Строители умудрились саморезом пробить металлопласт в стяжке (при монтаже короба за унитазом), выяснилось это спустя более года после ремонта-при установке кухни-пробита труба по которой подаётся холодная вода на кухню. Место пробоя нашли: разобрали короб, сняли часть стяжки в месте течи до гидроизоляции- при включении крана на коллекторе из дырочки от самореза фонтаном бьёт вода. Что можно сделать? это ремонтируется? Место пробоя доступно, можно освободить от стяжки и гидроизоляции участок шириной примерно 10 см и любой длины, вопрос как заделать эту дырку?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.12.2008 в 18:05:49

Разрезать и поставить прессфитинг. Если есть возможность, то лучше заменить весь участок.

0

in my humble opinion

Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.12.2008 в 18:10:14

Kvost написал : Разрезать и поставить прессфитинг

истинно так

0
Аква
Аква
Новичок

Регистрация: 11.05.2008

Москва

Сообщений: 80

20.12.2008 в 19:16:23

заменить весь участок-это от стояка до кухни? если да, то так не получится там ещё метров 6 под стяжкой -пробито рядом с сантехшкафом для того что бы поставит этот фитинг много стяжки нужно удалять в месте течи? фитинг ставится сверху пробитой трубы (как хомут), или из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

20.12.2008 в 19:21:49

Аква написал : из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

такой

1
Вложение
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.12.2008 в 19:28:32

Аква написал : для того что бы поставит этот фитинг много стяжки нужно удалять в месте течи?

Не очень. Достаточно, чтобы прессклещи вошли и можно было оттянуть трубу.

Аква написал : из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

Да. С учетом строительной длины фитинга.

0

in my humble opinion

Аква
Аква
Новичок

Регистрация: 11.05.2008

Москва

Сообщений: 80

20.12.2008 в 19:35:20

Спасибо большое! будем ковырять стяжку :-)

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

21.12.2008 в 00:20:19

Похоронить трубу и бросить новую по-наружке ...

0
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Одесса

Сообщений: 116

21.12.2008 в 00:54:09

2 Аква :

Аква написал : пробито рядом с сантехшкафом

Если так,то самым простым для вас вариантон,на мой взгляд будет замена трубы от вашего "сантех шкафа",то-есть от коллектора до самого отверстия в трубе .будет немного попроще ,чем вставлять в куске стажки ПФ .

0
Аква
Аква
Новичок

Регистрация: 11.05.2008

Москва

Сообщений: 80

22.12.2008 в 08:30:14

да, видимо нужно попробовать нарастить кусок от дырки до коллектора-такая возможность есть, но соединение всё равно будет через какой-то металлический фитинг? хоронить трубу ой как не хочется

0
Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

22.12.2008 в 21:51:19

Сильно подозреваю, что вставить фитинг в оба куска трубы не получится без вскрытия значительного участка одного из кусков и его сильных и многократных изгибов. Думаю, дело кончится полной заменой половины трассы. Как вариант - что-то типа двух фитингов и американки, тогда сильно тревожить трубу не придется. Или колхоз типа ввернуть в прокол шуруп из нержи на герметике или вскрыть трубу и обмотать прокол резиной.

0