Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

05.03.2011 в 18:08:39

#2290231

kochegar555 написал : И поэтому деление PEN хочу сделать внутри ящика ЯРВ отсюда вопрос: какое номинальное сечение шин будет правильным, если подходящие кабели АВВГ имеют сечение 4х25, а отходящие ВВГ 4х16. Противоречий в этой схеме согласно ПУЭ я не нашёл. И ГШЗ расположено в помещение достаточно далеко от вводной части.

В соответствии сечению входящего кабеля.
Вот таблица выбора сечения

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:09:15

#2290234

Kamikaze написал : Достаточно одной шины PEN

А сечение этой шины должно быть какое? И цвет?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2011 в 18:19:12

#2290259

kochegar555 А не пробовали дочитать тот мой пост? ;)

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:23:27

#2290273

Kamikaze просто не обновил(((

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:30:24

#2290282

Kamikaze написал : п.с. Допустимый длительный ток АВВГ 4х25 равен 115А в земле

на каждой фазе??

Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

05.03.2011 в 18:43:00

#2290303

kochegar555 Ну мил человек. Вам нужно срочно приглашать специалиста а не самому, пытаться что то сделать. Вот он вам и сделает все как положено. И просчитает нагрузку кабеля с учетом Ки И просчитает шину ГЗШ. И выдаст вам проект что и как делать.

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:51:17

#2290322

Анатолий 57 Проект??? На ж.д.? Так уж положено, что на ж.д. связисты занимаются ещё и электропитанием. Про шину заземления я НЕ СПРАШИВАЛ...вопрос был о сечении PEN проводника внутри шкафа ЯРВ при условии подвода АВВГ 4х25 и вывода трёх потребителей ВВГ 4х16 (один из них - наши устройства связи). P.S. Если уж Вам Анатолий сложно ответить, то извините, что потревожили Ваше время

Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

05.03.2011 в 19:00:05

#2290338

kochegar555 Вам был дан ответ в таблице . в строке 4х25 медная пластина 15х3 стальная 20х4. Смотрите внимательно

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2011 в 19:51:27

#2290412

kochegar555 написал : на каждой фазе??

Угу.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
karpo

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Урюпинск

Сообщений: 37

16.03.2011 в 10:27:12

#2311111

Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.03.2011 в 10:48:23

#2311143

Если по току проходит - ставьте, система TN-C-S то PENN не коммутируйте а прямо на шину заводите

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2011 в 10:49:39

#2311145

karpo написал : а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

У вас ТТ или TN-C-S ? Ежели последнее- PEN проводник линии необходимо присоединить на ГЗШ(РЕ).

karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ?

Если по сечению проходит, -да.

Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

16.03.2011 в 10:55:20

#2311153

karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

Сечение ГЗШ шины должно соответствовать сечению вводного кабеля.

Аватар пользователя
karpo

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Урюпинск

Сообщений: 37

17.03.2011 в 09:59:55

#2313014

Спасибо.

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

22.03.2011 в 19:43:47

#2323841

Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2011 в 22:15:33

#2324174

kochegar555 написал : Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?

Применять кабели по назначению и изучить ПУЭ полностью.

Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.

А не читать- "по диагонали". Выучив Правила наизусть- вы постигнете "великую энергетическую нирвану"... Но это- лишь малая часть "дао"! :)

Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

22.03.2011 в 22:58:09

#2324267

Приветствую всех, кто сюда заглянул. У меня такой вопрос, к более познавшим энегетическую нирвану. В разных проектах (от разных проектировщиков) на ЭО загородных домов указываются разные расстояния до горизонтального заземлителя от фундамента дома. Вот два примера, в одном случае указано 0,5-0,7м, т.е. под отмосткой вокруг дома, в другом- не менее 1,5м. В чём здесь фишка?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2011 в 23:43:51

#2324348

Михаил 53 написал : В чём здесь фишка?

Конструктив фундамента и расположение входа в здание? Если горизонтальный заземлитель перед входом в здание его рекомендуется выполнять под асфальтовой (изолирующей) отмосткой для уменьшения последствий возникновения шагового напряжения. В основном при сборных ленточных ж/б фундаментах применяется. При свайно-ростверочных ж/б фундаментах горизонтальный заземлитель выравнивает потенциалы, увеличивает площадь растекания. Грубо: сваи являются вертикальными электродами, у каждой свой конус растекания. При монолитных ленточных рекомендуется укладка горизонтального заземлителя (полосы на ребро) под подошву фундамента, для уменьшения вероятности возникновения блуждающих токов в арматуре ж/б (она в основном вяжется, а не варится). Какой "дорогой" пошли проектировщики в каждом конкретном случае и почему- судить сложно, не имея данных о конструктиве здания и грунте...

Есть еще нюансы при использовании заземлителей в грозозащите и различных системах заземления.

Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

23.03.2011 в 00:10:24

#2324406

Проекты идут как правило с молниезащитой, а значит контур кладётся по периметру всего здания, с вертикальными 3х метровыми электродами по углам. Заземляемся по системе TN-C-S. Фундаменты как правило ленточные, но могут быть и другими, в зависимости от грунта.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2011 в 00:44:04

#2324453

Михаил 53 Тут: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php по "земле" почитайте.

Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

23.03.2011 в 22:52:14

#2326282

Читать придётся много, но документ интересный, спасибо.

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

27.03.2011 в 15:48:35

#2332986

Делается кап. ремонт в квартире. В проекте есть предписание сделать ДСУП в ванной. Есть сомнения , что в доме есть СУП. Замерил напр. 0- труба в ванной. 1,6 В. Прибор М8900. Спецы, что посоветуете. В зоне2 будет разетка для стиралки. На фото этажный щиток, дом 50-х годов. Спасибо

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2011 в 17:36:46

#2333181

nevizov написал : В проекте есть предписание сделать ДСУП в ванной.

-

nevizov написал : Есть сомнения , что в доме есть СУП.

=

ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов

Выполнить по проекту, но не соединять при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов. До лучших времен, так сказать.

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

27.03.2011 в 17:45:26

#2333199

напряжение 1,6 В - о чем свидет-ет?

А на счет розетки в зоне2? УЗО?

ПPOPAБ не соединять в щитке или в розетках?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2011 в 18:14:12

#2333248

nevizov написал : напряжение 1,6 В - о чем свидет-ет?

Ни о чем...

nevizov написал : А на счет розетки в зоне2? УЗО?

Только в зоне 3, УЗО обязательно. см. п.7.1.48.

nevizov написал : не соединять в щитке или в розетках?

Нигде и не соединять.

Аватар пользователя
nevizov

Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

27.03.2011 в 19:24:28

#2333374

в одном углу ванная, в другом умыв. Дальше 60 см. установить с.м. не получается, к сожалению.

Аватар пользователя
mtos

Местный

Регистрация: 26.03.2011

Орехово-Зуево

Сообщений: 11

27.03.2011 в 21:48:55

#2333650

Всем здравствуйте. Прочитав данный топик, запутался совсем. Проблема такая. Панельный дом 9-ти этажка, построенный в 1977г. Собрался делать ремонт ванной и туалета. К самой ванне прикручена на болт железная полоса шириной 14мм. второй конец полосы приварен к трубе холодной воды. Стиральную машину-автомат "заземлил"(по совету одного "спеца")так: взял медный провод в изоляции(диаметр 0.15мм в сечении не разбираюсь. ссори) и примотал его к железному основанию в машинке, а др. конец на железную полоску, которая идёт от ванны. Собираюсь ставит армированные (стекловолокно) полипропеленовые трубы и железную ванну. Стояки идут до самого подвала железные ( не поленился пройтись по соседям и узнать). Вопрос такой: нужно ли заземлять ванну, а также два сместителя и как заземлить стиралку? Щиток находится в подъезде. во все розетки идёт два провода, "земли" нет. Хотел розетку установить в ванной для стиралки. Ванна 1м70см на 1м50см. Буду премного благодарен за совет профессионалов.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.03.2011 в 21:53:31

#2333659

mtos написал : нужно ли заземлять ванну

ванну нужно присоеденить к этой полоске. Сечение азять 6 кв мм А вот стиралку отключить от полоски. Вам нужно показать нам состояние этажного щита. Дом с электроплитами?

Аватар пользователя
mtos

Местный

Регистрация: 26.03.2011

Орехово-Зуево

Сообщений: 11

27.03.2011 в 22:43:08

#2333790

gugulaki написал : Вам нужно показать нам состояние этажного щита. Дом с электроплитами?

Дом с газовыми плитами. Дело в том,что эта полоска приварена к трубе после вводного крана и эта часть трубы будет убираться. Как в этом случае заземлить ванну? Фото эл.щита постараюсь выложить завтра.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.03.2011 в 22:51:09

#2333809

Вы ванну не заземляете, а подключаете к СУП. Обычный хомут с винтом и провод под хомут и на трубу