25.08.2009 в 17:44:23
organizator
"1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
А на какой высоте светильники?
25.08.2009 в 18:06:35
ВТБ! написал : А на какой высоте светильники?
2,5 метра от пола, расположены на стенах.
26.08.2009 в 01:18:03
А по какой схеме (ТТ или ТN-C-S) уважаемый Kamikaze посоветует завести трехфазное питание в коттедж. И, если можно, миниатюрку присоединить...:help По улице есть ВЛ с тремя фазами и двумя "нулями", заземление делаю отдельным контуром-треугольником из трехметровых 50-мм труб. Земляку нужен толковый совет!
26.08.2009 в 14:44:41
2ad1970 Что значит "два нуля" на ВЛ? Обычно один ноль и фаза для фонарей - днем на том проводе, понятно, ноль.
В общем случае отказываться от TN-C-S в пользу ТТ можно лишь в исключительных случаях.
Коттедж свой? Кто-то сможет потом убрать из схемы УЗО без Вашего ведома? - вот еще один очень существенный фактор против ТТ.
Единственная лажа, которая может помешать делать TN-C-S - то что торговцы электроэнергией у нас очень далеки от электрики и тем более электробезопасности, а уж ПУЭ и вовсе никто из них не читал - и могут не согласиться с заземлением и разделением PEN до счетчика и вводного АВ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.08.2009 в 15:38:32
2 kamikaze Спасибо за ответ. ВЛ в моем случае представляет собой 5 проводов нас столбе. Три из них - точно фазы и один - точно ноль (ибо сейчас от них подключен трехфазный счетчик в распредшкафу на улице). Что на пятом проводе (фаза или ноль) не знаю, но предполагаю что ноль. Коттедж свой и скоро надо будет переносить распредшкаф со счетчиком и вводом кабеля в дом. Отсюда и вопросы по приоритетам в порядке убывания:
Да, и по поводу УЗО. Нет, никто не сможет его убрать без моего ведома.
Заранее спасибо за добрый совет и схему.
27.08.2009 в 17:16:06
ВТБ! написал : "1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
Я так понял это значит, что можно так делать?
27.08.2009 в 17:46:27
organizator
Я понял это так, что можно подключить несколько корпусов ламп одним проводом. Но обязательно ли их подключать к ДСУП на такой высоте?
27.08.2009 в 22:14:43
Понятно, что присоединение светильников к ДСУП отдельными проводниками только повысит безопасность (за счет дублирования). Но строгого требования на это в ПУЭ я не вижу. Есть лишь требование присоединить "доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).". Т.е. вроде как вполне законно протянуть провод от ДСУП к "распайке" на светильники и там соединить его с РЕ линии светильников. Разумная достаточность, так сказать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.08.2009 в 02:44:45
ВТБ! Kamikaze
Спасибо
24.09.2009 в 17:34:34
Подскажите, если полоса от контура заземления пересекает дорогу, то надо полосу закладывать в трубу? И если да, то можно прокладывать полосу в одной трубе с питающем кабелем или надо отдельную трубу? Объект - жилдом в городе.
25.09.2009 в 18:00:35
organizator написал : если полоса от контура заземления пересекает дорогу, то надо полосу закладывать в трубу?
Да. Пересечение на глубине 1 м, трубва выступает на 1 м от водотоводной канавы (если есть) или на 2 м от полотна дороги.
organizator написал : можно прокладывать полосу в одной трубе с питающем кабелем или надо отдельную трубу?
Отдельную трубу.
25.09.2009 в 18:56:03
Smily написал : трубва выступает на 2 м от полотна дороги.
Не сильно много?
27.09.2009 в 22:45:33
Здравствуйте! Помогите разобраться! Недавно прочитал в одной брошюрке «Информационный сборник Ассоциации «Росэлектромонтаж» №4 2004 г. о функциональном заземлении и как оно выполняется следующее: Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, например, для оборудования информационных технологий (вариант выбирается заказчиком): • устройство шестипроводной схемы питания с отдельными РЕ и FЕ проводниками, FЕ проводник выполняется изолированным и подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ); • устройство независимого функционального заземлителя, электрически связанного с ГЗШ специальным кабелем (требования определяется заказчиком); • устройство независимого функционального заземлителя не связанного с ГЗШ;
В первых двух случаях электробезопасность обеспечивается обычными средствами-в помещении должны быть выполнены все требования по автоматическому отключению питания. В третьем, из указанных случаев, электробезопасность обеспечивается другими способами, например, питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора или использованием оборудования класса защиты II, что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно.
Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом.
Прочитав выше написанное у меня возникли другие вопросы: • Почему в первом варианте FE проводник должен иметь изоляцию и нормируется ли в данном случае величина сопротивления изоляции FE проводника? • Какие требования могут быть предъявлены к специальному кабелю (сечение, специальная марка ?) во втором варианте? • Как будут соблюдаться меры электробезопасности в третьем варианте, если в том же помещении где установлено оборудование информационных технологий (получает питание от разделительного трансформатора) или используется оборудование класса защиты II, смонтировано так же освещение по системе TN-C-S (светильники 1 класса по степени защиты от поражения электрическим током)?
29.09.2009 в 17:18:41
organizator написал : Не сильно много?
Та к "книжках" пишут: 2 м от края дороги без водотоводной канавы, или 1 м от водоотводной канавы.
20.10.2009 в 15:01:58
Народ, кто-то сталкивался, может слышал о плачевных случаях связаных с контурами заземления в быту, которые небыли занулены?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу