Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

03.03.2006 в 22:18:18

2DMC
манометром, но осенью я опрессовку осенью делал, когда уже было отопление на постоянку включено

2BV
я спрашивал - говорит не больше пяти, на моем этаже(12) должно быть у дома свой ИТП, там регуляторы и редукторы, думаю все автоматом на подаче теплоноситель был максимум 75градусов
давление в морозы не измерял, когда осенью собирал систему забоялся я манометр на постоянку ставить

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

04.03.2006 в 00:08:52

to DMC Система под моим обслуживанием. Вводом воды в дом и водомером, байпасом заведует другая организация. Редуктор они обещали поставить 2 года назад. До сих пор его нет. Трассу я естественно переделал. Но если опять такое случится? С кого будут спрашивать?
Если присмотрется, на фото видно, что на трубе остались отметки от тех. отверстий на гильзе. Т.е. труба села на фиттинг полностью. Какая сила могла сдвинуть трубу вместе с гильзой??? to 111 Котельное оборудование на этом объекте собирала другая контора. Сетевое давление ХВС напрямую в аккумулятор. Рядом с коттеджем насосная станция водоканала. В подвале коттеджа сделан такой водомерный узел, что даже в 20 этажных домах таких не делают. Ввод и байпас 76 трубой =8-().

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124754

04.03.2006 в 00:14:47

_k0t_ написал : Сетевое давление ХВС напрямую в аккумулятор.

То есть аккумулятор с мембранной? Вроде должен компенсировать удары.... Или удар был внутри системы а не снаружи - резко закрытый кран?

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

04.03.2006 в 01:52:56

2BVТ.е. бойлер

0
Remont_Forever
Remont_Forever
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1111

04.03.2006 в 04:46:16

Do Home Yourself написал : когда осенью собирал систему забоялся я манометр на постоянку ставить

А почему не поставили манометр так, чтобы его можно было отключить от системы шаровым краном? Надо посмотреть давление - повернули кран, посмотрели давление. Потом перекрыли обратно. У меня 1 из 2 манометров уже потек (подозреваю, что ремонтники долбанули). С тех пор переделали так, чтолбы манометр можно было отсечь краном.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2006 в 10:17:20

А что такое гидроудар и как его избежать? (извините за глупый вопрос)

0
111
111
Новичок

Регистрация: 03.03.2006

Москва

Сообщений: 7

04.03.2006 в 16:53:30

спрашивать будут с тебя. либо заактируй отказ кекусов из конторы отвечающей за ввод, поставить регулятор давления, но скандал не избежен, либо поставь сам после вашей границы раздела ответственности, указанной в твоем договоре на обслуживание, так спокойнее. а большое сечение ввода в дом ХВ на давление прямо роли не играет. сечение твоей магистрали должно обеспечить потребность в водопотреблении твоих клиентов не более. регулятор давления соответственно дешевле меньшего диаметра. ну и воткни его перед переходом на трассу из пластика. если бойлер в твоем ведении то и его защити. если я правильно понял схему водоснабжения то ему то же мог прийти трындец. А вообще, если ты обслуживаешь по договору, то составь нечто типа дефектной ведомости, сметки на устранение и пробивай бюджет. после таких действий врятли кто на тебя бочку покатит.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

06.03.2006 в 12:55:22

2_k0t_, Сила, которая наплевала на вашу опрессовку... Вариантов небогато - превышенное давление, несоответствие фитинга и трубы, несоответствие обжимной машинки и фитинга. Выбирай...:)

2Владимир Зиновьев, Гидроудар - изменение скорости потока и давления в системе. Т.е. гидроудары присутствуют постоянно, просто мы на них не обращаем внимания до получения визуального подтвержедения их работы в виде разрушенной системы. Наибольшая сила гидроударов ощущается при открытии и закрытии магистарльных задвижек(т.е. когда происходит резкое прекращение или подача жидкости). Пример тому - отключение и включение воды в подъезде. Каждое такое действо очень негативно сказывается на системе.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

07.03.2006 в 01:30:51

DMC написал : Гидроудар - изменение скорости потока и давления в системе.

Я бы добавил - резкое.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

09.03.2006 в 22:14:58

вот еще тема с хорошей фотографией со старого форума http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/images/11700400000.jpg тема http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117004.shtml

2Remont_Forever
что бы ставить манометр нужно тройник, кран не нравятся мне лишние соединения поэтому и не стал

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

10.03.2006 в 00:20:43

У меня на гидропрессе такая же стрелка. Нужно было манометр с гелем поставить но увы, не было в продаже. Пришлось ставить обычный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу