Проконсультируйте плс. Дано: 7 этаж 16 этажного дома. Некое время назад был сделан капитальный ремонт всего дома с заменой труб, сантехники и т.д. Месяц назад был закончен капитальный ремонт в квартире. Разводка выполнена ПП, от счетчиков воды, перед счетчиками стоят редуктора ( муниципальные). Манометр на фильтрах показывает давление в 4 - 4,5 атм при закрытых кранах вне зависимости от времени суток. Собственно вопрос: при открытии люббого крана давление на манометре падает до 0,1 - 0,2 и поток воды из кранов очень слабый. Где искать косяк ?

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

13.11.2008 в 10:49:55

скорее всего в муниципальных редукторах... у вас просто в каком-то месте сильно заужается сечение трубопровода, и скорее всего что-то заклинило в редукторе

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

13.11.2008 в 11:26:57

редуктор гадит

0
slazar
slazar
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Таллин

Сообщений: 105

13.11.2008 в 13:23:40

или редуктор или засорился фильтр, зайдите к соседям по вашему стояку вниз и на верхние этажи, если и у них плохо, тогда проблему надо искать в подвале.