psnsergey написал : Смотри ПУЭ и просвещайся, да пребудет с тобою СССИЛА:
а что это вы в пуэ про понижающие коэффициенты не упомянули? там чуть пониже есть таблички. например у меня пучок кабелей приходит в щиток в кол-ве более,чем 20 штук. какой коэффициент д.б.? с чего это вы решили,что земля - это штукатурка? неужто ваша штукатурка обладает такой же теплоемкостью (способностью отобрать тепло у нагревающегося кабеля) как и земля? неужто если заглубить кабель на 1,5м в бетон он всегда будет под температурой в +6 (как в земле)?
psnsergey вы видели когда-нибудь сломанные приборы? они ломаются, причем не всегда сразу***. и главное мне так и не понятно - зачем ставить 25А АВ на такой кабель,если надо ставить АВ в данном случае на 16А?