1204 написал : У меня вопрос ко всем. Первый сезон эксплуатирую настенный котел мора. С горячим водоразбором проблем нет. А вот с отоплением есть проблема. После того как я подключил к нему комнатный терморегулятор, при достижении заданной температуры котел отключается, но не сразу. Втечение нескольких секунд раздается какой-то треск и дребезжание и только потом котел полностью отключается (горелка и насос стоят). При работе отпления без терморегулятора таких проблем не возникает. В чем здесь дело?
При работе от терморегулятора, котёл выключается полностью, т.е. переводится в режим "ЛЕТО". При переводе в этот режим у вас срабатывает привод 3-х входового клапана (отсюда и дребезжание, затем щелчёк). Когда котёл работает без термостата, он функционирует в режиме поддержания температуры в системе, по-этому насос работает, а 3-х входовой клапан находится в режиме "ЗИМА". Вообщем, дребезг - это нормально. Можете испытать вот так: В режиме "ЗИМА" когда котёл работает, переведите его на режим "ЛЕТО", вы услышите тот же самый дребезг.