ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2013 в 12:27:00

ВТБ! написал : Сейчас в многоквартирном жилом доме, о котором идёт речь, система заземления TN в этажных щитах и двухпроводка в квартирах?

В этажных щитах 3х фазная 4х проводная сеть, ОСУП нет, в квартирах 2х проводка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:27:26

ink_mast написал : Читайте Гост Р 50571.1-2009.

Смысл не изменился - требования стандартов по-прежнему распространяются на новые и реконструируемые установки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:28:55

ink_mast написал : ОСУП нет

А говорили, что не знаете "псевдо-TN". :) Вот же она, родимая. :(

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2013 в 12:28:55

andrewkhv написал : ink_mast, вы все неправильно поняли. в данном пункте говорится, что тот кошмар, который творится в старом жилом фонде, можно смягчить применением УЗО. ибо не дождетесь вы нормальной безопасной проводки в соответствии с ПУЭ-7!

Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2013 в 12:30:29

ВТБ! написал : Смысл не изменился - требования стандартов по-прежнему распространяются на новые и реконструируемые установки.

Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру. А смысл Гост Р 50571 - основополагающий, а не рекомендуемый.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:31:31

ink_mast написал : это недопустимо при реконструкции

Это бесспорно - реконструкция должна вестись по новым стандартам. Установка УЗО - это не реконструкция, а временная мера.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:34:16

ink_mast написал : Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру.

Допустима ли подобная реконструкция? Найдутся ли храбрецы, которые согласуют подобный проект?

Если найдутся, то песню их безумству споёт следствие.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2013 в 12:34:56

ВТБ! написал : Установка УЗО - это не реконструкция, а временная мера.

3х проводка - реконструкция, требуется обеспечить электробезопасность согласно действующим НТД.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2013 в 12:36:28

ВТБ! написал : Найдутся ли храбрецы, которые согласуют подобный проект?

Ну так обоснуйте отказ с применением НТД. Петь про реконструкцию всего дома мне не надо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:37:38

ink_mast написал : 3х проводка - реконструкция, требуется обеспечить электробезопасность согласно действующим НТД.

То есть требуется восстановить ДСУП, ревизовать стояки... И разделить PEN в этажном щите, если это возможно. На ТТ никто "не подпишется".

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

19.12.2013 в 12:40:07

ink_mast написал : обоснуйте отказ с применением НТД

Не возьмусь. Лучше обоснуйте свою точку зрения хоть одним утверждённым проектом.

Как ни одного?! ;) Ещё ни разу не было и никогда не будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.