LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

09.06.2009 в 18:24:16

fed_mik написал : Еще одна мысля в голову пришла: а если весь дом (наружную отделку) превратить в клетку фарадея. Т.е. снаружи дома пустить горизонтально и вертикальо прутья артматуры (10 диам) их все сварить и заземлить. Гроза будет угрозой???

Вы будете её счастливым ЛОВЦОМ вместе с Вашим домом!

Kamikaze написал : Ваша задача - минимизировать вероятность удара молнии в черепицу за счет размещения над нею молниеприемников на достаточной высоте.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.06.2009 в 18:41:33

fed_mik написал : Еще одна мысля в голову пришла: а если весь дом (наружную отделку) превратить в клетку фарадея. Т.е. снаружи дома пустить горизонтально и вертикальо прутья артматуры (10 диам) их все сварить и заземлить. Гроза будет угрозой???

Это мероприятие значительно улучшит защиту техники от электромагнитного импульса при ударе молнии. Собственно, см. 58 - ссылки "Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений, Установка устройств защиты от перенапряжений на различных объектах".

sergey_sav написал : А что после этого будет с мобильной связью?...

То же, что и в домах из железобетона.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

fed_mik
fed_mik
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

09.06.2009 в 21:53:35

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от sergey_sav А что после этого будет с мобильной связью?...

То же, что и в домах из железобетона.

Вот и я про тоже подумал. Как же в панельных домах, неучто там есть жалобы на связь??? Насколько я понимаю, защищать провода УЗИПом все равно необходимо. Даже если и сделать клетку фарадея. Но зато есть другой нюанс. Как будет себя вести "организм" человека, живя в таком доме, если на него фактически не будет внешнего электромагнитного воздействия ??
я так понимаю, что, естественный электромагнитный фон все же должен хоть немного присутствовать в жизни.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2009 в 20:08:37

:help Электрики сделали новую проводку при ремонте, но есть подозрение после измерений что землю подцепили к нейтрали, хотя божатся что нет (дом 1991 г постройки, кирпич) :confused:
Есть 2 Вопроса, я думаю по теме:

  1. подскажите при таких показателях измерений можно ли однозначно утверждать что "земля" все-таки есть?
  2. нужно ли и можно ли сделать ДСУП в ванной из меди 10мм. (тем более что в подвале меняют водопроводные трубы на полиэтилен) Измерялось между розеткой в ванной и трубой горячей воды

L-N 230-231В L-PE 227-230В L-Труба 223-227В N-Труба 0,5-14мВ (сопр 15-25 Ом) PE-Труба 0,5-17мВ (сопр 80-150Ом) N-PE 0-1мВ (сопр 1-5Ом)

P.S.: Мультиметр любительский Master professional модель не помню

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2009 в 20:42:45

2kacteh Если Вы почитаете эту тему, то узнаете, что "земля" в квартире ОБЯЗАНА быть подключена к нейтрали. А сказать что-либо конкретно по Вашей ситуации можно будет только увидев фото щитка(-ов).

  1. Рекомендации по сечению проводников ДСУП в этой теме также есть. А также имеются указания о том, в каких случаях ДСУП допустима в принципе.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

13.07.2009 в 18:10:33

Очень нужна ваша помощь в выборе типа заземления в частном доме. Сам я в этом не очень разбираюсь, поэтому все опишу простым непрофессиональным языком... Значит со столба приходит фаза и ноль, ввод уже сделан - просто они проходят через автомат вводный и счетчик, дальше еще пока не все сделал (узо и пр.). Заземление изготовил сам, проверил нагрузкой 2кВт, вроде работает, напряжение при этом просело на 40В, при том что когда работает между фазой и нулем - только на 3В, т.е. характеризует сопротивление получившегося заземления. Вопрос такой - сделать ТТ, когда земля не соединена с нулем или TN-C-S когда как я понимаю обязательно она с нулем соединяется?

Kamikaze написал :

  1. Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов.

Как такой разряд может повредить технику, ведь всегда при грозе все рекомендуют выключать - и без зеземления были случае повреждения по проводам пробивала.

Kamikaze написал : Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

Kamikaze написал :

  1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка, без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.

А если это заземление нуля сделать не на вводе, а уже посче счетчика, чем это плохо? Ведь оно будет до всех приборов, а ток в норме большой течь там не должен. У себя замерял чисто ради интереса - между нулем и заземлением несколько мА идет ток всего.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2009 в 02:58:19

Kamikaze написал : 2kacteh Если Вы почитаете эту тему, то узнаете, что "земля" в квартире ОБЯЗАНА быть подключена к нейтрали. А сказать что-либо конкретно по Вашей ситуации можно будет только увидев фото щитка(-ов).

  1. Рекомендации по сечению проводников ДСУП в этой теме также есть. А также имеются указания о том, в каких случаях ДСУП допустима в принципе.

2Kamikadze Вот, вроде бы, требуемые фотографии

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.07.2009 в 09:01:14

2kacteh Красота. Новенькое, чистенькое, стояк с раздельными N и РЕ. РЕ - это нулевой защитный проводник, в просторечье "земля", "настоящая земля" и т.п. Однако, есть замечание по устройству ввода: фаза взята с верхней клеммы АВ, т.е. вся цепочка от стояка до групповых автоматов - ничем не защищена. Вводной дифф С63 не защищает кабель ввода даже от перегрузки (явно не соответствует номинал диффа сечению провода). Необходимо подключить ввод в этажном щите (ЩЭ) через автомат. РЕ-проводник ввода в ЩЭ подключен под один винт с внутрищитовой перемычкой, что также неправильно. Рядом есть свободное отверстие. Вообще, шина РЕ ЩЭ расположена слева от счетчиков. Распределение проводников по цветам - неправильное. РЕ-проводник необходимо маркировать желто-зеленой изолентой.

Подключение кабеля в левом верхнем углу - полное ХЗШ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.07.2009 в 10:30:27

Kamikaze написал : Вводной дифф С63 не защищает кабель ввода даже от перегрузки

На какое сечение провода расчитан этот автомат? И еще: что лучше взять для ввода отдельное узо + автомат или дифавтомат? или разницы не какой по качеству?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.07.2009 в 11:02:23

Tool написал : На какое сечение провода расчитан этот автомат?

10мм2 для пары одножильных проводов в трубе или 16мм2 при двух-трехжильном кабеле (условия охлаждения одножильных и многожильных отличаются). И для защиты при КЗ в самом кабеле АВ (дифф) должен стоять перед ним. Кроме того, "сети" не дают на одну квартиру больше 50А.

Tool написал : И еще: что лучше взять для ввода отдельное узо + автомат или дифавтомат? или разницы не какой по качеству?

Недавняя тема: Дифференциальный автомат или УЗО

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.07.2009 в 09:54:11

Kamikaze написал : 10мм2 для пары одножильных проводов в трубе или 16мм2 при двух-трехжильном кабеле (условия охлаждения одножильных и многожильных отличаются). И для защиты при КЗ в самом кабеле АВ (дифф) должен стоять перед ним. Кроме того, "сети" не дают на одну квартиру больше 50А.

Стоп, это 10 и 16мм2 для меди или алюминия? У меня частный дом, ввод СИПом сделан 2*16мм идут вместе скрученные, уж не знаю сколько такой провод выдержит, но точно не меньше 60А должен т.к. на вводе поставили на 63А, т.е. мощность нормальную выделили. Вот к заземлению нет никакой разницы какого сечения провод подключать? У меня от линий наверно на 2,5 меди будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу