John.S
John.S
Местный

Регистрация: 04.08.2007

Киев

Сообщений: 173

04.12.2008 в 19:28:45

Ситуация следующая... Сделали разводку воды Экопластиком + канализация. Больше фотографий будет завтра.

1) ППР трубы касаются друг друга и/или трубы канализации. 2) штробы мелкие, кое-где ППР труба почти на поверхности. В штробах не закреплены, не теплоизолированы. 3) Кое-где трубы на поворотах 90 градусов не закреплены, болтаются. 4) Настенные колены с резьбой + краны перекрытия воды под умывальник (планируется подводка снизу) и мойку смотрят горизонтально (подводка будет идти вертикально). 5) Настенные колены под смеситель ванной (настенный) примазаны алебастром. Нормально? 6) Опрессовка не делалась. 7) одно колено с резьбой слегка оплавлено с нижнего края.

Заставить переделать или претензии не обоснованы (если да, то что именно)?

И еще... Нехорошие люди когда-то обрезали зачеканенную в стояк канал. чугунную трубу слива ванны. Достать не получается (не за что ухватиться, чтобы вытащить). Пластиковая канал. труба 50мм не влазит в крестовину. Организовали слив 40-ой трубой. Но от ванны слив идет 50-ой, затем через 2-х стороннюю муфту и редукцию - переход на 40. Кроме ванны на этом участке приборов нет. Допустимо?

0
Вложение
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

04.12.2008 в 19:55:58

трудно ответить.. Наверное, плата за такую работу - копейки. (вообще-то все проводки я бы спрятал в теплоизоляцию, полиэтиленовую). На снимках штроб не видно, но их профиль должен полностью вмещать размещаемые трубы в 5-имм изоляции, как бы само собой подразумевается.. Дорого обходится такое отношение к работе монтажником.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.12.2008 в 21:34:46

от ванны слив как раз можно сделать и 40..........

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

04.12.2008 в 21:36:47

мое мнение как монтажника ППр:

1) не страшно 2) плохо 3) хорошо - как раз за счет незакрепленных поворотов труба -=играет=- из-за терморасширения 4) не критично - можно уголок накрутить, хотя это конечно лишние $ + (лучше бы фото увидеть) 5) трубы в штробах? тогда нормально, хотя я креплю лентой... 6) при заказе опресовка обсуждалась? Если при рабочем давлении все герметично, то спите спокойно - ППР самое дуракоустойчивое соединение, имхо. 7) фото бы, не очень понятно...

Про каналью - конечно косяк, хотя, если поставить ревизию... и положить тросик под ванную :)

Что касается претензий о переделке - то мы не знаем как вы с монтажниками договаривались... может было предложено сделать правильно но подороже, или как проще но со значительной скидкой

0
John.S
John.S
Местный

Регистрация: 04.08.2007

Киев

Сообщений: 173

04.12.2008 в 21:47:53

Conix написал : Что касается претензий о переделке - то мы не знаем как вы с монтажниками договаривались... может было предложено сделать правильно но подороже, или как проще но со значительной скидкой

Нет. Деньги не проблема. Что сказали, то и купил. По теплоизоляции труб сантехник сказал, что в штробе она будет закреплена раствором, т. е. армирована и конденсата не будет, так как нет доступа воздуха.

Т. е. насколько я понял, работать будет и катастрофы нет.

lex2202 написал : от ванны слив как раз можно сделать и 40..........

Как? Ведь слив от ванны - обычно 50, а труба 40...

И еще вопрос: пластиковую канализацию просто собирают на резинках? Герметизация силиконом или чем-то подобным нужна?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.12.2008 в 21:49:37

John.S написал : Герметизация силиконом или чем-то подобным нужна?

нет

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

04.12.2008 в 22:02:23

John.S написал : Как? Ведь слив от ванны - обычно 50, а труба 40...

гайки на 32 или на 40 и гофра где-то 32

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

04.12.2008 в 22:38:03

Conix написал : мое мнение как монтажника ППр:

Скажите, как монтажник монтажнику, вот если например, заказчик просит слив и подачу воды спрятать в штробу, а это в армированном злом железобетоне пилить ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ штробу глубиной минимум 40мм. и шириной 50 мм. ну и длиной около двух метров, (что в общем то не очень приветствуется- здание перепилить) И Вы как, будете ППР еще и в изоляцию одевать? Или еще, перегородка из пазогребня (80 мм.) Если пилить в ней штробу под ППР 25 в изоляции, то зачастую перегородка перепиливается насквозь. Если таких штроб несколько, да еще слив 50 мм., от перегородки ничего не остается.

0
John.S
John.S
Местный

Регистрация: 04.08.2007

Киев

Сообщений: 173

04.12.2008 в 23:01:37

Гвоздь написал : вот если например, заказчик просит слив и подачу воды спрятать в штробу, а это в армированном злом железобетоне пилить ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ штробу глубиной минимум 40мм. и шириной 50 мм. ну и длиной около двух метров, (что в общем то не очень приветствуется- здание перепилить)

Данный заказчик это понимает и подобного не просил :) Штробы только вертикальные, толщина стены 25 см. Вся разводка канализации наружная

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

04.12.2008 в 23:06:48

John.S написал : Данный заказчик это понимает и подобного не просил

Ну я ведь не про Вас. Просто сегодня штроб напилился.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120602

05.12.2008 в 10:17:01

2John.S
Сливную горизонтальную трубу лучше делать 50. Иначе ванна может сливаться долго и/или будет срываться водяной затвор.
Уклон 2...3+ см/м соблюден?

Прямой тройник заменить на косой 45 град.

John.S написал : Нехорошие люди когда-то обрезали зачеканенную в стояк канал. чугунную трубу слива ванны. Достать не получается (не за что ухватиться, чтобы вытащить).

При желании это делается. Выскребается зазор и вытаскивается - было бы желание....

ИМХО, вся работа сделана ХАЛТУРНО.... абы как...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу