18.11.2008 в 13:06:16
sasa написал : с вентиляцией меня озадачили - типо трубой Dy180 выводить через полуметровый бутерброд из кирпича, бревна, гипрока и на высоту почти под конек только сбоку по скату крыши (у мну уже достаточно старый дом, только газ вот только что подвели).
Если котёл турбо то вентиляция не нужна.
EWSD написал : Газовую подводку только через неделю-полторы придут делать - тоже вопрос - счетчик будет на улице - не могу бокс под него найти - где их искать?
Счетчик вместе с боксом принесли сами газовики и поставили тоже на улице.
18.11.2008 в 13:45:20
Да, монтаж достаточно грамотный, на сколько я могу судить. А МП у Вас в стене замурован намертво?
18.11.2008 в 13:54:31
Трубы замурованы, но как оказалось не навсегда. Уже один раз рабивал всё, так как при монтаже перепутал подачу с обраткой. Собрал всё обратно, а сейчас после пуска котла опять стаёт вопрос как делать монтаж магнитов. Так что всё в этом мире относительно.:confused:
18.11.2008 в 14:14:24
вот мое творение.
19.11.2008 в 09:28:21
А кто ещё ставил настенники Vaillant? Интересно кому чего советуют сервисные службы.
19.11.2008 в 17:24:02
EWSD написал : -выхлопная труба от наружней стены максимум 15см; -на обратке отопления магнитный активатор; -на подаче хол. воды перед входом в котёл фильтр тонкой очистки(самопромывной), магнитный активатор и установить проточный кран
-А сейчас выхлопная труба на сколько выступает? -На обратке отопления магнитный активатор не нужен, если утечек нет. А те соли которые были уже в осадок выпали. -Фильтр на входе штука полезная и магнитный активатор тоже не мешает, только это не причина для отказа в гарантии (тем более они наверняка анализ химического состава воды не проводили, может там жесткость воды соответствует паспортным данным). А поставить их можно на вводе ХВ в дом. Проточный кран из комплекта, просто позволяет ограничить максимальный проток воды через котел. Он скорее нужен для удобства. И тоже на гарантию ни как не влияет.
19.11.2008 в 19:43:53
EWSD написал : Если котёл турбо то вентиляция не нужна.
Это у вас, а у нас те-же требования что-и к обычным котлам :( да еще и норовят все по максимуму нарисовать - завтра пойду, всеж, чтоб изменение в проекте сделали - по старому каналу для газовой колонки в потолке.
19.11.2008 в 22:18:50
Я отказался от услуг сервисменов вайланта, т.к. их цены на установку котла - 15000р а на запуск и настройку 21000р. Получается ровно стоимость еще одного котла. А если учесть, что они и настройку мин-макс. давления газа не производят, то за что вообще платить?
19.11.2008 в 22:22:36
Rahmulik написал : А если учесть, что они и настройку мин-макс. давления газа не производят
А что они тогда делают?
19.11.2008 в 22:25:56
это Вы спросите у уважаемого EWSD...
21.11.2008 в 14:11:03
sasa написал : Это у вас, а у нас те-же требования что-и к обычным котлам
У меня котел с закрытой камерой, вентиляцию сказали обязательно сделать. В общем-то идея понятна - утечка газа может быть не только в котле, но и до него. Правда диаметр 110 газовщиков устроил. Я сделал обычной пластиковой трубой для вентиляции.
25.11.2008 в 11:53:49
Gera2006 написал : -А сейчас выхлопная труба на сколько выступает?
Сейчас труба выступает на 40 см.
25.11.2008 в 11:59:17
Gera2006 написал : Сообщение от Rahmulik А если учесть, что они и настройку мин-макс. давления газа не производят
А что они тогда делают?
Настроек у меня никаких не делали, запустил две тестовые программы, поставил котёл на максимальную температуру и котёл в работе. Первый запуск бесплатно,взяли только за дорогу(2.5 грн за километр), получилось 100грн.
25.11.2008 в 18:12:25
EWSD написал : Сейчас труба выступает на 40 см.
Для коаксиальной трубы должно быть 110мм
25.11.2008 в 18:15:59
EWSD написал : Настроек у меня никаких не делали,
Должны были ограничить максимальную мощность на отопление, и проверить настройки газа min и max.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу