19.12.2013 в 15:29:27
ink_mast написал : Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.
вы путаете реконструкцию с установкой УЗО, которая реконструкцией НЕ является. это лишь временная мера, типа паллиатива времено заменяющего полноценное лечение.
19.12.2013 в 15:32:41
ink_mast написал : где запрет
вы неверно трактуете понятия разрешение/запрет: отсутствие запрета не означает автоматического разрешения. а ТТ неозможно и чисто по техническим причинам.
19.12.2013 в 15:33:33
andrewkhv, все было выше. и кто что путает и где реконструкция.
19.12.2013 в 15:34:38
ink_mast написал : типы заземления по обеспечению безопасности эквивалентны.
нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
19.12.2013 в 15:35:26
ink_mast написал : Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.
Шито? :eek: Отключили ВРУ от ЗУ и подключили квартиру?
ink_mast написал : ОСУП в ВРУ отсутствует.
ОТКЛЮЧИТЬ.
ink_mast написал : Вот тут поподробнее. Мы соединили арматуру и трубу стояка воды; Откуда у вас опасные потенциалы взялись?
Арматуру чего? Что за дом (проект, серия)?
ink_mast написал : Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент.
Очень даже аргумент.
ink_mast написал : Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
ТТ защита в МКД? :swoon
ink_mast написал : Давайте еще всю арматуру здания распилим.
Какого здания?
ink_mast написал : Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру.
А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Alex-Alex написал : те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк TN-C с PEN
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
ink_mast написал : Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
100500 раз для вас:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Где здесь иные системы?
ink_mast написал : Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
Значит живем по ПУЭ-6.
ink_mast написал : Такое устроит: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. Далее 1.7.59
... Какой-то идиотизм... ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
ink_mast написал : И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C?
Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
19.12.2013 в 15:36:47
ink_mast написал : Нормы не рассчитаны на такое их исполнение.
Значит, нормы неверны. Потому что при действующем Жилищном Кодексе и практике его применения - исполнение есть и будет именно таким. Единого управления техническим хозяйством многоквартирного дома нет, собственники независимы.
Рассуждать о том, что тут Кодекс, а что практика правоприменения, я не берусь.
19.12.2013 в 15:54:08
ink_mast написал : Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
Всё уже украдено до нас: "При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
19.12.2013 в 15:57:52
ПPOPAБ написал : Шито? Отключили ВРУ от ЗУ и подключили квартиру?
В ВРУ само отгнило либо изначально не было, а нам запрета нет на подключение к фундаменту нет.
ПPOPAБ написал : Очень даже аргумент.
таких требований нет.
ПPOPAБ написал : ТТ защита в МКД?
Меры защиты в соответствии с ТЗ системы ТТ. То есть УЗО+заземление+СУП.
ПPOPAБ написал : Какого здания?
нашего мкд.
ПPOPAБ написал : А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Подождем реконструкцию сетей здания?
ПPOPAБ написал : Нет. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Так это ПУЭ 7 которое к нам не относится, потому что:
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
:)
ПPOPAБ написал : Какой-то идиотизм...ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
Зачем тогда 7.1.13 приводите?
ПPOPAБ написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПPOPAБ написал : Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Или, если дом совсем старый - ПУЭ 3,4,5 изданий, которые не соответствовали ПУЭ 6.
ПPOPAБ написал : Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
Интересует запрет, о котором тут все говорят. Ну или говорим, что ТТ допустима в мкд.
andrewkhv написал : нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
Это тоже вымысел.
AlexeyL написал : Значит, нормы неверны.
Нормы верны, а их соблюдение это вам к юристам.
ВТБ! написал : Всё уже украдено до нас: "При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
Вот на жильца уже и ТП повесили, ее он тоже должен теперь реконструировать. :)
19.12.2013 в 16:04:34
ink_mast написал : Это тоже вымысел.
хватит уже троллить. вторую тему гробите.
19.12.2013 в 16:06:20
ink_mast,- все понятно... Адекватных ответов от вас не последует. Тролля в игнор, театр одного актёра продолжайте сами с собой.
19.12.2013 в 16:07:06
ink_mast написал : ее он тоже должен теперь реконструировать
Ждать он должен.
ТТ, говорите? Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный. По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ. Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки? От устройства ГЗШ и СУП?
19.12.2013 в 16:23:45
О запрете не я начинал. Аргументов кроме придерживаться то ПУЭ 6, то 7.1.13 ПУЭ 7 не представлено, другие пункты то го же ПУЭ в упор не видим. Если дом 60х годов, то вообще соблюдать ПУЭ 4 издания. До ПУЭ 7 везде было зануление на рабочий ноль. То что будет в этажном щите, то и получите для зануления.
Одни Маниаки TN.
ВТБ! написал : Ждать он должен.
Ни кого он ждать не должен и не обязан. Есть действующие НТД, которые требуется соблюдать.
ВТБ! написал : Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный... Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки? От устройства ГЗШ и СУП?
Для ТТ и СУП и 3х проводка также обязательны и выполнимы.
ВТБ! написал : По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ.
Это по ТЦ, но ТЦ ссылается на Гост Р 50571, вот найдите этот гост и прочтите на что они ссылаются. ВЛ или ВЛИ согласно Гост Р 50571 не аргумент для выбора типа заземления системы, поэтому согласно ПУЭ должна рассматриваться TN-C-S дальше для применения.
19.12.2013 в 16:35:37
ink_mast написал : Для ТТ и СУП и 3х проводка также обязательны и выполнимы.
Замечательно! Так начнём реконструкцию с восстановления СУП и добавления проводника PE в стояк. После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ? :)
19.12.2013 в 17:02:03
ВТБ! написал : После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ?
Застрелится...
Котак тельпак- мозга сыгма.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу