а) PEN (1) разделяется на PE и N после счетчика. Как я понимаю, больше они нигде не должны пересекаться, но по схеме нарисована перемычка (5) между PE и N. Или эти проводники только после дифов не дожны пересекаться? б) Контур заземления (3) и (4) - один и тот же. Как я понимаю - да.

P.S. Извините за может глупые вопросы. Немножко не мой профиль - я инженер-электронщик. Пока читаю, все что выдал "Поиск".

Нашел например http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42286&d=1211993673 и http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42287&d=1211993688 - какой вариант правильный?

0
Вложение
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

16.11.2008 в 11:34:44

PEN (1) разделяется на PE и N после счетчика. Как я понимаю, больше они нигде не должны пересекаться, но по схеме нарисована перемычка (5) между PE и N. Или эти проводники только после дифов не дожны пересекаться?

PEN должен разделятся на PE и N до счётчика и вводного автомата, и больше они нигде не должны соединятся друг с другом

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

16.11.2008 в 12:00:54

А как быть с перемычкой (5)?

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

16.11.2008 в 15:35:25

А как быть с перемычкой (5)?

Удалить её, и вообще, кто подписал проект с этой перемычкой, которая нарушает правила

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.11.2008 в 15:57:50

2Kotelev На представленной миниатюре, после разделения PEN проводника, кабель на вторую очередь должен идти уже пятижильный и, естественно, перемычка в щитке второй очереди уже не нужна.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

16.11.2008 в 16:08:46

sergey_sav написал : кабель на вторую очередь должен идти уже пятижильный и, естественно

Идет АВВГ 4х16, параллельно ему - PE ввиде проволоки диам. 8 мм. Т.е. схема становиться правильной после удаления перемычки между PE и N на "домашнем" щитке? PEN разделяю до счетчика?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.11.2008 в 16:28:34

Kotelev написал : Идет АВВГ 4х16, параллельно ему - PE ввиде проволоки диам. 8 мм.

Про проволоку в проекте ничего не увидел. РЕ проводник должен быть в составе кабеля, но возможна и отдельная его прокладка, и его сечение в Вашем случае д.б. 16 мм кв.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.11.2008 в 17:58:26

Kotelev написал : А как быть с перемычкой (5)?

  • там написано "2-я очередь", возможно, поэтому она и стоит...ДО реконструкции... QUOTE=sergey_sav]Про проволоку в проекте ничего не увидел. РЕ проводник должен быть в составе кабеля, но возможна и отдельная его прокладка, и его сечение в Вашем случае д.б. 16 мм кв.[/QUOTE]
  • Вообще-то 5х16 АВВГ недавно брал - так везе ТОЛЬКО под заказ,4х16 - без проблем...у автора как раз 4х16...ПОЭТОМУ нарушений строго говоря нет...
0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

16.11.2008 в 19:20:12

Valeryko написал :

  • там написано "2-я очередь", возможно, поэтому она и стоит...ДО реконструкции...

Первая очередь - снабжение стройплощадки. Это все, что пока мне требуется. Вторая очередь - электоснабжение дома. Собрал бумаги для подключения 1-ой очереди, осталось только завезти счетчик на параметризацию. Щит со счетчиком ставиться на границе участка, второй щит - в доме (дальше по дому - еще несколько, для удобства обслуживания).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2008 в 19:38:32

2Kotelev Правильно - как в проекте: вводной PEN в обход рубильника и счетчика заводится напрямую на шину РЕ. Там разделяется на PE и N (N ответвляется от шины РЕ на вход счетчика, а с выхода счетчика идет на шину N). Далее ЩРУ к ЩРН по проекту снова идет четырехжилка, поэтому от от шины РЕ ЩРУ отходит снова PEN, и в ЩРН заводится на шину РЕ и на ней снова делится - от него перемычкой 5 отделяется N.

Если по факту у Вас не четырех-, а пятижилка, и идет не PEN, а уже PE и N раздельно (хоть и не по проекту, но тоже правильно, и даже лучше), то перемычки 5 быть не должно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2008 в 20:28:18

Kotelev написал : PE ввиде проволоки диам. 8 мм

Что за проволока? Материал? Способ прокладки?

0