Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

09.06.2009 в 18:24:16

fed_mik написал : Еще одна мысля в голову пришла: а если весь дом (наружную отделку) превратить в клетку фарадея. Т.е. снаружи дома пустить горизонтально и вертикальо прутья артматуры (10 диам) их все сварить и заземлить. Гроза будет угрозой???

Вы будете её счастливым ЛОВЦОМ вместе с Вашим домом!

Kamikaze написал : Ваша задача - минимизировать вероятность удара молнии в черепицу за счет размещения над нею молниеприемников на достаточной высоте.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.06.2009 в 18:41:33

fed_mik написал : Еще одна мысля в голову пришла: а если весь дом (наружную отделку) превратить в клетку фарадея. Т.е. снаружи дома пустить горизонтально и вертикальо прутья артматуры (10 диам) их все сварить и заземлить. Гроза будет угрозой???

Это мероприятие значительно улучшит защиту техники от электромагнитного импульса при ударе молнии. Собственно, см. 58 - ссылки "Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений, Установка устройств защиты от перенапряжений на различных объектах".

sergey_sav написал : А что после этого будет с мобильной связью?...

То же, что и в домах из железобетона.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
fed_mik

Местный

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

09.06.2009 в 21:53:35

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от sergey_sav А что после этого будет с мобильной связью?...

То же, что и в домах из железобетона.

Вот и я про тоже подумал. Как же в панельных домах, неучто там есть жалобы на связь??? Насколько я понимаю, защищать провода УЗИПом все равно необходимо. Даже если и сделать клетку фарадея. Но зато есть другой нюанс. Как будет себя вести "организм" человека, живя в таком доме, если на него фактически не будет внешнего электромагнитного воздействия ??
я так понимаю, что, естественный электромагнитный фон все же должен хоть немного присутствовать в жизни.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2009 в 20:08:37

:help Электрики сделали новую проводку при ремонте, но есть подозрение после измерений что землю подцепили к нейтрали, хотя божатся что нет (дом 1991 г постройки, кирпич) :confused:
Есть 2 Вопроса, я думаю по теме:

  1. подскажите при таких показателях измерений можно ли однозначно утверждать что "земля" все-таки есть?
  2. нужно ли и можно ли сделать ДСУП в ванной из меди 10мм. (тем более что в подвале меняют водопроводные трубы на полиэтилен) Измерялось между розеткой в ванной и трубой горячей воды

L-N 230-231В L-PE 227-230В L-Труба 223-227В N-Труба 0,5-14мВ (сопр 15-25 Ом) PE-Труба 0,5-17мВ (сопр 80-150Ом) N-PE 0-1мВ (сопр 1-5Ом)

P.S.: Мультиметр любительский Master professional модель не помню

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2009 в 20:42:45

2kacteh Если Вы почитаете эту тему, то узнаете, что "земля" в квартире ОБЯЗАНА быть подключена к нейтрали. А сказать что-либо конкретно по Вашей ситуации можно будет только увидев фото щитка(-ов).

  1. Рекомендации по сечению проводников ДСУП в этой теме также есть. А также имеются указания о том, в каких случаях ДСУП допустима в принципе.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

13.07.2009 в 18:10:33

Очень нужна ваша помощь в выборе типа заземления в частном доме. Сам я в этом не очень разбираюсь, поэтому все опишу простым непрофессиональным языком... Значит со столба приходит фаза и ноль, ввод уже сделан - просто они проходят через автомат вводный и счетчик, дальше еще пока не все сделал (узо и пр.). Заземление изготовил сам, проверил нагрузкой 2кВт, вроде работает, напряжение при этом просело на 40В, при том что когда работает между фазой и нулем - только на 3В, т.е. характеризует сопротивление получившегося заземления. Вопрос такой - сделать ТТ, когда земля не соединена с нулем или TN-C-S когда как я понимаю обязательно она с нулем соединяется?

Kamikaze написал :

  1. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.

Как такой разряд может повредить технику, ведь всегда при грозе все рекомендуют выключать - и без зеземления были случае повреждения по проводам пробивала.

Kamikaze написал : Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

Kamikaze написал :

  1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка, без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.

А если это заземление нуля сделать не на вводе, а уже посче счетчика, чем это плохо? Ведь оно будет до всех приборов, а ток в норме большой течь там не должен. У себя замерял чисто ради интереса - между нулем и заземлением несколько мА идет ток всего.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2009 в 02:58:19

Kamikaze написал : 2kacteh Если Вы почитаете эту тему, то узнаете, что "земля" в квартире ОБЯЗАНА быть подключена к нейтрали. А сказать что-либо конкретно по Вашей ситуации можно будет только увидев фото щитка(-ов).

  1. Рекомендации по сечению проводников ДСУП в этой теме также есть. А также имеются указания о том, в каких случаях ДСУП допустима в принципе.

2Kamikadze Вот, вроде бы, требуемые фотографии

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2009 в 09:01:14

2kacteh Красота. Новенькое, чистенькое, стояк с раздельными N и РЕ. РЕ - это нулевой защитный проводник, в просторечье "земля", "настоящая земля" и т.п. Однако, есть замечание по устройству ввода: фаза взята с верхней клеммы АВ, т.е. вся цепочка от стояка до групповых автоматов - ничем не защищена. Вводной дифф С63 не защищает кабель ввода даже от перегрузки (явно не соответствует номинал диффа сечению провода). Необходимо подключить ввод в этажном щите (ЩЭ) через автомат. РЕ-проводник ввода в ЩЭ подключен под один винт с внутрищитовой перемычкой, что также неправильно. Рядом есть свободное отверстие. Вообще, шина РЕ ЩЭ расположена слева от счетчиков. Распределение проводников по цветам - неправильное. РЕ-проводник необходимо маркировать желто-зеленой изолентой.

Подключение кабеля в левом верхнем углу - полное ХЗШ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.07.2009 в 10:30:27

Kamikaze написал : Вводной дифф С63 не защищает кабель ввода даже от перегрузки

На какое сечение провода расчитан этот автомат? И еще: что лучше взять для ввода отдельное узо + автомат или дифавтомат? или разницы не какой по качеству?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2009 в 11:02:23

Tool написал : На какое сечение провода расчитан этот автомат?

10мм2 для пары одножильных проводов в трубе или 16мм2 при двух-трехжильном кабеле (условия охлаждения одножильных и многожильных отличаются). И для защиты при КЗ в самом кабеле АВ (дифф) должен стоять перед ним. Кроме того, "сети" не дают на одну квартиру больше 50А.

Tool написал : И еще: что лучше взять для ввода отдельное узо + автомат или дифавтомат? или разницы не какой по качеству?

Недавняя тема: Дифференциальный автомат или УЗО

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.07.2009 в 09:54:11

Kamikaze написал : 10мм2 для пары одножильных проводов в трубе или 16мм2 при двух-трехжильном кабеле (условия охлаждения одножильных и многожильных отличаются). И для защиты при КЗ в самом кабеле АВ (дифф) должен стоять перед ним. Кроме того, "сети" не дают на одну квартиру больше 50А.

Стоп, это 10 и 16мм2 для меди или алюминия? У меня частный дом, ввод СИПом сделан 2*16мм идут вместе скрученные, уж не знаю сколько такой провод выдержит, но точно не меньше 60А должен т.к. на вводе поставили на 63А, т.е. мощность нормальную выделили. Вот к заземлению нет никакой разницы какого сечения провод подключать? У меня от линий наверно на 2,5 меди будет.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.07.2009 в 12:21:24

Tool написал : Стоп, это 10 и 16мм2 для меди или алюминия?

Меди :o, для случая прокладки в трубе/канале/коробе.

Tool написал : У меня частный дом, ввод СИПом сделан 2*16мм идут вместе скрученные, уж не знаю сколько такой провод выдержит, но точно не меньше 60А должен т.к. на вводе поставили на 63А, т.е. мощность нормальную выделили.

СИП висит на воздухе, там нормативы повыше.

Tool написал : Вот к заземлению нет никакой разницы какого сечения провод подключать? У меня от линий наверно на 2,5 меди будет.

Уточните, "разверните" вопрос.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sergey_Msk

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 163

21.07.2009 в 10:21:30

Уважаемые, подскажите, правильно ли я понимаю, что при реализации заземления по схеме TN-C-S (в частном доме) по уму делается дополнительное соединение с землей (вкопанной металлоконструкцией) проводника PE? Или при наличии 16мм2 СИП и отсутствии коммутаторов после ввода до разделения PEN -> PN+PE это излишне? Прошу прокомментировать, и "как надо", и "как требуют" и "как делают", чтобы было "как надо и как требуют" :)

Спасибо!!!

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

21.07.2009 в 11:47:43

Sergey_Msk написал : Прошу прокомментировать, и "как надо", и "как требуют" и "как делают", чтобы было "как надо и как требуют"

Если коротко: надо как требуют!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.07.2009 в 12:57:55

2Sergey_Msk Ответы давно даны в постах 146-148 этой темы и посте 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме темы Важно: Help по заземлению и безопасности!.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу