Читать придётся много, но документ интересный, спасибо.
23.03.2011 в 22:52:14
Читать придётся много, но документ интересный, спасибо.
27.03.2011 в 15:48:35
Делается кап. ремонт в квартире. В проекте есть предписание сделать ДСУП в ванной. Есть сомнения , что в доме есть СУП. Замерил напр. 0- труба в ванной. 1,6 В. Прибор М8900. Спецы, что посоветуете. В зоне2 будет разетка для стиралки. На фото этажный щиток, дом 50-х годов. Спасибо
27.03.2011 в 17:36:46
nevizov написал : В проекте есть предписание сделать ДСУП в ванной.
-
nevizov написал : Есть сомнения , что в доме есть СУП.
=
ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов
Выполнить по проекту, но не соединять при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов. До лучших времен, так сказать.
27.03.2011 в 17:45:26
напряжение 1,6 В - о чем свидет-ет?
А на счет розетки в зоне2? УЗО?
ПPOPAБ не соединять в щитке или в розетках?
27.03.2011 в 18:14:12
nevizov написал : напряжение 1,6 В - о чем свидет-ет?
Ни о чем...
nevizov написал : А на счет розетки в зоне2? УЗО?
Только в зоне 3, УЗО обязательно. см. п.7.1.48.
nevizov написал : не соединять в щитке или в розетках?
Нигде и не соединять.
27.03.2011 в 19:24:28
в одном углу ванная, в другом умыв. Дальше 60 см. установить с.м. не получается, к сожалению.
27.03.2011 в 21:48:55
Всем здравствуйте. Прочитав данный топик, запутался совсем. Проблема такая. Панельный дом 9-ти этажка, построенный в 1977г. Собрался делать ремонт ванной и туалета. К самой ванне прикручена на болт железная полоса шириной 14мм. второй конец полосы приварен к трубе холодной воды. Стиральную машину-автомат "заземлил"(по совету одного "спеца")так: взял медный провод в изоляции(диаметр 0.15мм в сечении не разбираюсь. ссори) и примотал его к железному основанию в машинке, а др. конец на железную полоску, которая идёт от ванны. Собираюсь ставит армированные (стекловолокно) полипропеленовые трубы и железную ванну. Стояки идут до самого подвала железные ( не поленился пройтись по соседям и узнать). Вопрос такой: нужно ли заземлять ванну, а также два сместителя и как заземлить стиралку? Щиток находится в подъезде. во все розетки идёт два провода, "земли" нет. Хотел розетку установить в ванной для стиралки. Ванна 1м70см на 1м50см. Буду премного благодарен за совет профессионалов.
27.03.2011 в 21:53:31
mtos написал : нужно ли заземлять ванну
ванну нужно присоеденить к этой полоске. Сечение азять 6 кв мм А вот стиралку отключить от полоски. Вам нужно показать нам состояние этажного щита. Дом с электроплитами?
27.03.2011 в 22:43:08
gugulaki написал : Вам нужно показать нам состояние этажного щита. Дом с электроплитами?
Дом с газовыми плитами. Дело в том,что эта полоска приварена к трубе после вводного крана и эта часть трубы будет убираться. Как в этом случае заземлить ванну? Фото эл.щита постараюсь выложить завтра.
27.03.2011 в 22:51:09
Вы ванну не заземляете, а подключаете к СУП. Обычный хомут с винтом и провод под хомут и на трубу
28.03.2011 в 18:26:33
gugulaki написал : gugulaki
\* Просмотр профиля
\* Сообщения форума
\* Личное сообщение
\* Просмотр статей
\* Добавить в знакомые
gugulaki вне форума
Регистрация 25.10.2009 г. Волжский Сообщений 2,489
Отправить сообщение для gugulaki с помощью ICQ По умолчанию
Вы ванну не заземляете, а подключаете к СУП.
Обычный хомут с винтом и провод под хомут и на трубу
... пластиковую?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу