DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.10.2013 в 17:09:27

Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Так контур то должен быть внутренний,контейнер садится на анкерные болты которыми заканчивается заземлитель. А если КТП в кирпичной постройке то все равно периметральный контур заземления и на шину не менее двух проводников.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.10.2013 в 19:22:22

Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2013 в 15:31:04

ПPOPAБ написал : И таки:

был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 17:26:28

Насяльника написал : как выглядят наружный и внутренний контуры.

наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно) внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.10.2013 в 17:40:00

Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.

Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 17:41:28

Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.10.2013 в 18:19:57

Насяльника написал : был некорректен не ТП ,а КТП.

В общем-то - без разницы...

Насяльника написал : Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

21.10.2013 в 14:24:34

Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке. Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.

Тоже самое проделал ночью. Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.

Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный? Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2013 в 14:28:26

elgato, Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

21.10.2013 в 14:31:31

Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

21.10.2013 в 14:34:03

elgato написал : Нормально бы было наоборот

В трёхфазной сети?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу