УЗО исключительно электромеханическое (потому как питания не будет при обрыве) и номиналом 30 мА (для дома фоновые токи утечки обычно в пределах до 10 мА). Может быть.
22.01.2012 в 12:58:34
УЗО исключительно электромеханическое (потому как питания не будет при обрыве) и номиналом 30 мА (для дома фоновые токи утечки обычно в пределах до 10 мА). Может быть.
22.01.2012 в 13:14:17
sanykrimea написал : УЗО исключительно электромеханическое
Как всегда для себя, любимого.
sanykrimea написал : (потому как питания не будет при обрыве)
Будет "перекошенное" питание, обусловленное несимметрией нагрузок по фазам и сопротивлением местного ЗУ и ЗУ нейтрали.
sanykrimea написал : номиналом 30 мА
Номиналом 12В/Rзу. Хоть 500мА. Розетки, разумеется, под 30мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 13:19:49
Kamikaze написал : Хоть 500мА.
Максимум - 300. Иначе не будет защиты от возгорания.
22.01.2012 в 13:20:42
Угу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 18:45:05
Kamikaze написал : Я заводить "ПЕНь" в счетчик ни малейшего желания не имею. Это РЭСы и иже с ними, которым ПУЭ не указ.
Значит нарушение есть, об чем и речь и не надо всякого рода демагогии о вероятностях.
22.01.2012 в 19:24:29
ink_mast написал : Значит нарушение есть
А конкретнее?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 19:39:18
22.01.2012 в 20:02:36
Почти всё можно сделать по-разному, более правильно, менее правильно, допустимо, приемлемо, неприемлемо. Более правильно - разделить ПЕН перед счетчиком. Деление ПЕН после счетчика - статус пока не определен. Вот на СтроимДоме , наконец-то, "сознался" что основывает свои сомнения на требованиях гл.2.4 ПУЭ, в соотв. с которыми клеммы счетчика нельзя использовать для соединений и ответвлений проводов ВЛ. Тут я с ним полностью согласен - счетчик, болтающийся наверху на проводах не только не эстетичен, но и трудно доступен для снятия показаний. Поэтому для подключения проводов к счетчику необходимо завести их в щиток, в котором и установить счетчик. В этом случае нарушений требований ПУЭ не будет. Даже если подключить ПЕН не к счетчику, а к шине.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 20:14:37
Kamikaze написал : Почти всё можно сделать по-разному, более правильно, менее правильно, допустимо, приемлемо, неприемлемо. Вот на СтроимДоме , наконец-то, "сознался" что основывает свои сомнения на требованиях гл.2.4 ПУЭ, в соотв. с которыми клеммы счетчика нельзя использовать для соединений и ответвлений проводов ВЛ. ...
Не занимайтесь демагогией и не приписывайте мне свои мысли! И здесь и СтроимДоме всё подробно описано вместе с нормативами, читайте несколько раз, если суть не улавливается.
Есть указание в ДБН и ПУЭ - РЕ должен присоединяться только к проводнику сечением не менее 10/16 мм2 отдельным зажимом, если по РЕN постоянно течёт ток более 10 мА. Есть указания об использовании только определённых типов зажимов для соединения проводов (электрического, а не механического, да будет Вам это известно). ГОСТ "Щитки распределительные .." прямо показывает деление до счётчика. Непрофессионалу, думаю, всё понятно, нет Вы же упорно отстаиваете свои заблуждения и возводите напраслину на окружающих
Вы, образно говоря, предлагаете к 10 мм2 подключить 6 мм2, затем снова 10 мм2 и к этому последнему прицепить РЕ, А чего - 10 мм2 есть, требования "соблюдены" )) Не пойму - какую цель Вы преследуете своими попытками "доказать" безопасность нарушения правил? Если РЭСовцы нарушили - надо либо требовать устранение недостатков, либо переходить на систему ТТ, от этого зависит безопасность. Вы же пытаетесь "успокоить" людей и предлагаете им ничего не предпринимать - авось пронесёт. Зачем это?
Если не способны обосновать свои догадки - следует неукоснительно соблюдать нормативы.
Даже если в счётчике будут зажимы, равноценные по качеству с шиной деления - опасность отказа в любом случае выше:

22.01.2012 в 20:32:20
sanykrimea написал : Вы, образно говоря, предлагаете к 10 мм2 подключить 6 мм2, затем снова 10 мм2
Ничего подобного.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 20:33:50
Kamikaze написал : Ничего подобного
Дважды - через входной и выходной зажимы цепи напряжения счётчика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу