Некоторое время назад были теплые батареи (верх теплый, низ нет). Последние 3 дня батареи холодные (не такие ,конечно, как холодная вода из крана ,но градусов 20-25). Сегодня открыл на верхнем торце батареи маленький вентилек, из него сразу потекла вода ,поставил ведро под струю - по мере протекания воды батарея от вводных труб начала теплеть - сначала сами трубы, потом секции одна за одной. После того ,как закрыл "краник" - батарея быстро остыла :( В чем причина? У соседей сверху с батареями все впорядке (у меня стояки зашиты, потому спрашивал у них - говорят стояки в порядке, горячие)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.11.2008 в 23:03:49

Какая система отопления (однотрубная или двухтрубная)? Есть ли краны на входе в батарею? Сделан ли байпас? Какого диаметра стояки, подводы, байпас?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.11.2008 в 23:31:22

нужно видеть больного...

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

24.11.2008 в 23:48:24

вполне возможно что у вас двухтрубка, которую -=убил=- какой-нибудь сосед заменив у себя регулятор с повышенным гидравлическим сопротивлением на шаровые крыны...

хотя без фото это гадане на кофейной гуще.

0
Аватар пользователя
a_tak

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

25.11.2008 в 00:32:10

байпаса нет на фото состояние до ремонта - такую порнуху оставил застройщик - под названием батареи скрывается зигзаг из трубы. Сейчас поставлен Global, на входе и выходе стоят вентили (буду в квартире - сделаю фото).

0
Вложение
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.11.2008 в 00:44:07

a_tak Застройщик установил батареи на 16мм металлопласт? Беспредел! :mad:

0
Аватар пользователя
a_tak

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

25.11.2008 в 00:52:00

2ty-lev да, застройщик вообще г-но :(

хотя ремонтеры оказались не особо лучше - кажится, они тоже на 16 мп сделали и замуровали в стену...

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

25.11.2008 в 00:53:04

Это жесть!!!
Фото в студию. -( после переделки) Не греет скорее всего потому что маленький диаметр труб и большая длина . И подключать вероятно надо было по диагонали.....

0
Аватар пользователя
a_tak

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

25.11.2008 в 00:56:27

2АКВАГАЗ а почему тогда, когда я с торца сливаю тоненькой струйкой воду батареи теплеют? И до недавнего времени все же грели (фото после переделки будет завтра вечером, но там не особо что-то видно - трубы в стне, стояки зашиты)...

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.11.2008 в 01:00:39

a_tak написал : а почему тогда, когда я с торца сливаю тоненькой струйкой воду батареи теплеют?

Когда Вы сливаете из батареи холодную воду, вместо неё она заполняется тёплой из стояка. Но из-за того, что нет циркуляции, она остывает.

0
Аватар пользователя
a_tak

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

25.11.2008 в 01:17:20

2ty-lev это из-за малого диаметра и большой длины труб? почему же тогда несколько недель батареи были не холодные? :(

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.11.2008 в 01:22:36

a_tak это всё по таму что нет у вас циркуляции в системе

на второй фотке обратка?

0
Аватар пользователя
a_tak

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

25.11.2008 в 01:28:22

сансэй написал : на второй фотке обратка?

похоже, что да (так было после застройщика - одна труба уходит на кухню, другая в комнату) p.s. так а отчего же нет церкуляции в системе, в чем основная причина?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.11.2008 в 01:32:57

a_tak написал : p.s. так а отчего же нет циркуляции в системе, в чем основная причина?

хороший вопрос, основная причина заключается в противовесе давления обратки давлению подачи а виновка нужно отыскивать начиная с похода в жек

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

25.11.2008 в 01:34:44

a_tak написал : похоже, что да (так было после застройщика - одна труба уходит на кухню, другая в комнату)

то есть ещё одна труба расходящаяся от стояка находилась с верху (рядом стоящего стояка на фото)?

0