23.11.2013 в 13:25:47
ПPOPAБ написал : А они разве намного дороже?
К примеру
ПPOPAБ написал : при ТТ их нужно два последовательно
Второе уже есть в наличии. :)
grogg
А есть веские основания для отказа от TN-C-S?
23.11.2013 в 13:27:14
Я так понял, что мне надо загнать 2 штыря на заземление. 1 у столба, 2 у дома. У столба заземлить ящик и 3 жилу. В доме 3 жилу изолировать. Землю на pe. Так?
23.11.2013 в 13:27:18
grogg написал : Так электрики сделпли. Потом опечатали.
Н-да, выходит, что есть.
23.11.2013 в 13:28:14
С узип понятно.
23.11.2013 в 13:29:51
ПPOPAБ написал : Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...
Не, фича в том, что при TN так же требуется наличие УЗО, а то и 2х последовательных. И в зоне действия СУП применение ТТ будет не обосновано. :)
23.11.2013 в 13:31:59
grogg Нейтраль в ЩУ доступна? До счётчика? Или после счётчика до УЗО? Автомат до счётчика однополюсный?
23.11.2013 в 13:35:04
TN-C-S? А то что провода к дому и по трассе не изолированные? Не мешает?
Да и заз. Столбов что то не вижу.
Нейтраль не доступна. Провода на УЗО. Опечатано. Счетчик. Автомат на 32.
23.11.2013 в 13:49:27
grogg написал : провода к дому и по трассе не изолированные?
В Подмосковье обычно ЩУ на опоре оказывается "довеском" к ВЛИ. Тогда в доме точно ТТ. :( Но в ЩУ на опоре повторное заземление всяко исполнять положено.
grogg написал : Нейтраль не доступна.
Но она заведена на шину PEN? Корпус щита занулён или нет?
grogg написал : Провода на УЗО
Прямо от ВЛ на УЗО? Без вышестоящего защитного автомата?!
23.11.2013 в 13:56:56
Да. Оба вх. Провода на Узо. Напрямую. Никаки шин нет.
18.12.2013 в 21:05:54
В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме. Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.
Внесу некоторую ясность:
Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД! В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть. При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет. Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ. Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет. При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.
Где нарушения?
Вариантов решения собственно 2:
Зы. "Прораб", ты где?
19.12.2013 в 09:00:40
ink_mast написал : Зы. "Прораб", ты где?
Спал. А теперь на работе- работу работаю. :p Всякие тут монтажнеги, заказчики бродят не дают на форуме повисеть...
ink_mast написал : В соседней теме был затронут вопрос о применении ТТ для квартиры в многоквартирном доме, при условии отсутствия ОСУП в старом доме. Моя позиция применение ТТ в данном случае допустимо.
Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом и более того- не возможно для отдельной квартиры.
ink_mast написал : Внесу некоторую ясность:
Реконструкция квартиры, имеем 3х проводку. Куда подключать РЕ и как быть с СУПом в соответствии с действующими НТД!
Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).
ink_mast написал : В качестве РЕ проводников возможно применение СПЧ, например арматура ж/б, все в правилах это есть.
Этот вариант возможен только для панельных домов. В здания другого конструктивного исполнения пригодные СПЧ как правило отсутствуют.
ink_mast написал : При их использовании и наличия ОСУП будет TN-C-S, с пониманием этого проблем нет.
TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)
ink_mast написал : Теперь используем эти же СПЧ при отсутствии ОСУП, каждая СПЧ это самостоятельное ЗУ и следовательно может использоваться для ТТ.
Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо. Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.
ink_mast написал : Далее можем делать СУП, так как подключаются лишь РЕ и СПЧ, нейтраль в СУП не подключается, следовательно проблемы как для ДСУП в TN тоже нет.
Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью. ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.
ink_mast написал : При восстановлении же ОСУП ТТ превратится в TN, связь через СПЧ, подключиться к РЕ стояка тоже теперь ни кто не запрещает.
Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.
19.12.2013 в 09:31:43
ПPOPAБ написал : Спал. А теперь на работе- работу работаю.
Так и подумал, должна быть веская причина.
ПPOPAБ написал : Применение системы ТТ в многквартирных домах не предусмотрено ни одним документом ...
ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.
ПPOPAБ написал : и более того- не возможно для отдельной квартиры.
Вот и поглядим.
ПPOPAБ написал : Единственный абсолютно верный вариант- выполнить проектную реконструкцию всей электроустановки (здания в целом).
То что верный - однозначно и не обсуждаем. На счет единственного спорно.
ПPOPAБ написал : TN-C-S будет только при соответствии электроустановки здания ПУЭ-7 (пятипроводный стояк и т.д...)
TN-C-S будет для реконструируемой части ЭУ, РЕ и N у нас разделены. Дом останется на TN-C до полной реконструкции.
ПPOPAБ написал : Если это действительно разные ЗУ имеем разницу потенциалов, что не допустимо.
Поэтому при ТТ мы делаем СУП, но не в ВРУ, а на территории квартиры.
ПPOPAБ написал : Наличие ОСУП необходимо и для системы ТТ.
В квартире СУП есть. ОСУП в ВРУ нет, но это проблема не одного жильца, не мы же ее сломали.
ПPOPAБ написал : Да нет никаких TN или TT, есть "двухпроводка" с "глупозаземленной" нейтралью.
Жилец прокладывая 3х проводку и делая реконструкцию рассчитывает на повышение уровня безопасности. Согласно НТД если используем защитную меру автоматическое отключение питания, то для 2х проводки (L-N, без РЕ) неельзя и рассчитывать только на УЗО по СП 31-110 не достаточно, по п. 415.1.2 Гост Р 50571.3-2009. 415.1.2 Применение таких УДТ не может быть единственным средством защиты и не исключает необходимости применения одной из защитных мер, указанных в 411-414.
ПPOPAБ написал : ДСУП при отсутствии ОСУП не имеет права на существование.
Это проблема при TN из-за потенциала ПЕН. У нас же ТТ и в СУП подключены(добавлено) только ПЕ проводники и СПЧ, сверхвысоким уравнивающим токам взяться не откуда. Ну соеденили мы арматуру с трубой водоснабжения например, и что? Какие тут токи?
ПPOPAБ написал : Разница TN и TT лишь в повторном заземлении PEN проводника на вводе в здание.
Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.
19.12.2013 в 09:45:46
Разница: в TN зануление обязательно . В TT только заземление, зануление - отсутствует. При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.
19.12.2013 в 09:50:22
Alex-Alex написал : Разница: в TN зануление обязательно .
Для МКД по проекту была типа TN-C, но так как ОСУП сгнила, либо отсутствовала, то само название TN-C тут условное. В ПУЭ 3,4,5 не было и понятия о TN-C, занулялись на рабочий ноль, теперь это не допустимо.
Alex-Alex написал : При этом иметь две системы одновременно в одном мкд - скорее всего запрещено.
Фактически ТТ имеем при отсутствии TN в данном случае.
19.12.2013 в 09:58:05
ink_mast написал : ПУЭ 1.7.59 предусматривает применение ТТ, но только после TN, которое мы соблюдаем.
не после, а вместо, и не в многоквартирном доме, а вообще в каких-то электроустановках. конкретные более четкие указания про жилые дома см. в главе 7.1.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу