05.03.2011 в 18:08:39
kochegar555 написал : И поэтому деление PEN хочу сделать внутри ящика ЯРВ отсюда вопрос: какое номинальное сечение шин будет правильным, если подходящие кабели АВВГ имеют сечение 4х25, а отходящие ВВГ 4х16. Противоречий в этой схеме согласно ПУЭ я не нашёл. И ГШЗ расположено в помещение достаточно далеко от вводной части.
В соответствии сечению входящего кабеля.
Вот таблица выбора сечения
05.03.2011 в 18:09:15
Kamikaze написал : Достаточно одной шины PEN
А сечение этой шины должно быть какое? И цвет?
05.03.2011 в 18:19:12
kochegar555 А не пробовали дочитать тот мой пост? ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2011 в 18:23:27
Kamikaze просто не обновил(((
05.03.2011 в 18:30:24
Kamikaze написал : п.с. Допустимый длительный ток АВВГ 4х25 равен 115А в земле
на каждой фазе??
05.03.2011 в 18:43:00
kochegar555 Ну мил человек. Вам нужно срочно приглашать специалиста а не самому, пытаться что то сделать. Вот он вам и сделает все как положено. И просчитает нагрузку кабеля с учетом Ки И просчитает шину ГЗШ. И выдаст вам проект что и как делать.
05.03.2011 в 18:51:17
Анатолий 57 Проект??? На ж.д.? Так уж положено, что на ж.д. связисты занимаются ещё и электропитанием. Про шину заземления я НЕ СПРАШИВАЛ...вопрос был о сечении PEN проводника внутри шкафа ЯРВ при условии подвода АВВГ 4х25 и вывода трёх потребителей ВВГ 4х16 (один из них - наши устройства связи). P.S. Если уж Вам Анатолий сложно ответить, то извините, что потревожили Ваше время
05.03.2011 в 19:00:05
kochegar555 Вам был дан ответ в таблице . в строке 4х25 медная пластина 15х3 стальная 20х4. Смотрите внимательно
05.03.2011 в 19:51:27
kochegar555 написал : на каждой фазе??
Угу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.03.2011 в 10:27:12
Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
16.03.2011 в 10:48:23
Если по току проходит - ставьте, система TN-C-S то PENN не коммутируйте а прямо на шину заводите
16.03.2011 в 10:49:39
karpo написал : а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
У вас ТТ или TN-C-S ? Ежели последнее- PEN проводник линии необходимо присоединить на ГЗШ(РЕ).
karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ?
Если по сечению проходит, -да.
16.03.2011 в 10:55:20
karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
Сечение ГЗШ шины должно соответствовать сечению вводного кабеля.
17.03.2011 в 09:59:55
Спасибо.
22.03.2011 в 19:43:47
Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?