snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

22.12.2008 в 23:16:06

У меня разводка МП на фитингах SP от регулирующих коллекторов FAR из серии как FK 3855.

Обычные давления ХВС: 2-3 атм, ГВС: 4-5 атм. Сейчас 4 на горячей и 0,5 на холодной. Редукторы не ставил осознанно. Не хочу.

Сейчас такая проблема: сильная разница давлений Г и Х не позволяет точно отрегулировать температуру из смесителя душа. Проблема обострилась после аварии ХВС перед домом - вода выливается на поверхность, водоканал уже почти неделю не хочет ничего копать. Давление холодной упало почти до 0. Душ настроить - целая проблема.

вопрос: могу ли я без последствий для своего водопровода, регулировать расход с помощью моих коллекторов? ведь они и являются регулирующими... Не будет ли это сказываться на их работе с годами? (зарастут грязью например?)

Я попробовал регулировать - эффект положительный. только когда я придушил гор воду коллектором - у него появился свистообразный шум (шум воды внутри) это не страшно? Не придётся ли мне часто менять прокладки или буксы у коллектора?

А как ещё можно бороться с этой проблемой? Термостатический смеситель поможет при таких разницах?

заранее спасибо.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.12.2008 в 23:55:05

Вы сами ответили на все вопросы.

snow-tube написал : Термостатический смеситель поможет при таких разницах?

Участок все равно отремонтируют. Для ускорения финала позвоните и сообщите о аварии.
А пока регулируйте коллектором.

0

in my humble opinion

snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

23.12.2008 в 11:24:48

Об аварии уже пересообщено. Почему не едут - не известно. Не понял из вашего комментария: термостат поможет? а что по-поводу коллектора? ему дурно будет?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

23.12.2008 в 13:21:06

snow-tube написал : Об аварии уже пересообщено. Почему не едут - не известно.

Ничего себе. Звоните в центральную диспетчерскую.

snow-tube написал : Не понял из вашего комментария: термостат поможет?

Термостат призван оградить от пульсаций температуры ГВС. Перепады давления выравниваются редуктором.

snow-tube написал : а что по-поводу коллектора? ему дурно будет?

Ничего ему не будет. На несколько лет точно хватит.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.