15.04.2011 в 18:54:51
Kamikaze написал : металлические трубы электропроводки могут быть использованы в качестве РЕ-проводника
Именно это и смущает. Ведь если, допустим, использовать трубу в качестве единственного РЕ-проводника, то она получается будет заземлена только с одной стороны, со стороны источника питания. А раз в данном случаи трубу можно заземлить только с одной сторона, то зачем заземлять ее с двух сторон, когда она используется лишь в качестве мех. защиты?
Kamikaze написал : По-моему, даже при наличии в проводке отдельного РЕ-проводника, совершенно логично использовать уникальную возможность и использовать трубную разводку в качестве его дублера, "параллеля" его с трубой с двух концов.
То есть получается, трубу заземляют с двух сторон не для того, чтобы труба была лучше заземлена, а для "усиления" РЕ-проводника в составе кабеля?
ПPOPAБ написал : Правил подобных нет, но многие альбомы типовых конструкций предусматривают такие решения, для улучшения электробезопасности.
То есть если в проекте не будет этого указано, то никто не сможет заставить заземлять трубу с двух сторон?
ПPOPAБ написал : Пожалуйста уточните ситуацию.
Да в принципе никакой ситуации нету, просто хочу разобраться по данному вопросу.
В прошлом году, когда я летал в командировку на Ванкор, там нас заставляли заземлять металлорукав с двух сторон, даже если он был длиной 30 см (переходы от трубы в щиток или коробку). Это ведь перебор или нет?
Или, например, в поизводственном помещении, перфошвеллер 2 м длиной, на котором висит один светильник ПВЛМ-П, мастер говорит, что швеллер надо с двух сторон заземлять. Есть ли смысл?
15.04.2011 в 19:34:26
organizator написал : когда я летал в командировку на Ванкор,
Таки- "за забором". Как в буквальном, так и в переносном смысле. (Южно-Русское, Красноселькуп, Пуртаз, Пангоды)
organizator написал : Это ведь перебор или нет?
Не зависимый технадзор- Moudi Internacional ? Заказчик- Ванкорнефть, дочка Роснефти или Газпром-добыча?
organizator написал : мастер говорит, что швеллер надо с двух сторон заземлять. Есть ли смысл?
Что нужно Вам- мастер, зарплата, собственная самореализация?
15.04.2011 в 20:08:51
ПPOPAБ написал : Не зависимый технадзор- Moudi Internacional ?
Не знаю, не интересовался.
ПPOPAБ написал : Заказчик- Ванкорнефть, дочка Роснефти или Газпром-добыча?
Ванкорнефть, были подрядчиками у РН-Информ.
ПPOPAБ написал : Что нужно Вам
Нужно знать, как правильно делать.:)
15.04.2011 в 20:12:50
ПPOPAБ Я сделал перерыв - и тоже "ж"жду
15.04.2011 в 20:22:31
organizator написал : были подрядчиками у РН-Информ.
Привет передавайте от субчиков Росэлектромонтажа с ЦПС Губкинская. Можно и по фамилиям...
organizator написал : Нужно знать, как правильно делать.
Так технадзор на каждое свое замечание- обязан выдать ссылку на норматив. Все по взрывоопаске...
15.04.2011 в 20:27:07
Итого?
15.04.2011 в 20:30:21
haramamburu Он не пришел, во дурень- ему больше всех... :)
19.04.2011 в 23:11:51
Добрый вечер! Монтировал в дачном доме сигнализацию - подсмотрел следующую схему монтажа электропроводки... Заземления в доме нет, защитный нулевой проводник подключен на вход общего УЗО вместе с рабочим нулём. Работоспособна ли вообще такая схема?
20.04.2011 в 14:13:57
А правда, что по правилам стальную полосу заземления нельзя нагревать газом, чтобы её согнуть?
20.04.2011 в 14:25:44
jovanni написал : Работоспособна ли вообще такая схема?
Нет.
20.04.2011 в 14:42:33
jovanni Если заземления нет, ТТ, ТN-C-S, уважаемый человек пишет так,*Подключить 3 жилу в щитке к нулю до узо, но в розетках не подключать.В этом случае если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение его в любом месте, будет утечка на участке Ф-РЕ,соответственно возникнет утечка с Ф-РЕ,узо сработает выполнив противопожарную функцию.*
20.04.2011 в 15:04:14
Спасибо, понятно.
20.04.2011 в 15:37:16
дружба написал : Если заземления нет, ТТ, ТN-C-S
В частном доме надо делать заземление.
20.04.2011 в 23:05:02
Решил грубо прикинуть ток кз, включил обогреватель 1.5 кВт разность напряжения перед включением и после 7 вольт, тобишь падение на проводах, плюс обмотка транса, ну там наверное не много... 1500/220=6.81А, хотя правильно рассчитывать ток по полному сопротивлению цепи и нагрузки, далее 7/6.81=1.02 Ом 220/1.02=215А ток кз, АВ С16А, 16х5(7)=80(112), интересно для прикидки тока кз правильны мои расчеты? И еще, при включении этого обогревателя 1.5 кВт на воде замерил уменьшается на 5 вольт, т.е.падение на проводах , а непосредственно в месте запитки обогревателя 7В, тобишь падение от ввода до места запитки 2В, кабель с сечением жил 2.5мм2, длина 7 метров, по подсчетам меньше вольта должно быть падение, но до места запитки 2 распред. коробки, далее розетка, далее пилот и уже в него обогреватель включен
22.04.2011 в 21:59:05
Многоквартирный дом система TN-C-S, повторное заземление РЕН, выполнена СУП.Если обрыв РЕН произойдет в Тп, или до повторного заземления.Один электрик говорит что при этом в розетках можно получить 380в, другой говорит что при этой системе благодаря повторному заземлению и тому что шины РЕ и Н между собой соедины шиной,повторное заземление потянет стояк.Кто прав?