Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 09:42:14

В квартиру (2 этаж 16 этажного дома, Москва) подается 7.5 атмосфер. ЖЭК утверждает, что это нормально. Как с ними общаться, чтобы слушали? Есть ли, и где, нормативные акты, регулирующие давление, и вообще, могут ли они помочь в принципе?

Про регуляторы давления, типа HW, я знаю. Служат недолго, давление не держат.

0
Gl.mehanik
Gl.mehanik
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

24.12.2008 в 10:49:52

Не могу говорить про Москву, но в Питере на высотные здания подаются всегда две воды. ( иногда три) Низкое и высокое давление. У них свои водомерные узлы. Как правило они завязаны между собой через насосы повысители системы пожаротушения и пожарные стояки. Так-же существуют верхние и нижние зоны. Между собой они не связаны. Если покрутить задвижки, то в принципе можно дать высокое давление в низкую зону. Очевидно это у вас и происходит.

Все может быть до банальности просто, на низком подвис обратный клапан и высоке гонит воду обратно в город. Естественно счетчик крутит в обратную сторону. Делать- ремонтировать его (лень, дорого, нет возможности, итд, причин уйма) довольно трудно. Поэтому могли банально закрыть ВУ. Есть еще пара причин, -долго расказывать.

Труси ЖЭК, собака зарыта в водомерных узлах. Кстати- они должны находиться на балансе жэка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 11:56:53

Что как раз возвращает нас к вопросу о том, ЧТО говорить ЖЭКу, на какие нормативы ссылаться, и кому жаловаться, если они не реагируют. В данный момент они говорят, что это - в пределах нормы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 15:42:44

Вообще, насчет нормы, девушка, сидящая в ЖЭК, просто не знает. Она звонит другим девушкам, те говорят, что вроде, ничего... Но где-то же должна быть написана цифра - макс. давление на входе в квартиру, независимо ни от этажности, ни от чего? Где?

0
Gl.mehanik
Gl.mehanik
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

24.12.2008 в 16:10:15

Поройся в снипах, где-то я встречал. По моему ( могу и ошибаться) 2.5 - 5 т.е мин и мах.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 16:15:04

Что такое снип и где его искать?

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

24.12.2008 в 16:21:37

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006 За такое давление можете не платить :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 16:25:53

Спасибо. Как пересчитать МПа в атмосферы?

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

24.12.2008 в 16:26:32

умножить на 10

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.12.2008 в 16:29:29

То есть, мои 7.5 атм на полторы атмосферы выше допустимого. Остается вторая половина вопроса - кому и как на них жаловаться, когда они в очередной раз скажут, что это нормально.

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

24.12.2008 в 16:31:03

Жаловаться в вышестоящюю инстанцию, но я бы на Вашем месте радовался такому давлению.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.