрация: 22.09.2008

Москва

Сообщений: 20

11.12.2008 в 20:56:17

Всем большое спасибо! Сегодня успешно смонтировали щиток, подключили всю внутреннюю проводку. УЗО подключены, как советовал 2Kamikaze, и работают (отключаются при замыкании фазы на землю). Однофазный двухтарифный счетчик тоже работает. Все автоматы поставили двухполюсные. Двухполюсных выключателей освещения не нашли, но выделили освещение в отдельную группу, которая обесточивается на щитке. Контур заземления сделали по правилам (три трехметровых уголка, обвязанные стальной полосой) и не стали заземляться на существующие металлоконструкции.

Никто из представителей местного энергосбыта так и не смог дать никаких комментариев по поводу перекошенного напряжения отдельных фаз, но межфазное довольно стабильное - ок. 220.

0
zverek
zverek
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Донецк

Сообщений: 25

11.12.2008 в 21:30:20

у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

0
zverek
zverek
Новичок

Регистрация: 07.05.2007

Донецк

Сообщений: 25

11.12.2008 в 21:30:47

правда не в Донецке :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.12.2008 в 23:01:23

zverek написал : у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

Треугольник изолированный от земли, или с заземлённой фазой? PS. Как эти схемы в отличие от звезды называются? Извините, что забыл, у нас в Мариуполе такого не встречал.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

18.12.2008 в 23:37:42

Треугольник с заземленой фазой --основная схема электроснабжения ЖД переменного тока (кстати на Украине тоже--- у вас там станция стыкования--Граково) В контактном проводе чередуются фазы А и В , а на рельсах--всегда С.

Треугольник с изолированной нейтралью---основная схема электроснабжения тяговых подстанций ЖД постоянного тока, метрополитена ,трамваев., а также нек-ых предприятий где требуется повышенная надежность электроснабжения (открытые горные разработки).

Что касается системы 127\220 вольт, то там не треугольник, а звезда, у которой удалили нулевую точку. Ведь изначально , было 127 вольт между фазой и нулем---в стояке подъезда 4 провода.

На ТП произвели перекоммутацию---отключили нейтраль от заземляющего устройства и подключили к фазе С. 2 провода объединили в общую фазу----В, оставшийся-стал фазой А. Таким образом,ничего в щитках менять не пришлось----все потребители оказались подключенными между А и С (1\3 потребителей ) и между B и С (2\3 потребителей). Понятное дело,что в данном случае обеспечить равномерность загрузки фаз нельзя---поэтому фазное напряжение (127 вольт)----"гуляет" в очень широких пределах---от 100 до 200 вольт. Но сохранение его стабильности в данном случае вовсе и не требуется---т.к линейное напряжение, на которое подключены потребители (220 вольт) -стабильно, что и требуется.

0
АлдарКосе
АлдарКосе
Местный

Регистрация: 28.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

18.12.2008 в 23:42:43

сильно уж замудренная схема...

или у ТП нет нормального заземления, и вообще о нем решили забыть, как и на опорах.. или схема с изолированой нейтралью.. (или полуизолированной :-) ) или всё в куче..

лучше потратить время на борьбу с электриками/владельцами сети. думается, что они кое-как получили 220 между проводами забили на ПУЭ и ГОСТ.

обязательно делать контур заземления, а не "кусок трубы" кстати, напряжение в 30 В мможет быть наводкой.. а провод просто висит "на всяк случай"..

0
Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

24.12.2008 в 05:33:00

АлдарКосе написал : думается, что они кое-как получили 220 между проводами забили на ПУЭ и ГОСТ

ну совсем даже не "кое-как", это вполне стабильные 220, на треть стабильнее "звездатых" 220-ти (имхо), а что к землице не привязаны, так даже лучше - меньше воровать будут.