Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

01.03.2006 в 22:55:57

Вот что бывает с пресс фитингами незащищёнными от гидроударов. Фиттинг Валтэк, эксплуатировался на двухтрубном трубопроводе ГВС. Сетевое давление от 7 кг. Коттедж 5 этажей. Закрытый монтаж в коробе. Редуктор, должна была установить соответствующая организация, но не утановили. Через 2 года, после гидроудара с короба потекла вода. И вот что я увидел разобрав короб и распилив гильзу:

0
Вложение
Аватар пользователя
malenkiy

Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

01.03.2006 в 23:51:34

Прикольные фотки. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Kirill2000

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Старая Купавна

Сообщений: 322

02.03.2006 в 00:04:58

Хде четкость. Четкость хде, я спрашиваю :)

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

02.03.2006 в 00:11:40

Снимал в режиме макросъёмки к сожалению без штатива. :((( Всем сорри, лучше не получилось.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

02.03.2006 в 01:58:12

Сдается мне,что резинки были задраны при монтаже еще:) И можно поподробнее про гидроудар в коттедже?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

02.03.2006 в 11:49:44

2_k0t_, Согласен с ДОКА - гидроудары здесь не при чем, т.к. указанный уплотнитель находится под защитой еще одного или двух. Очень некачественный монтаж. Сделайте осевой распил, выбрав 1/4. Да, а что сейчас с этим участком, откуда вы вырезали этот кусок?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114573

02.03.2006 в 12:03:39

_k0t_ написал : Снимал в режиме макросъёмки к сожалению без штатива.

Надо больше света.... Ну или вспышку включить....

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

02.03.2006 в 21:04:31

А на экспертизу это дело отдать, и в суд? Бракодел должен сидеть... в долговой яме ;)

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

02.03.2006 в 21:42:34

DMC Дока Ага! При монтаже! И гильзу я прессовал в сдвинутом состоянии. Потом, как можно сдвинуть резинку при монтаже, если опыт у меня с МП пресс уже 6 лет- это раз и если труба откалибрована перед монтажом металлическим калибратором- это два???

  1. Если этот фиттинг был смонтирован не качественно, как он мог простаять 2 года при минимальном давлении 7 бар???
  2. Почему у всех соседей вдруг появились проблемы с прокладками??? Как на них мог повлиять этот фиттинг???
  3. Разрез я сделаю завтра. На счёт 1\4 не обещаю, трудновато подобраться. 1\2 оптимально

Я в шоке. Я уверен в своей работе.

0
Аватар пользователя
mmasco

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

02.03.2006 в 23:16:15

Металлический калибратор не панацея от срыва резинок. Плохо снятая внутренняя фаска, может свести калибровку на нет. Нужно перед сборкой смазывать силиконовой смазкой кольца и участок трубы, тогда чуствуеться на месте кольца или нет, по скольжению трубы на фиттинге.

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

02.03.2006 в 23:44:43

Уважаемый mmasco! Откалиброванная труба 26 диаметра, без смазки входит в фиттинг как по маслу.

БЕЗ УСИЛИЙ!

0
Аватар пользователя
mmasco

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 136

03.03.2006 в 00:31:14

Я не говорю,что без смазки она не войдет или должна входить с усилиями, просто при использовании смазки проще убедиться все ли впорядке с кольцами или они сорвались - это сразу чуствуется. Использовать смазку или нет - дело ваше. :)

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

03.03.2006 в 08:52:02

жуть

2_k0t_
и что теперь делать? весь дом перебирать? на железо на сварку?

у меня в доме попроекту МП, дом 18 этажей трубу и фитинги от строителей я поменял, и в стяжку не заливал, каналы сделал на медь перебрать, что-ли теперь

был в одном месте на фасаде потек замерзший, надо сходить к главному инженеру может тоже срыват фитинги

ПС надо дополнительно освещение, настольной лампы хватит и если нет штатива можно с табуртки или с кирпича фотографировать руками при плохом освещении не удержать

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.03.2006 в 10:47:31

Во, сразу видно: или Вам делать нечего, или деньги девать некуда. Как будто железо не размораживается. А если боитесь гидроударов, то поставте редукционный клапан и забудте про это, ведь в жизни так много хорошего (например занятия худ.фотографией).

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

03.03.2006 в 11:32:54

2_k0t_

При 1/2 у вас конструкция развалится, а 1/4 или треть, позволяют "заглянуть" "внутрь"...

Гы, так это ваш монтаж? :))) И теперь вас призывают к ответу или что? Если эта система под вашим обслуживаением, то почему не настояли и не проконтролировали установку редукционных клапанов?

Теория теорией..., но как могла произойти такая штука - сдвиг трубы с фитинга в сторону торца фитинга, а сдвиг резинки в обратном направлении? Могу допустить что, фитигн выдавило из трубы, и резинка оказалсь неплотно прижатой, в следствии чего ее частично выдавило... Но тогда и вторая резика должна быть выдавлена...

А должна с усилием, т.к. внешний диаметр колец, надетых на фитинг, должен быть немного(совсем чуть-чуть) больше внутреннего диаметра трубы. Для этого и снимается внутренняя фаска, чтобы торец трубы не задирал резинку.

  1. Пути господни неисповедимы - вы же не имеете контроля за системой, а поэтому не можете знать что и когда в ней изменялось...

  2. Я не вижу связи между фитингом и прокладками. Ну не знаю, пусть олвейс попробуют или тампакс... О каких прокладках идет речь?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу