07.04.2021 в 10:55:35
Recolorant написал: В швах можно обустроить распайки (через опресовку).
Не советую.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.04.2021 в 11:41:22
megrad, а в чем основной затык? Разрешается же использовать необслуживаемые распайки, если это опрессовка?
07.04.2021 в 11:56:46
Recolorant, я про шивы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.04.2021 в 17:15:57
Recolorant, много понаписали...
Ну Вам понятно, и ладно.
В общем - много чего можно перетянуть, но многие электрики предпочитают этого не делать потому что не технологично, и не быстро, и подумать надо над трассировкой.
В аналогичных квартирах перетягивал почти все.
Вы там пишете, что "не буду это вскрывать и то" - по опыту - надо вскрывать все, дергать провода - определять маршруты того что есть, а потом за старые привязывать протяжку и далее перетягивать.
Не сложно, но некоторый опыт требуется.
В швах не разрешено прокладывать проводку из соображений, что если вдруг просядет - то передавит провод.
А Вы уж сами решайте.
07.04.2021 в 19:13:00
BV написал: и не быстро, и подумать надо над трассировкой.
Так некоторые трассы, как раз очень удобные и сподручные, т.е. даже над трассировкой думать сильно не нужно.
BV написал: по опыту - надо вскрывать все, дергать провода
Честно, сыкотно, без опыта могу и соседей отключить от чего-то. Я попробую довольствоваться малым. Да ковырять иногда нужно считай до соседей. Я то вскрыл, все что над дверными коробками и коридор, а вот комнаты уже опаснее. Замазано слабо, перфоратор может легко провалиться к соседям.
BV написал: В швах не разрешено прокладывать проводку из соображений, что если вдруг просядет - то передавит провод.
Так она тут вся в швах, и как-то не передавило. Везде под плитами пустота. Я говорю про распайки не в швах под плитами, а они получаться под дверью. Если не крутить дюбеля в пороги, то вообще ничего не произойдет. Потом после того, как все изучу, сделаю отдельный пост с каналами / распайками (распредкоробками) и трассировкой.
BV написал: Вы уж сами решайте
У меня только один вопрос, как правильно заделать швы, чтобы мокрых пятен у соседей не было?
07.04.2021 в 19:19:14
Recolorant написал: могу и соседей отключить от чего-то.
проводка квартиры - по потолку (ну и аккуратно по периметру квартиры - можно иногда увидеть проводку соседей сбоку), а внизу дергать ничего не надо.
Recolorant написал: перфоратор может легко провалиться к соседям.
молоток и зубило не судьба в руки взять?
Recolorant написал: а они получаться под дверью.
туда лучше вообще никаких проводов не укладывать
07.04.2021 в 19:53:19
Recolorant написал: У меня только один вопрос, как правильно заделать швы, чтобы мокрых пятен у соседей не было?
Обработайте грунтовкой глубокого проникновения или гидрофобной грунтовкой.
Для чего взять типа брызгалки
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2021 в 19:52:56
Вот и меня постигла учесть с квартирой в доме П3М, 2000 года постройки, двушка. Честно говоря в щите, что творится это тихий ужас, хотел малой кровью обойтись, а теперь и не знаю с чего начать. Думаю всё таки логичный пускать от щитка в коридоре домой основной кабель 3*10 (вопрос только как его завести, не сломав сантехкабину, её пока финансов нет делать, землю на будущее), а к нему уже плясать. Всё усложняется тем, что съехать некуда, а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть.
19.04.2021 в 19:59:22
Bazhenin написал: (вопрос только как его завести, не сломав сантехкабину,
копать потихоньку
Bazhenin написал: а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть.
используя штатные каналы и далее от них ... Все реально, но не быстро, как при капитальном разгроме
19.04.2021 в 21:05:47
Bazhenin написал: съехать некуда, а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть
"заменить проводку" и "сделать розетки там, где надо" - это разные задачи, но при ремонте они неразрывно связаны / / если вам сейчас нужны розетки в иных местах, то делайте отводы от существующих розеток (блоков розеток) туда, где они (розетки) нужны трасса от существующих розеток (блоков розеток) в кабель-канале вниз до плинтуса, затем к нужному месту и вверх до будущей розетки (блока розеток)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.04.2021 в 21:33:31
ZooZoo написал:
Bazhenin написал: съехать некуда, а хочется заменить проводку и сделать розетки там где надо, а не там где есть
"заменить проводку" и "сделать розетки там, где надо" - это разные задачи, но при ремонте они неразрывно связаны / / если вам сейчас нужны розетки в иных местах, то делайте отводы от существующих розеток (блоков розеток) туда, где они (розетки) нужны трасса от существующих розеток (блоков розеток) в кабель-канале вниз до плинтуса, затем к нужному месту и вверх до будущей розетки (блока розеток)
ZooZoo, вся ситуация в том, что проводка алюминевая, можно конечно найти алюминий и нарастить - это будет самое простое. Проводка без земли везде по квартире в щите как я понял сделано зануление. Не могу что-то картинку прикрепить.
20.04.2021 в 13:00:12
Bazhenin написал: можно конечно найти алюминий
чего его искать - он в розетках и распайках у потолка
Bazhenin написал: Проводка без земли везде по квартире
кроме электроплиты, и одной розетки на кухне.
Bazhenin написал: как я понял сделано зануление.
да, и вы можете сделать "землю" для всех розеток, но не подключать к стоякам воды - то есть делать ДСУП до реконструкции сети дома.
20.04.2021 в 14:37:44
BV написал:
Bazhenin написал: можно конечно найти алюминий
чего его искать - он в розетках и распайках у потолка
Bazhenin написал: Проводка без земли везде по квартире
кроме электроплиты, и одной розетки на кухне.
Bazhenin написал: как я понял сделано зануление.
да, и вы можете сделать "землю" для всех розеток, но не подключать к стоякам воды - то есть делать ДСУП до реконструкции сети дома.
BV, я имею ввиду, что необходимо перенести розетки и надо наращивать, тогда надо искать алюминий, либо менять всю проводку целиком, т.к. планирую постепенно все комнаты делать. В щитке вроде как земля, не могу почему - то фото щитка прикрепить.
20.04.2021 в 15:50:24
Bazhenin написал: я имею ввиду, что необходимо перенести розетки и надо наращивать, тогда надо искать алюминий,
искать не надо - вот он в розетках и коробках, надо наращивать, и проблем в этом особых нет - просто нужна аккуратность.
Bazhenin написал: т.к. планирую постепенно все комнаты делать.
ну и перетягивайте покомнатно. В тех, в которых пока нет ... ну максимум придется коробки вскрыть - это не глобальные разрушения.
Bazhenin написал: либо менять всю проводку целиком,
можно по частям перетягивать по каналам цепляя за старый Ал новую медь, и далее от розеток и коробок продлить до куда надо. Штробления и пылищи будет намного меньше, но подумать над трассами придется больше.
Bazhenin написал: В щитке вроде как земля, не могу почему - то фото щитка прикрепить.
Да какая разница. В П3 есть зануление, тк дома с электроплитами. Фото не даст ничего нового. Зануление там на шинке на корпусе щитка вверху
20.04.2021 в 22:58:39
BV написал: можно по частям перетягивать по каналам цепляя за старый Ал новую медь, и далее от розеток и коробок продлить до куда надо.
От каких коробок (если это так можно назвать) ? Нет там их, я уже почти закончил реконструировать схему всей разводки в 3шке. И от щитка заменить не получится, обязательно где-то будет залито бетоном, куда доступа просто нет даже теоретически. И свет перетянуть фактически не реально, без катастрофических разрушений.
BV написал: Зануление там на шинке на корпусе щитка вверху
У кого как, у меня теперь просто прикручено к стойкам щита :)) Вообще, да, схема PEN (TN-C).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.