03.03.2006 в 11:22:33

Покритикуйте схематический рисунок. На схему он не тянет, но смысл передает. Замечания по поводу номиналного тока УЗО можно не писать.

0
Вложение
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

03.03.2006 в 12:50:01

2DimaP

Непонятно дублирование на фазе ПАР(это неправильно) и автомата после счетчика на 25А.

Совет: Уберите ПАР вообще, а на его место переместите автомат на 25А, который установлен после счетчика.

На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю... Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?

0
Аватар пользователя
Victor_S

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Луга

Сообщений: 214

03.03.2006 в 13:30:01

1.При 25А вводном автомате можно ЗАС-5 ставить. 2.Полагаю на кухне увас кроме гриля еще как минимум холодильник имеется, ну и электрочайник хотя бы...;) Я бы поставил туда автомат на 16А. 3.Главное проложить проводку с запасом на кухню и в ванную. Если увеличится потребление - заменить автоматы не проблема.

  1. Про УЗО 10мА Вам уже написали...
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

03.03.2006 в 13:46:46

Victor_S написал : можно ЗАС-5 ставить

Разница в цене небольшая, а габариты те же.

0
Аватар пользователя
Victor_S

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Луга

Сообщений: 214

03.03.2006 в 13:53:10

ВТБ! написал : Разница в цене небольшая, а габариты те же.

Согласен. Но смысл переплаты-то в чем? А на ~300руб(с учетом почты) он себе все автоматы прикупит...;)

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 14:40:23

DMC написал : 2DimaP
Непонятно дублирование на фазе ПАР(это неправильно) и автомата после счетчика на 25А.

Совет: Уберите ПАР вообще, а на его место переместите автомат на 25А, который установлен после счетчика.

ПАР будет стоять в этажном щитке, где ничего другого не поставишь (см. рис.).

DMC написал : На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю...

Эта линия уже сейчас работает. Стоит стиралка нв 2050Вт и АСТРО*УЗО 25А 10мА + ВА 10А.

DMC написал : Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?

Потому, что в суме тогда будет 41А, а не 35А. Тут ве упирается в этажный автомат.

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 14:41:06

Victor_S написал : Согласен. Но смысл переплаты-то в чем? А на ~300руб(с учетом почты) он себе все автоматы прикупит...;)

Покупалось на вырост.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

03.03.2006 в 16:02:02

2DimaP

Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 16:23:16

DMC написал : 2DimaP Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...

Соглашусь. Впринципе, сами линии будут исполняться на 2,5 мм^2 меди (ну в крайнем случае на 1,5), так что заменить один автомат на другой не проблема.

А что же все-таки делать с вводным двуполюсным на 25А? Ставить или не ставить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

03.03.2006 в 17:10:37

DimaP

Просто пакетник прикрутить - жуткого вида, чтоб не спёрли.

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 17:18:47

ВТБ! написал : DimaP Просто пакетник прикрутить - жуткого вида, чтоб не спёрли.

Навесным монтажем его чтоли прикручивать? Скажете тоже...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

03.03.2006 в 17:23:20

А-а-а, это где вместо щитка ниша в стенке? Тогда никаких идей... :(

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 21:59:50

Может вместо двуполюсника на 25А поставить, двуполюсный расцепитель (или как наз. простой двуполюсный выключатель?) или это "поменяли шило на мыло" ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

03.03.2006 в 22:28:56

До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит. Сделай крышку ниши с замком....

Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.

А что за чистенький беленький проводочек на фото?

0
Аватар пользователя
DimaP

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Волгоград

Сообщений: 134

03.03.2006 в 23:04:01

BV написал : До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит. Сделай крышку ниши с замком....

Крышка есть и петля под замок есть. Не в этом дело. Да и я не жадный :)

BV написал : Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.

Вот это проблематично. Мало того что если я это сам буду делать мне за переоборудование щитка по голове потом дадут, так еще заставить делать это местных электриков проблема, они в этом старье копатся не хотят :)
Так что ПАР на 25А проще всего.

BV написал : А что за чистенький беленький проводочек на фото?

Это соседский. Если приглядется, то внизу (стояк что на дощечке, сверху вниз это Ф-Ф-Ф-0) то там еще два беленьких проводочка - их ноль и защитный ноль под один болт с 0 закручены :)