Sanki
Sanki
Новичок

Регистрация: 12.08.2012

Пермь

Сообщений: 20

16.08.2012 в 02:02:18

Подскажите пожалуйста, кто разбирается. А к этажным щитам старых домов подведена ли нормальная земля? и при разделении PEN в этажных щитках заземляется ли эта точка разделения? Или же это банальное зануление получается

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2012 в 02:26:29

Sanki написал : Подскажите пожалуйста, кто разбирается.

Все индивидуально. Все случаи рассмотрены в материнской теме "Хэлп по заземлению и безопасности"

0
Sanki
Sanki
Новичок

Регистрация: 12.08.2012

Пермь

Сообщений: 20

16.08.2012 в 02:58:48

andrewkhv написал : Все индивидуально. Все случаи рассмотрены в материнской теме "Хэлп по заземлению и безопасности"

Спасибо, почитаю.

И немного возвращаясь к старой теме. Правильно ли я понял, что при четырехпроводке, как либо повысить безопасность не возможно в принципе? Самое большее, что можно сделать, это поставить УЗО. При этом этом от удара током, пусть и всего 10-30мА, защититься невозможно. Стояк проходит в стене, этажных щитов нет. Остается только зануление, но пока минусы этого перевешивают плюсы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2012 в 03:34:50

Sanki написал : Правильно ли я понял, что при четырехпроводке, как либо повысить безопасность не возможно в принципе?

При определенных условия при четырехпроводном стояке возможно организовать нормальное защитное зануление - но это, видимо, не ваш случай (подробнее про эти условия расписано в Хэлпе). Тогда узо сработает в момент появления утечки, а не при прикосновении к неисправному прибору.

Но и при старой двухпроводке без зануления применение узо само по себе улучшает безопасность как людей, так и самой дряхлой проводки. Удар током если и будет, то кратковременный и несмертельный. И не требуется ничего дополнительно изобретать. Проще и гораздо надежнее просто поставить брендовое узо на 30мА или 10мА (на санузел) и меньше забивать голову страхами. Идеально конечно переделать проводку в квартире на трехпроводную, с расчетом на будущую реконструкцию стояка, но "землю" нигде в розетках и к светильникам не подключать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2012 в 08:30:47

oltan написал : стоит ли выключатели разных групп ставить в одну двойную/тройную/...рамку?

да, из эстетических соображений по возможности следует делать именно так. во время ремонта необходимо отключить все группы, к которым будет возможно прикосновение.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2012 в 08:40:39

Sanki написал : Подскажите пожалуйста, кто разбирается. А к этажным щитам старых домов подведена ли нормальная земля?

В домах с электроплитами вероятность обнаружить проводник, хоть отдалённо напоминающий защитный гораздо выше, чем в домах с газом. В домах с газовыми плитами межэтажные стояки хилые, а нули вообще не используются ни для заземления, ни для зануления в принципе. Электроплиты требуют более серьёзного сечения стояков и зануления корпуса. Кроме сечения нулевого проводника необходимо обследовать внутриквартирные открытые токопроводящие элементы (трубы и прочую арматуру и коммуникации) на наличие электрической связи. Короче, надо выяснить, существует ли в доме грамотная общедомовая СУП в соответствии с ПУЭ рис. 1.7.7

Sanki написал : при разделении PEN в этажных щитках заземляется ли эта точка разделения? Или же это банальное зануление получается

PEN - это и есть основной заземляющий защитный (совмещённый с рабочим нулевым) проводник и дополнительно его заземлять на каждом этаже не требуется, да обычно и не представляется возможным.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2012 в 08:48:41

Sanki написал : Правильно ли я понял, что при четырехпроводке, как либо повысить безопасность не возможно в принципе?

смотря какая 4-проводка - если речь о 4-проводном участке системы TN-C-S (до разделения PEN) и проводка соответствует всем требованиям, то разделяем PEN и ставим УЗО. Дальше - всё то же самое, как при TN-S. То есть, обязательное наличие защитного проводника, ДСУП в помещениях с повышенной опасностью поражения током и, конечно, УЗО 30(10) мА.

Если древняя 4-проводка (не соответствующая требованиям ПУЭ 7: ни общедомовой СУП нет, ни сечение нуля не соответствует требованиям к PEN), то остаётся уповать на надёжность УЗО. При этом, как уже было сказано, внутриквартирная проводка должна быть 3-проводной, только к нулю защитный проводник нигде не подключаем.

0
Sanki
Sanki
Новичок

Регистрация: 12.08.2012

Пермь

Сообщений: 20

17.08.2012 в 11:28:34

Спасибо за информацию.

Alexiy написал : Если древняя 4-проводка (не соответствующая требованиям ПУЭ 7) ... то остаётся уповать на надёжность УЗО.

Пока, к сожелению, только это и остается.

Alexiy написал : ... внутриквартирная проводка должна быть 3-проводной, только к нулю защитный проводник нигде не подключаем.

Именно так и сделал пару лет назад (трехпроводка, третий провод нигде не подключен)

Alexiy, не спора ради, а истины для.
Когда Вы упоминали реле напряжений, Вы посчитали, что РН это и есть реле? Так как я говорил про расцепитель независимый (РН47), и никак не могу понять почему речь зашла про реле напряжений.****

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2012 в 11:43:28

Sanki написал : Вы посчитали, что РН это и есть реле?

я не говорил про реле напряжения. Я говорил про реле в общем смысле - устройство на основе катушки, которое управляет контактами.

0
Sanki
Sanki
Новичок

Регистрация: 12.08.2012

Пермь

Сообщений: 20

17.08.2012 в 12:44:35

Alexiy написал : Я говорил про реле в общем смысле

Все понял, спасибо

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

18.08.2012 в 13:44:42

ПPOPAБ написал : ВН чем больше номинал- тем дольше он проживет. Нет смысла подгонять к разрешенной потребляемой мощности.

в моем случае облэнерго использует вводной автомат для ограничения разрешенной мощности ((

Kamikaze написал : Все равно "по науке" тип 1 на вводе (на случай близкого ПУМ в ВЛ), и далее тип2, опционально тип 3. Программа минимум, надеясь, что близкого ПУМ не будет, - тип 2 с Uc=380-400В на вводе.

посоветуйте номенклатуру, а то я не до конца в каталоге леграна по УЗИП разобрался. Пишут что к УЗИПам рекомендовано цеплять предохранитель и разрядник.... это так? не поделитесь правильной схемой для TN-C-S? Так же на сколько важно разносить тип1 и тип 2 на расстояние друг от друга? Можно ли их поставить в одном уличном щитке?

Kamikaze написал : http://digitop.ua/?q=ru/node/21

ссылку можно воспринимать как рекомендацию? Просто покопал на счет реле контроля напряжения... так тут целая проблема у АББ те что с нормальніми хар-ками не модульные. У хагера характеристики поганенкие т.д..... вроде как отечественные хорошими хар-ками обладают. Что можете посоветовать? что бы минимальное время отключения, программируемое время включения, и программируемые пороги напряжения (верх/низ) в идеале если с экранчиком.

В рекомендациях по подключению УЗИП говорится о кабеле 25мм.кв. от контакта "земля" УЗИП до ГЗШ. Это приличный кабель, я даже думал что он в УЗИП не влезет...... нужно не меньше этого сечения или 16мм.кв. все же достаточно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу