trubo4ist писал:
По-моему, Вы слишком много кушать... В смысле - зажрались.:D :clapping
Может без наездов обойдетесь? Не жителю Москвы говорить где бы то ни было "зажрались".
Если интересно про дело, то продолжим.
Кстати, расчетная скорость для естесственной вентиляции от 0,6 до 1 м/с, в магистральных воздуховодах до 1,5 м/с.
измерения проводились приборои с измерительной вертушкой диаметром 75мм(KIMO LV50)
выход от вент канала примерно 100х200мм.
скорость на выходе туалет=0 м/с, кухня=2,1м/с.
Скорости в канале туалет=1,7м/с, кухня=1,7-2,2м/с
Для того, чтобы четко понимать производительность, каналы были перекрыты заглушками с отвествиями известной площади. диаметр отверстий соответствовал диаметру измерительной вертушки (75мм).
При этом скорости составили приведенные выше Vтуалет=1м/с, Vкухня=4м/с
считаем
Производительность(куб.м/час)=Площадь сечения отверстия х скорость потока=S х V
S площадь сечения= [3.14*(0,075м*0,075м)]/4=0,0044 кв.м
Произв. туалет= 1м/с * 0,0044 кв.м * 3600сек/час=16куб.м/час
Произв. кухня = 4м/с * 0,0044 кв.м * 3600сек/час=64куб.м/час
Есть возражения - слушаю.
Кстати, такого сечения вентканалов в домах не бывает.
Какого "такого"?