05.03.2011 в 17:35:43
Я указал неполную информацию. ВЯРВ у меня будут отходить ещё два потребителя, которым не нужно гарантированное электропитание (бытовуха и сторонняя организация), поэтому под болт я три проводника садить не буду. И поэтому деление PEN хочу сделать внутри ящика ЯРВ отсюда вопрос: какое номинальное сечение шин будет правильным, если подходящие кабели АВВГ имеют сечение 4х25, а отходящие ВВГ 4х16. Противоречий в этой схеме согласно ПУЭ я не нашёл. И ГШЗ расположено в помещение достаточно далеко от вводной части.
05.03.2011 в 18:04:44
2kochegar555 > 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
В Вашем случае (при таком числе отходящих линий) нет смысла делать отдельные шины РЕ и N (все равно по сути одну составную). Достаточно одной шины PEN с отдельными зажимами для отходящих РЕ и N. Сечение ее д.б. эквивалентно сечению вводного PEN, т.е. не менее 16мм2 по меди. Защитные нули (РЕ) к шкафу АВР должны идти именно от ЯРВ, а не от ГЗШ, как нарисовал ПРОРАБ. Второй ЯРВ также необходимо подключить к ГЗШ.
п.с. Допустимый длительный ток АВВГ 4х25 равен 115А в земле и 75А на воздухе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2011 в 18:08:39
kochegar555 написал : И поэтому деление PEN хочу сделать внутри ящика ЯРВ отсюда вопрос: какое номинальное сечение шин будет правильным, если подходящие кабели АВВГ имеют сечение 4х25, а отходящие ВВГ 4х16. Противоречий в этой схеме согласно ПУЭ я не нашёл. И ГШЗ расположено в помещение достаточно далеко от вводной части.
В соответствии сечению входящего кабеля.
Вот таблица выбора сечения
05.03.2011 в 18:09:15
Kamikaze написал : Достаточно одной шины PEN
А сечение этой шины должно быть какое? И цвет?
05.03.2011 в 18:19:12
kochegar555 А не пробовали дочитать тот мой пост? ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.03.2011 в 18:23:27
Kamikaze просто не обновил(((
05.03.2011 в 18:30:24
Kamikaze написал : п.с. Допустимый длительный ток АВВГ 4х25 равен 115А в земле
на каждой фазе??
05.03.2011 в 18:43:00
kochegar555 Ну мил человек. Вам нужно срочно приглашать специалиста а не самому, пытаться что то сделать. Вот он вам и сделает все как положено. И просчитает нагрузку кабеля с учетом Ки И просчитает шину ГЗШ. И выдаст вам проект что и как делать.
05.03.2011 в 18:51:17
Анатолий 57 Проект??? На ж.д.? Так уж положено, что на ж.д. связисты занимаются ещё и электропитанием. Про шину заземления я НЕ СПРАШИВАЛ...вопрос был о сечении PEN проводника внутри шкафа ЯРВ при условии подвода АВВГ 4х25 и вывода трёх потребителей ВВГ 4х16 (один из них - наши устройства связи). P.S. Если уж Вам Анатолий сложно ответить, то извините, что потревожили Ваше время
05.03.2011 в 19:00:05
kochegar555 Вам был дан ответ в таблице . в строке 4х25 медная пластина 15х3 стальная 20х4. Смотрите внимательно
05.03.2011 в 19:51:27
kochegar555 написал : на каждой фазе??
Угу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу