Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

11.01.2018 в 13:08:45

Igls написал: Designman, Может ли быть наводка только в одном отдельно взятом проводе? У меня сейчас вся проводка освещения на виду.

Если есть сомнения в наличии фазы - то проверяют не детектором, а другими приборами - вольтметром с низким сопротивлением, лампочкой и тд

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.01.2018 в 19:16:45

С учетом того что в коридоре общего пользования, провод освещения проложен в одном канале с проводами на комнатные розетки и плиту соседей выше - скорее всего просто наводка на отключенный автоматом фазный провод.

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

24.04.2018 в 23:40:31

Designman написал: трешки первой редакции:

наверное все таки трЭшки ;)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
MinoTaurus

Местный

Регистрация: 03.01.2019

Москва

Сообщений: 4

04.01.2019 в 00:05:55

Добрый вечер, уважаемые. Планирую делать ремонт в двушке П3, но категорически против замены советского паркета и опускания потолка (натяжной, подвесной) в комнатах. При этом хотел бы поменять проводку, по крайней мере, для розеток.

По кухне, прихожей и санузлу все более-менее понятно - делаю новую проводку в стяжке и штробах сантехкабины. А вот как быть с комнатами?

  1. Изначально рассчитывал на протяжку нового кабеля по старым каналам плюс немного вертикального штробления, розеток мне хватит. Но, судя по данной ветке форума, это безуспешная затея. Или есть шансы? Может кто-то регулярно занимается заменой проводки по старым каналам в П3?
  2. В качестве альтернативы в голову приходит только широкий плинтус с кабель-каналом, хотя решение само по себе выглядит не очень надежным.
  3. Еще вариант - по периметру потолка гипсокартоном. Либо тот же широкий потолочный плинтус, а за ним спрятать короб на пару ВВГ-НГ. Хотя тоже не очень нравится
  4. И безопасно ли оставить проводку освещения целиком, а про старую проводку розеток забыть? Вроде ж отдельная линия
0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.01.2019 в 12:44:23

MinoTaurus написал: Добрый вечер, уважаемые. Планирую делать ремонт в двушке П3, но категорически против замены советского паркета и опускания потолка (натяжной, подвесной) в комнатах. При этом хотел бы поменять проводку, по крайней мере, для розеток.

По кухне, прихожей и санузлу все более-менее понятно - делаю новую проводку в стяжке и штробах сантехкабины. А вот как быть с комнатами?

  1. Изначально рассчитывал на протяжку нового кабеля по старым каналам плюс немного вертикального штробления, розеток мне хватит. Но, судя по данной ветке форума, это безуспешная затея. Или есть шансы? Может кто-то регулярно занимается заменой проводки по старым каналам в П3?
  2. В качестве альтернативы в голову приходит только широкий плинтус с кабель-каналом, хотя решение само по себе выглядит не очень надежным.
  3. Еще вариант - по периметру потолка гипсокартоном. Либо тот же широкий потолочный плинтус, а за ним спрятать короб на пару ВВГ-НГ. Хотя тоже не очень нравится
  4. И безопасно ли оставить проводку освещения целиком, а про старую проводку розеток забыть? Вроде ж отдельная линия

MinoTaurus

Ну тут вариантов не много ) Берите стандартный пластиковый плинтус с каналом для кабеля и прокладывайте в нем провод "кольцом" - через все комнаты и делайте подъемы в вертикальных штробах к розеткам в каждой комнате. Причем оба конца кабеля в щите соединяются вместе: тогда при разрыве аварийном разрыве "кольца"в одной из розеток - оно просто станет двумя линиями, максимальная нагрузка для этой группы розеток будет - 3.5кВт. И соединение концов проводов делать не через механизмы розеток, а через гильзы ГМЛ в подрозетнике и от них уже делать отводы к розетке.

С кухней и ванной все еще проще: т.к. сантехкабина находится за электрощитом - можно пустить все новые линии прямо из электрощита на ее крышу и потом на кухню.

Электрощит к квартире планируется или будете ограничитесь общим щитом в коридоре?

Вот как раз недавно делал новый ввод, в 2х комнатной квартирев дом П-3, там правда сантехкабина была демонтирована, щит расположили в кладовке:

1
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.01.2019 в 12:47:49

Проводку освещения оставить можно, но желательно проверить все места соединения проводов и в сантехкабине сделать новую проводку.

0
Аватар пользователя
MinoTaurus

Местный

Регистрация: 03.01.2019

Москва

Сообщений: 4

04.01.2019 в 14:02:42

Designman, большое спасибо за ответ! Проснулся сегодня утром с мыслью о том, что стяжка минимум 3-5см + плитка на кухне и в коридоре дадут крайне неприятный порог-пандус в комнаты и скушают еще больше, чем натяжной потолок :( поэтому идея с проводкой по крыше сантехкабины как нельзя кстати :) А насколько это соотносится с тем, что по мокрым зонам не рекомендуется транзитную проводку вести?

И в этом случае отдельный вопрос - как довести до электроплиты посередине и холодильника у окна. Если потребуется серьезное выравнивание стен, то можно пойти в штукатурке по стене, хотя провод на плиту так вести не хотелось бы. Если же не будет серьезного выравнивания стен, тогда опять вопрос, опять плинтуса, опять непонятно где вести кабель на плиту с высокой нагрузкой. Еще вариант - пластиковый короб рядом с воздуховодом вытяжки пустить, его всяк видно не будет за кухонным гарнитуром.

Щит планировал в квартире, да.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

04.01.2019 в 14:31:16

Designman, откуда в П3 в двушках кладовки? Они вроде как всю жизнь в трёшках были.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.01.2019 в 18:52:28

Dron/9K написал: Designman, откуда в П3 в двушках кладовки? Они вроде как всю жизнь в трёшках были.

Dron/9K, В трешках кладовки вообще нет, но там есть антресоль и шкафы напротив санузла. Или вы про холодную кладовую в виде треугольника, которая в стыковочной секции - когда дома стоят под 120 градусов?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.01.2019 в 18:59:53

MinoTaurus написал: Designman, большое спасибо за ответ! Проснулся сегодня утром с мыслью о том, что стяжка минимум 3-5см + плитка на кухне и в коридоре дадут крайне неприятный порог-пандус в комнаты и скушают еще больше, чем натяжной потолок :( поэтому идея с проводкой по крыше сантехкабины как нельзя кстати :) А насколько это соотносится с тем, что по мокрым зонам не рекомендуется транзитную проводку вести?

И в этом случае отдельный вопрос - как довести до электроплиты посередине и холодильника у окна. Если потребуется серьезное выравнивание стен, то можно пойти в штукатурке по стене, хотя провод на плиту так вести не хотелось бы. Если же не будет серьезного выравнивания стен, тогда опять вопрос, опять плинтуса, опять непонятно где вести кабель на плиту с высокой нагрузкой. Еще вариант - пластиковый короб рядом с воздуховодом вытяжки пустить, его всяк видно не будет за кухонным гарнитуром.

Щит планировал в квартире, да.

MinoTaurus, Над сантехкабиной - точно не мокрая зона :) Опускаются провода обычно в вертикальной щели между вентблоком и несущей стеной и дальше по низу цоколя кухни. Фасадную стену можно штробить без проблем даже горизонтально - он не несущая. У вас есть точный план расстановки техники на кухне?

0
Аватар пользователя
MinoTaurus

Местный

Регистрация: 03.01.2019

Москва

Сообщений: 4

04.01.2019 в 19:37:31

Designman написал: Над сантехкабиной - точно не мокрая зона

Это пока соседи не залили :) Особо опасная зона. Ну раз нормально, то хорошо.

Designman написал: У вас есть точный план расстановки техники на кухне?

У вент.короба мойка 50х60, далее угол 60х60, далее вдоль стены посудомойка 45х60, шкаф 45х60, духовка+варка 60х60, шкаф 45х60, холодильник 60х60. Над варкой - вытяжка. Длина стены 3.4, а от угла до вент.короба 1.1

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.01.2019 в 00:24:17

Designman написал: Dron/9K, В трешках кладовки вообще нет, но там есть антресоль и шкафы напротив санузла. Или вы про холодную кладовую в виде треугольника, которая в стыковочной секции - когда дома стоят под 120 градусов?

Именно, но в "прямых" домах они тоже были, когда между секциями ещё пространство оставляли. Возможно, и в "крестах" были, но я там не был никогда.

И вообще, П3 вроде как серия, но вариаций там масса. У жены, например, в 2-х комнатной балкон по всей длине, но выход на него только из комнат, а у дяди в 4-х комнатной еще и отдельно кладовка метров 20 за входной дверью.

0
Аватар пользователя
plexo

Местный

Регистрация: 13.01.2019

Cosbuc

Сообщений: 1

13.01.2019 в 15:22:17

Подскажите пожалуйста, кто разбирался с проводкой в трешке. В холле, из которого идут двери в комнаты нет света (раньше был), фаза не звонится. Возможно повредили соседи сверху делая ремонт. Обнаружил расп. коробку около двери в большую комнату. Никаких соединений в ней нет, просто проходят 2 провода 3-х жильных, но они оба идут в большую комнату и там соединяются вместе и идут на выключатель и освещение. На схемах, которые здесь приведены раньше, от этой же коробки идет линия на свет в холле. Но в данном случае найти линию на свет в холл не удается. Может там рядом где-то еще одна коробка должна быть? Или где-то еще есть вход в плиту который идет на свет в холле? Направление от патрона в холле показывает что провод уходит примерно в сторону этой коробки, но возможно, что где-то меняет направление и идет потом совсем в другую сторону. На схеме нарисовал найденную линию в большую комнату.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.01.2019 в 08:57:35

plexo написал: Подскажите пожалуйста, кто разбирался с проводкой в трешке. В холле, из которого идут двери в комнаты нет света (раньше был), фаза не звонится. Возможно повредили соседи сверху делая ремонт. Обнаружил расп. коробку около двери в большую комнату. Никаких соединений в ней нет, просто проходят 2 провода 3-х жильных, но они оба идут в большую комнату и там соединяются вместе и идут на выключатель и освещение. На схемах, которые здесь приведены раньше, от этой же коробки идет линия на свет в холле. Но в данном случае найти линию на свет в холл не удается. Может там рядом где-то еще одна коробка должна быть? Или где-то еще есть вход в плиту который идет на свет в холле? Направление от патрона в холле показывает что провод уходит примерно в сторону этой коробки, но возможно, что где-то меняет направление и идет потом совсем в другую сторону. На схеме нарисовал найденную линию в большую комнату.

plexo, У противоположной стены такую-же "коробку" поищите - скорее всего провод люстры холла туда выходит.

0
Аватар пользователя
Astr.Oli

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 13

17.06.2019 в 17:14:57

Designman написал:

MinoTaurus написал: Designman, большое спасибо за ответ! Проснулся сегодня утром с мыслью о том, что стяжка минимум 3-5см + плитка на кухне и в коридоре дадут крайне неприятный порог-пандус в комнаты и скушают еще больше, чем натяжной потолок :( поэтому идея с проводкой по крыше сантехкабины как нельзя кстати :) А насколько это соотносится с тем, что по мокрым зонам не рекомендуется транзитную проводку вести?

И в этом случае отдельный вопрос - как довести до электроплиты посередине и холодильника у окна. Если потребуется серьезное выравнивание стен, то можно пойти в штукатурке по стене, хотя провод на плиту так вести не хотелось бы. Если же не будет серьезного выравнивания стен, тогда опять вопрос, опять плинтуса, опять непонятно где вести кабель на плиту с высокой нагрузкой. Еще вариант - пластиковый короб рядом с воздуховодом вытяжки пустить, его всяк видно не будет за кухонным гарнитуром.

Щит планировал в квартире, да.

MinoTaurus, Над сантехкабиной - точно не мокрая зона :) Опускаются провода обычно в вертикальной щели между вентблоком и несущей стеной и дальше по низу цоколя кухни. Фасадную стену можно штробить без проблем даже горизонтально - он не несущая. У вас есть точный план расстановки техники на кухне?

Designman, Вопрос к ув. Designman, как а гуру проводки в домах серии П-3 :))) Знаменитая розетка на кухне с тремя жилами висит на коробе вентиляции. Есть затея переделать проводку на кухне (в остальных комнатах уже проложены отдельные линии от щитка). Провод на эту розетку на вент. коробе идет напрямую от щита в коридоре, судя по вашим постам. Возможно его заменить протяжкой? Или он замурован намертво? Я правильно понимаю что от щитка в коридоре провод идет по крыше ванной, туалета и затем опускает вниз по стыку вент короба ? Если он намертво замурован, насколько рационально будет оставить кусок провода - щиток - вент короб алюминиевым а дальше через шину соединить с медным и далее пустить разводку на розетки на кухне?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу